10.02.2023 в 12:42:02
dokar, получается ТП и кондиционер лучше разнести друг от друга? Каждый под свой диф или общее УЗО? ТП скорее всего будет только в санузле.
10.02.2023 в 12:50:12
AlexeyL написал: что автомат можно выбирать по сечению кабеля
А сечение не определяет, что ли, нагрузку на тот самый кабель, исходя из которой (в т.ч.) и производится координация с АВ?
СтранникXXI написал: Давно не видел счетчики в квартирах в новостройке.
Да ставят, чОрт их возьми.
sundaydriver написал: только сетевой фильтр
Барахло, ещё хуже, чем просто удлинитель.
sundaydriver написал: Пока в голове держу такую схему:
Как уже Вам писали, заменить вводной ВН-63 на 2Р или аналогичный автомат. Реле напряжения исключить, вместо него 2 УЗО на 63А. И внизу 10-11 автоматов на нагрузки - за глаза.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.02.2023 в 12:54:15
MaSeVi написал:
вместо него 2 УЗО на 63А. И внизу 10-11 автоматов на нагрузки - за глаза.
Человек хочет обойтись "малой кровью" с наименьшими затратами, без глобальных переделок.
10.02.2023 в 12:59:35
СтранникXXI написал: Человек хочет обойтись "малой кровью" с наименьшими затратами, без глобальных переделок.
Так я, вроде, и не предлагал глобализЬм)). Ну, 7 АВ, как на схеме ТС. И для шин N больше места будет.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.02.2023 в 14:00:14
MaSeVi написал:
СтранникXXI написал: Человек хочет обойтись "малой кровью" с наименьшими затратами, без глобальных переделок.
Так я, вроде, и не предлагал глобализЬм)). Ну, 7 АВ, как на схеме ТС. И для шин N больше места будет.
Сорри, тот пост как-то мимо проехал. Тогда получается 4 новых линии.
10.02.2023 в 14:17:46
sundaydriver написал: dokar, получается ТП и кондиционер лучше разнести друг от друга? Каждый под свой диф или общее УЗО? ТП скорее всего будет только в санузле.
sundaydriver, Действуйте, как подсказывает, ниже. MaSeVi,
10.02.2023 в 15:10:23
СтранникXXI написал: ВН-32 перед счетчиком
там 63
СтранникXXI написал: П. П. С. Давно не видел счетчики в квартирах в новостройке.
лучше вынести счетчик в общий коридор.... там, где С50
MaSeVi написал: , заменить вводной ВН-63 на 2Р или аналогичный автомат. Реле напряжения исключить, вместо него 2 УЗО на 63А. И внизу 10-11 автоматов на нагрузки
только я бы исключил счетчик, а РН - оставил...
sundaydriver написал: получается ТП и кондиционер лучше разнести друг от друга?
да. И на то и на другое - линии 1.5мм2, и хватит АВ 10А
10.02.2023 в 15:13:48
BV написал: там 63
Это модель такая ИЭК ВН-32
BV написал: только я бы исключил счетчик
Я бы тоже, если это возможно.
BV написал: РН - оставил
Да пока можно и без него, если всё будет впритык.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.02.2023 в 16:10:25
MaSeVi написал:
BV написал: там 63
Это модель такая ИЭК ВН-32
BV написал: только я бы исключил счетчик
Я бы тоже, если это возможно.
BV написал: РН - оставил
Да пока можно и без него, если всё будет впритык.
MaSeVi, IEK ВН-32 с двумя полюсами идет на 400 В или я чего-то не понимаю?
BV, насчет переноса счетчика постараюсь уточнить. Скорее всего не получится, т.к. в подъездном щитке небольшое окошко, там 3 вводных автомата и розетка. Под мой счетчик места нет.
Чуть выше задавал вопрос по поводу духовки и варочной на одной линии, подскажите как духовку правильно подключить в таком случае?
10.02.2023 в 16:22:31
Дебильный этажный щиток. Внизу места вагон, но крепеж для 3-4 сетчиков отсутствует.
10.02.2023 в 16:25:51
sundaydriver написал:
MaSeVi написал:
BV написал: там 63
Это модель такая ИЭК ВН-32
BV написал: только я бы исключил счетчик
Я бы тоже, если это возможно.
BV написал: РН - оставил
Да пока можно и без него, если всё будет впритык.
MaSeVi, IEK ВН-32 с двумя полюсами идет на 400 В или я чего-то не понимаю?
BV, насчет переноса счетчика постараюсь уточнить. Скорее всего не получится, т.к. в подъездном щитке небольшое окошко, там 3 вводных автомата и розетка. Под мой счетчик места нет.
Чуть выше задавал вопрос по поводу духовки и варочной на одной линии, подскажите как духовку правильно подключить в таком случае?
sundaydriver, а фото всего щита - никак?
sundaydriver написал: Чуть выше задавал вопрос по поводу духовки и варочной на одной линии, подскажите как духовку правильно подключить в таком случае?
правильно - добавить линию
10.02.2023 в 16:33:04
BV написал: правильно - добавить линию
Не будет ничего криминального, если прицепиться к существующей линии плиты. Счетчик перенести не получится, а щиток не безразмерный.
10.02.2023 в 16:33:48
sundaydriver написал: IEK ВН-32 с двумя полюсами идет на 400 В
А что смущает? Да - 230/400В
sundaydriver написал: Под мой счетчик места нет.
Ну что ж, нет и нет.
sundaydriver написал: Чуть выше задавал вопрос по поводу духовки и варочной на одной линии, подскажите как духовку правильно подключить в таком случае?
На 2 разные линии.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
10.02.2023 в 17:24:48
BV написал:
СтранникXXI написал: Счетчик перенести не получится,
причина? Согласовать - да, будет некоторый геморрой, но он того стоит. Хотя бы попытаться...
СтранникXXI написал: а щиток не безразмерный.
при желании - возможно. С доработкой щита.
BV,
На сайте УЗОЛы этого этажного щитка нет в каталоге. И самое главное. В нем не предусмотрена установка счетчиков в нижнем отсеке, поскольку отсутствует вырезы под дисплеи В дверце.
Разве управляйка будет дорабатывать щит?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу