Всем привет. Решил подключить к щитку стабилизатор и обнаружил, что щиток надо бы привести в порядок. Что не нравилось: 1) нулевые провода были все заведены на металлическую пластину от щитка (да, эта пластина вся светилась индикаторной отверткой, а сам щиток нет, видимо, между ними какая-то есть изоляция) 2) старый счетчик, который уже давно не использовался, надо было убрать 3) главный выключатель однополюсный и на 50А, когда в дом у нас подается с улицы 25А, надо было заменить на B25A 4) ну, и подсказали мне поменять все автоматы с категории "С" на "B", а также поставить дифф.автоматы на 30мА Вот, что переделано: см. фото. Вопрос в следующем: почему при попытке установки дифф.автоматов (2 шт. по 5 автоматов) его сразу выбивает, т.е. он просто не включается. При этом ВСЕ (!) автоматы-потребители выключены. Далее, когда снизу у дифф.автомата убираю фазу и ноль, а оставляю только сверху фазу и ноль (на ввод от сети), то дифф.автомат работает. Как только снизу подключаю фазу (хотя все автоматы выключены и нагрузки вроде бы нет никакой) и ноль), то не включается. Можно ли сделать вывод: что есть где-то утечка тока? Кстати, еще вопрос: нулевые провода раньше были к щитку прикручены винтами, перенес их на шинки, но щиток, точнее пластина щитка, по-прежнему светится на отвертке... почему интересно? Конечно, можно вызвать электрика, но хотелось бы самому разобраться. Если это тот случай, когда без электрика уже не разобраться, то тогда да, придется вызывать.