Всем привет. Решил подключить к щитку стабилизатор и обнаружил, что щиток надо бы привести в порядок. Что не нравилось: 1) нулевые провода были все заведены на металлическую пластину от щитка (да, эта пластина вся светилась индикаторной отверткой, а сам щиток нет, видимо, между ними какая-то есть изоляция) 2) старый счетчик, который уже давно не использовался, надо было убрать 3) главный выключатель однополюсный и на 50А, когда в дом у нас подается с улицы 25А, надо было заменить на B25A 4) ну, и подсказали мне поменять все автоматы с категории "С" на "B", а также поставить дифф.автоматы на 30мА Вот, что переделано: см. фото. Вопрос в следующем: почему при попытке установки дифф.автоматов (2 шт. по 5 автоматов) его сразу выбивает, т.е. он просто не включается. При этом ВСЕ (!) автоматы-потребители выключены. Далее, когда снизу у дифф.автомата убираю фазу и ноль, а оставляю только сверху фазу и ноль (на ввод от сети), то дифф.автомат работает. Как только снизу подключаю фазу (хотя все автоматы выключены и нагрузки вроде бы нет никакой) и ноль), то не включается. Можно ли сделать вывод: что есть где-то утечка тока? Кстати, еще вопрос: нулевые провода раньше были к щитку прикручены винтами, перенес их на шинки, но щиток, точнее пластина щитка, по-прежнему светится на отвертке... почему интересно? Конечно, можно вызвать электрика, но хотелось бы самому разобраться. Если это тот случай, когда без электрика уже не разобраться, то тогда да, придется вызывать.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9775

14.02.2023 в 23:08:49

Трем-трем хрустальные шары, но как диффы в щитке подключены не проясняется...

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

14.02.2023 в 23:22:03

AndreyMaster2018, входные нули дифов берете с самой верхней шинки? Отрубается диф группы АВ, которая справа?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 109435

Аватар пользователя
Ruslan_2005

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Минск

Сообщений: 408

15.02.2023 в 08:37:35

Для начала разобраться с мешаниной снизу. Принято использовать жилу с синей изоляцией в качестве нейтрали. Желтый с зеленой полосой - заземление. Коричневый, белый и т.д фазные. Для опрессовки двух проводов существуют двойные НШВИ. Обжимать НШВИ и провод в клемме нельзя. И обжимать лучше специальными клещами, а не плоскогубцами.

Отходящие провода от УЗО или ДИФ, должны быть независимыми и не пересекаться с другими группами.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10215

15.02.2023 в 09:21:18

AndreyMaster2018 написал: нулевые провода раньше были к щитку прикручены винтами, перенес их на шинки, но щиток, точнее пластина щитка, по-прежнему светится на отвертке... почему интересно?

Наводки? Возьмите индикаторную отвёртку без батарейки. С батарейкой может зажигаться от подноса руки к самой отвёртке.

AndreyMaster2018 написал: Далее, когда снизу у дифф.автомата убираю фазу и ноль, а оставляю только сверху фазу и ноль (на ввод от сети), то дифф.автомат работает. Как только снизу подключаю фазу (хотя все автоматы выключены и нагрузки вроде бы нет никакой) и ноль), то не включается.

Уберите все перемычки между шинами нейтрали. УЗО/Дифы сверху подключите к верхней шине, потом после УЗО/Дифов для каждой группы свой ноль и своя фаза (не соединённые перемычками с верхней частью проводов):

Ruslan_2005 написал: Отходящие провода от УЗО или ДИФ, должны быть независимыми и не пересекаться с другими группами.

-

BV написал: AndreyMaster2018, схему нарисуйте

или хотя бы эскизик набросайте.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10215

15.02.2023 в 09:21:53

BV написал: AndreyMaster2018, схему нарисуйте

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

15.02.2023 в 09:26:34

ser000 написал: Одну четко видно. Вторую еле разглядел.

0
Аватар пользователя
Ruslan_2005

Местный

Регистрация: 25.04.2014

Минск

Сообщений: 408

15.02.2023 в 09:54:51

1N шина нейтрали от первого дифа. 1 - автоматы первой группы, фаза первого дифа. 2N шина нейтрали от второго дифа. 2 - автоматы второй группы, фаза второго дифа.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.02.2023 в 12:21:57

Ruslan_2005 написал:

1N шина нейтрали от первого дифа. 1 - автоматы первой группы, фаза первого дифа. 2N шина нейтрали от второго дифа. 2 - автоматы второй группы, фаза второго дифа.

Ruslan_2005, и где тут дифы? :popcorn

0
Аватар пользователя
AndreyMaster2018

Местный

Регистрация: 03.09.2018

Москва

Сообщений: 18

15.02.2023 в 12:57:15

СтранникXXI написал: AndreyMaster2018, входные нули дифов берете с самой верхней шинки? Отрубается диф группы АВ, которая справа?

СтранникXXI, Дифы уже убрал и сфотографировал уже в снятом виде. Фото - это щиток рабочий без дифов, все работает. Как пытался подключать дифы: входной ноль брал с самой верхней шинки, вы правы. Отрубался диф правый, поскольку только к нему решил испытать и подключить только на правый диф нагрузку, а на левый просто еще не подключал на него нагрузку. Подумал, что какой смысл на левый диф подключать, если правый диф уже отрубается. И самое главное - все нижний автоматы выключены (!). Т.е., по сути, никакой нагрузки то и не было. Почему же отключается? Точнее не включается? Может попробовать лампочку на 60 Вт снизу дифа подключить (без автоматов)?

{{post:Уберите все перемычки между шинами нейтрали. УЗО/Дифы сверху подключите к верхней шине, потом после УЗО/Дифов для каждой группы свой ноль и своя фаза (не соединённые перемычками с верхней частью проводов):}} ser000, Да, так и планировал подключать. Верхняя нулевая шинка - от нее подается ноль на вход у двух дифов. Нижние нулевые шинки слева и справа - это две шинки на каждый из двух дифов. Но для теста решил пока не подключать такую схему. А просто решил проверить как работает ОДИН диф с полностью выключенными автоматами - а он даже не включается... И еще. Почему пока не подключаю два дифа. Если правильно понимаю: к 1-му дифу снизу подключается фаза от 5-ти автоматов и ноль от 5-ти автоматов ко 2-му дифу тоже самое, но от других 5-ти автомов ВОПРОС: а что делать, если у меня "винегрет" с нолями, т.е. мне неизвестно чей ноль и откуда он идет мне же надо, чтобы конкретная фаза и конкретный ноль подключались к дифу, от конкретного потребителя, скажем, чайника а, если подключить фазу от чайника, а ноль от стиральной машины, то значит диф будет работать неправильно, так?

поэтому и хотел испытать все на 1-м дифе подумал, что может будет все работать на 1-м дифе а то это целая заморочка прозванивать каждую розетку и каждый светильник и искать где ноль от какого провода в щитке

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16843

15.02.2023 в 13:16:17

AndreyMaster2018, В любом случае, всю эту "кашу" перебирать, иначе Вы так очень будете долго искать.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

15.02.2023 в 13:18:40

MaSeVi написал: AndreyMaster2018, В любом случае, всю эту "кашу" перебирать, иначе Вы так очень будете долго искать.

MaSeVi, Верно , и цветовую дифференциацию штанов необходимо соблюсти.)))

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 9775

15.02.2023 в 13:42:05

AndreyMaster2018, отцепляете все фазы и ноли всех автоматов, освобождаете шинки. Ставите дифф для одной группы, заводите на него один автомат через шинку ноля. Проверяете. Тут либо сразу поймете свой косяк, либо он зарыт далее в квартирной разводке. Подключаете последовательно по автомату, на сбойном начинаете задумываться. Попутно подписываете линии. Вы сейчас просто не уверены в назначении нулевых проводников - они могут быть тупо перепутаны между шинками, засунуты не по группам, а наугад. Да и группы то только у вас в голове, наличие двух якобы независимых нулевых шинок сейчас ничего не значит.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10215

15.02.2023 в 14:18:43

AndreyMaster2018 написал: И самое главное - все нижний автоматы выключены (!). Т.е., по сути, никакой нагрузки то и не было. Почему же отключается? Точнее не включается?

Смотрели как розетки подключены? Может там нейтраль с заземлением соединены и подключённые приборы с фильтрами от туда высасывают достаточное для отключени УЗО/Дифавтомата.

AndreyMaster2018 написал: ВОПРОС: а что делать, если у меня "винегрет" с нолями, т.е. мне неизвестно чей ноль и откуда он идет

Это не вопрос, а основное с чего надо начать для разделения групп под разные УЗО/Дифавтоматы, а у вас сейчас может оказаться как-то так: а должно бы быть как-то так:

AndreyMaster2018, не забудьте рассказать, когда поделите всё и поделиться своим опытом, будет полезно вашим последователям или вам поможет вспомнить, когда будете решать аналогичную задачу в другом месте.

0