problemaker
problemaker
Новичок

Регистрация: 22.01.2023

Москва

Сообщений: 7

26.02.2023 в 18:31:53

Можно закрыть оба крана и открутить кран маевского на полотенцесушителе, причём полностью выкрутить из полотенцесушителя. Будет дыра с резьбой 3/4. В этом случае если открыть верхний кран на половину, тогда резкий поток воды всё вытолкает. Потом в момент, когда из ПС хлынет вода, по команде двоём одновременно закрыть верхний кран и одновременно быстренько вкрутить кран маевского в полотенцесушитель (у них как правило есть резиновая прокладка). Тогда воздушный пузырь останется только в ПС в изгибе рядом с краном маевского, который можно выпустить уже стандартным способом, открыв его ключиком. У этого способа есть очевидные неудобства, слишком много телодвижений, надо минимум два человека и минимум ведра полтора воды хлынет в комнату и забрызгает всё вокруг. Опционально кран маевского в ПС можно заменить специально купленным дешёвеньким краном на 3/4, который вкручивать без подмотки, а потом быстренько менять на кран маевского (при обоих закрытых кранах). Но метод рабочий. Но неудобный с лишними сложностями. Но рабочий.

С другой стороны, а стоит ли игра свеч? Проще вкрутить кран маевского на самый верх сразу после крана. (Приварить туда трубу для отвода ГВС сейчас можно, но выйдет довольно дорого, а фактический результат это удобство спуска воздуха пару раз в год)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138160

26.02.2023 в 19:27:51

Так спускать - проще и доступнее чем маевским где-то наверху. Дренаж можно и к штуцеру для стиралки в сифоне под умывальником

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12264

26.02.2023 в 20:19:34

BV написал:

Так спускать - проще и доступнее чем маевским где-то наверху. Дренаж можно и к штуцеру для стиралки в сифоне под умывальником

BV, прям с языка сняли. +1

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138160

26.02.2023 в 20:31:03

Мишутк написал:

BV написал:

Так спускать - проще и доступнее чем маевским где-то наверху. Дренаж можно и к штуцеру для стиралки в сифоне под умывальником

BV, прям с языка сняли. +1

Мишутк, уж второй раз снял) Об этом было выше написано, но наверное никто без рисунка не понял.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.02.2023 в 21:04:10

problemaker, воздух тут спускается при открытии крана ГВС у соседей. Они не пользуются водой?

Я как раз в роли такого "соседа", только у самого себя :) В санузле стояк ГВС уходит вверх, трубой по техэтажу переходит на кухню и спускается вниз. Открываю кран на кухне - он проплёвывается воздухом, циркуляция ГВС запускается, всё.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12264

26.02.2023 в 21:17:27

Mazayac написал: problemaker, воздух тут спускается при открытии крана ГВС у соседей. Они не пользуются водой?

Mazayac, тогда возникает вопрос о циркуляции.

По обоим стоякам нет проблем с циркуляцией? Утром полотенчики теплые? Может по соседнему стояку они остывают, но проблема не озвучивается? Ведь верно, что воздуха в этом колене при работающей циркуляции быть не должно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138160

26.02.2023 в 23:30:29

Mazayac написал: problemaker, воздух тут спускается при открытии крана ГВС у соседей. Они не пользуются водой?

Я как раз в роли такого "соседа", только у самого себя :) В санузле стояк ГВС уходит вверх, трубой по техэтажу переходит на кухню и спускается вниз. Открываю кран на кухне - он проплёвывается воздухом, циркуляция ГВС запускается, всё.

Mazayac, .... если отвод гвс из верхней точки

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.02.2023 в 20:25:05

BV, нет, отвод ГВС не из верхней точки, на уровне плеча.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу