Андрей_1992
Андрей_1992
Новичок

Регистрация: 24.05.2019

Москва

Сообщений: 34

27.02.2023 в 02:03:50

Делаем ремонт в новостройке, меняем проводку от застройщика на новую + собираем новый щиток. Сейчас в квартире из вводного только рубильник на 63А, вводной автомат стоит в щитке на этаже (с еще одним рубильником 63А). Но появились сомнения, достаточно ли кабеля 3х10 от этажного щитка до квартирного, при условии, что автомат в этажном щитке стоит 50А? Судя по токам сработки 50А автомата, кабель нужен 3х16. К тому же, дом без газа, и все приборы (в т.ч. и плита), запитываются с одного кабеля. Фото этажного и квартирного щитка прилагаю. План нового щитка ради полноты картины тоже прикрепляю

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122177

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21152

27.02.2023 в 08:11:58

Андрей_1992 написал: достаточно ли кабеля 3х10

Более чем, даже с запасом.

И да, у вас неудачная схема получилась. На ней много лишних групп (свет, розетки на каждое помещение), но нет реально необходимого (холодильника).

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17265

27.02.2023 в 09:18:53

Андрей_1992, День Добрый.

  1. Шнейдер Вы найдёте с трудом (если, конечно, он не выбран условно просто для схемы);
  2. Под одно УЗО ставить группы одного помещения неразумно - "потухнет" УЗО, "потухнет" и помещение;
  3. Диффы - ну тоже вполне можно обойтись без них;
  4. Духовой шкаф: кабель 3х2.5 кв.мм и АВ С16 достаточно;
  5. Тёплый пол: кабель 3х1.5 и АВ С10 достаточно;
  6. На освещение АВ С10;
  7. Про группы освещения Вам уже написали, как и про холодильник тоже.
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

27.02.2023 в 09:31:44

Андрей_1992 написал: появились сомнения, достаточно ли кабеля 3х10 от этажного щитка до квартирного, при условии, что автомат в этажном щитке стоит 50А?

за глаза, даже сдача останется :sorry:

Андрей_1992 написал: кабель нужен 3х16

:swoon кому нужен то? Судя по картинке "типа схема" потребителям с избытком и 10 мм2, хотя ... да не, майнинг не актуально :o

Андрей_1992 написал: План нового щитка ради полноты картины тоже прикрепляю

Роскошно :cool:

0

И это пройдёт ...

Андрей_1992
Андрей_1992
Новичок

Регистрация: 24.05.2019

Москва

Сообщений: 34

27.02.2023 в 10:14:08

MaSeVi,

  1. Это просто для схемы, шнайдеры дорогие неимоверно, и да, сейчас их уже почти не найти с нужными параметрами
  2. УЗО ставить все равно надо. Чтобы разделить розеточную группу и свет надо либо увеличивать количество УЗО, либо защищать только свет и только розетки разными УЗО. Если не увеличивать их количество и просто поменять группы, то помещение целиком тухнуть не будет, зато будет тухнуть пол квартиры по розеткам или по свету. Еще не известно, что большее зло
  3. Можно и без УЗО обойтись, но лучше не надо
  4. По духовому шкафу были сомнения, но решил сделать с запасом. Есть шкафы которые потребляют около 4кВт, 2.5 мм2 с 16А автоматом для такого будет не оптимально, а ставить 20А на 2.5 мм2 не надо
  5. Зависит от площади и мощности теплого пола
  6. А смысл? Полностью диодное освещение комнаты вешать на 10А, если там суммарно и 300Вт не наберется
  7. Спорить про избыточность/недостаточность можно бесконечно. Для меня по освещению количество групп оптимальное. На холодильник отдельный автомат - а зачем? Потребление у него мизерное, если речь про удобство (например, уехал в отпуск, все отключил, а холодильник оставил), то опять же сомнительно - можно на кухне розетки не отключать
0
Андрей_1992
Андрей_1992
Новичок

Регистрация: 24.05.2019

Москва

Сообщений: 34

27.02.2023 в 10:18:30

serj12, было бы прекрасно, если бы осталась сдача, да только это все слова, можно и на 80А автомат поставить если очень хочется, только последствия будут печальные. Есть таблица вот такая и авторы тут считают иначе

0
Андрей_1992
Андрей_1992
Новичок

Регистрация: 24.05.2019

Москва

Сообщений: 34

27.02.2023 в 10:22:30

Radio, предположим включили мы на кухне электрогриль и электрочайник (захотелось чаю попить, бывает такое), а в комнате пылесосит кто-то и утюг нагревается. Вешать все розетки на один автомат? Не уверен, что он не сработает. Может быть и да, а может и нет. Есть любители вешать розетки всей квартиры на один автомат на 16А, а потом по мере необходимости (если вдруг не будет хватать), заменять его на 20А - 25А. Это не мой вариант. Объединить спальню и гостиную - возможно, но не более

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17265

27.02.2023 в 11:04:37

Андрей_1992 написал: УЗО ставить все равно надо

Где я писал, что не надо?

Андрей_1992 написал: зато будет тухнуть пол квартиры по розеткам или по свету.

Разумеется.

Андрей_1992 написал: Можно и без УЗО обойтись, но лучше не надо

Странная логика

Андрей_1992 написал: но решил сделать с запасом

Ваше правл

Андрей_1992 написал: а ставить 20А на 2.5 мм2 не надо

Вообще-то - легко

Андрей_1992 написал: Зависит от площади и мощности теплого пола

Вообще-то зависит. Плюс терморегуляторы под 1.5 кв.мм, плюс удобство монтажа из-за глубины того регулятора

Андрей_1992 написал: Полностью диодное освещение комнаты вешать на 10А, если там суммарно и 300Вт не наберется

Действительно)))

Андрей_1992 написал: Спорить про избыточность/недостаточность можно бесконечно. Для меня по освещению количество групп оптимальное. На холодильник отдельный автомат - а зачем? Потребление у него мизерное, если речь про удобство (например, уехал в отпуск, все отключил, а холодильник оставил), то опять же сомнительно - можно на кухне розетки не отключать

Вы, собственно, зачем сюда пришли?)) Короче - собирайте))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

27.02.2023 в 11:25:50

Андрей_1992 написал: Есть таблица вот такая и авторы тут считают иначе

право слово, я не ведаю авторов этой таблички и руководствуюсь исключительно нормативными документами, ибо

Андрей_1992 написал: на 80А автомат поставить если очень хочется, только последствия будут печальные

вы таки будете смеяться, но вам и С40А выше крыши, ибо есть разные штуки в запасе

Андрей_1992 написал: предположим включили мы на кухне электрогриль и электрочайник (захотелось чаю попить, бывает такое), а в комнате пылесосит кто-то и утюг нагревается

Ну таки и что? Учтите коэффициент одновременности и коэффициент загрузки, и вуаля. Как пример могу вам привести, уж извините пользователи форум(он уже набил оскомину и мне, и им), 4 ёх комнатную квартиру, правда с газовой плитой, тут уж так было, но! На кухне

  • духовка
  • ПММ
  • СВЧ печь
  • электрогриль
  • эл.чайник
  • эл.сушилка для фруктов
  • холодильник
  • хлебопечь И всё это прекрасно работало и не отключало ВА 1p+N C16A Legrand, который, сцуко, больно уж капризный и не хотел тянуть на другом объекте тёплые полы 1.5+1.5 и два конвектора с такими же характеристиками. Но вам то там виднее :sorry:

Андрей_1992 написал: По духовому шкафу были сомнения, но решил сделать с запасом

Можно вопрос? А если сей шкаф будет не прямого включения, а с вилкой? Ваши действия? И ещё интересно - А где будет вывод под ДШ и эл.плиту? Спасибо.

Андрей_1992 написал: А смысл? Полностью диодное освещение комнаты вешать на 10А, если там суммарно и 300Вт не наберется

О, это как сказать, я в одном месте поставил заказчику 4 светильника потолочных на 2ух клавишном выключателе, Вт по 10 что ли ... так они, нехорошие собаки, при включении вместе вышибали С6А, пришлось С10А ставить :yu:

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9146

27.02.2023 в 11:26:46

MaSeVi написал: Короче - собирайте))

Где печать? :)

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу