Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

04.03.2023 в 16:25:54

krserv написал:

Aтос написал: Лампочка 1 ватт не слепит глаза не вызывает срабатывание УЗО и слегка подсвечивается

а где лампу 1 вт накаливания найти, только что попробовал светодиодную - светится от наводки, не так ярко как от фазы, но все равно светится? что не позволяет однозначно сделать вывод есть утечка на корпус электроустройства больше допустимого или нет. Возникла идея найти активную нагрузку на 220 вольт переменного тока и плавно ей менять ток потребления, между корпусом и нулевым проводом - будет понятно, какой максимальный ток утечки может возникнуть.

krserv, еще раз - пробой на корпус - мегаомметр. Реальная утечка в работе - в т.ч. емкостная -измеритель тока утечки - клещи или в разрыв фазы и нуля. Если корпус прибора можно изолировать от земли - хватит и миллиамперметра

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20161

04.03.2023 в 16:28:28

Aтос, Я про чехол .) Второе, по автоматам (как на снимке) в щитовых можно шарить чем угодно , а вот когда у вас снизу открытый рубильник. :eek:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

04.03.2023 в 16:33:00

Aтос написал:

BV написал: измеряют перекос от нуля, а эту прищепку на ноль цеплять не удобно.

Я квартирах не работаю, а в щитовых нулевая шина в прямом смысле шина, и всегда находится ниже автоматов с неё фиг не соскочит и если соскочет, ничего не будет Индикатор что на картинке выше, либо не дотягивается если провод короткий, либо пипец как неудобно

на дин рейку зацепил чтобы можно было сфотографировать

dokar написал: BV, все верно, крокодил должен быть изолирован.)))

в этом и смысл, что он токонесущий

Aтос, вы похоже никогда не видели правильных крокодилов

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3604

04.03.2023 в 16:59:07

krserv написал: Возникла идея найти активную нагрузку на 220 вольт переменного тока и плавно ей менять ток потребления, между корпусом и нулевым проводом - будет понятно, какой максимальный ток утечки может возникнуть.

В некоторых устройствах вмонтированы фильтры со средней точкой это сделано для симметричных сетей 120+120 вольт если такое устройство включить в нашу сеть 230 На корпусе устройства появитсы слабый потенциал в 115 вольт.

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

04.03.2023 в 17:01:14

BV написал: Если корпус прибора можно изолировать от земли - хватит и миллиамперметра

Ситуация как у меня - если нет мультиметра с Low Z и я вижу напряжение 120 вольт - если это пробой на корпус, а не наводка, то включив милиамперметр между корпусом и нулевым проводом я получу КЗ. Мне нужно убедиться что это не пробой, поэтому сейчас изучаю выше предложенный вариант - щитового вольтметра с низким входным сопротивлением. Вот стоит 100 руб, он тоже от наводки будет работать? ссылка

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3604

04.03.2023 в 17:03:55

dokar написал: в щитовых можно шарить чем угодно , а вот когда у вас снизу открытый рубильник.

Открытый рубильник не располагают в одном шкафу с автоматами а ниже нулевой шины бывает только защитное заземление

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

04.03.2023 в 17:04:36

Aтос написал: На корпусе устройства появитсы слабый потенциал в 115 вольт.

Да, так и есть, но мне нужно убеждаться в таких ситуациях, что нет настоящего пробоя, когда все индикаторы светятся, показывая фазу, мультиметры показывают опасное напряжение, сейчас ищу щитовой вольтметр попробовать, как Вы посоветовали, чтобы не покупать клещи с Low-Z мультиметром только для этого.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3604

04.03.2023 в 17:18:39

krserv написал: Вот стоит 100 руб, он тоже от наводки будет работать?

у меня точно не работает

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

04.03.2023 в 17:25:19

Aтос написал:

вместо лампочки можно вкрутить щитовой вольтметр, у него сопротивление низкое на наводки не реагирует.

Aтос, ищу где купить такой вольтметр, как он правильно называется, не могу в Интернете найти? Или Вы его сами вмонтировали во вкручиваемый патрон?

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3604

04.03.2023 в 18:32:01

krserv написал: Или Вы его сами вмонтировали во вкручиваемый патрон?

Цоколь от светодиодной лампы и кусок термоусадки 30/15 в три слоя

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

04.03.2023 в 18:55:28

Aтос написал:

krserv написал: Или Вы его сами вмонтировали во вкручиваемый патрон?

Цоколь от светодиодной лампы и кусок термоусадки 30/15 в три слоя

Aтос, понял, а я не мог понять, почему я в Интернете ее найти не могу :) В этом случае мне она будет удобнее просто с проводами для подключения, аналогично моему неудавшемуся индикатору напряжения:

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

04.03.2023 в 19:02:29

Аналогичный конструктив, думал будет работать как контролька, но она работает как любая индикаторная отвертка, срабатывая на движение воздуха вокруг...просто поражаешься, сколько блуждающих токов вокруг нас :)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

04.03.2023 в 20:17:33

krserv написал: Ситуация как у меня - если нет мультиметра с Low Z и я вижу напряжение 120 вольт - если это пробой на корпус, а не наводка, то включив милиамперметр между корпусом и нулевым проводом я получу КЗ.

у Вас ведь есть утюг? вот и измеряйте ток через него, если что он защитит от КЗ, и а при малых токах он практически не влияет на показания. мультиметры кстати два правых у Вас это самые самые дешевые примитивные, такими токовыми клещами я пользуюсь раз в пол года токи фаз у двигателей посмотреть, средний мультиметр(аналог 830) на дух не перевариваю, а вот MS8268 Вам должно хватить на все случаи жизни, и никакие контрольки не нужны, если Вы не занимаетесь 24/7 измерениями (но надо помнить что на несинусоидальной переменке он будет врать)

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

04.03.2023 в 20:31:34

krserv написал: чтобы не покупать клещи с Low-Z

а резистора 20-200 кОм на пару Ватт нет под рукой? (параллельное подключение его к щупам это и есть режим Low-Z)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

04.03.2023 в 21:12:44

юра Т написал:

krserv написал: чтобы не покупать клещи с Low-Z

а резистора 20-200 кОм на пару Ватт нет под рукой? (параллельное подключение его к щупам это и есть режим Low-Z)

юра Т, по второму кругу пошли :D

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу