krserv написал: кнопки "тест" на УЗО не обеспечивают достаточной проверки?

Кнопка на УЗО проверяет только УЗО. Тестер в розетке проверяет безопасность всей цепи к розетке. Иногда выясняется, что розетка подключена мимо УЗО (которое вроде бы есть и даже исправно). Иногда выясняется, что заземление в розетке подключено к нулю в самой розетке.

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

05.03.2023 в 22:08:12

AlexeyL написал: Тестер в розетке проверяет безопасность всей цепи к розетке.

Понятно, это когда на потоке, когда это основная работа, или монтаж при капитальном ремонте, в новом доме и т.д. В моем случае, с моей проводкой сейчас это будет излишне.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

05.03.2023 в 22:23:45

krserv написал: Понятно, это когда на потоке

Когда незнакомое помещение. Когда приёмка работы у электриков.

krserv написал: В моем случае, с моей проводкой сейчас это будет излишне.

Да, обрыв заземления Вам определять не нужно - Вы и так знаете, что его нет.

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

05.03.2023 в 22:24:41

BV написал: Впрочем развлекайтесь ... интересны разные игрушки,

да, меня разозлили индикаторные отвертки, безконтактный хлам, который когда-то купил для пробы, когда он стоил еще совсем дешево и который пищит и светится везде. Присоединяю к двери холодильника - о блин - фаза...Вот хочу глянуть что эти штучки, которые заказал тоже мне покажут...А приборы как выяснилось тоже будут без Low-Z показывать паразитное напряжение. Вот и ищу варианты последовательно - вольтметр светодиодный - Щуп с несколькими неонками последовательно - кстати им фазовый провод как индикаторной отверткой при однополюсном включении определить можно, он безопасный как и индикаторная отвертка при касании рукой другого щупа? Перед использованием, я еще замерю его проходное сопротивление, от щупа до щупа, но уже на перспективу хотел бы знать. Может он заменить мне индикаторную отвертку для определения фазных проводов? Из этих, что на фото - одна единственная толковая с регулировкой, у нее чувствительность можно настроить по рабочей фазе, в конкретном месте работы и далее от нуля отличать. Остальные слишком чувствительные.

А Unit еще и раздражает постоянным миганием, которое не отключается, кроме общего выключения. И после всей этой цветомузыки у меня уже аллергия на разные многофункциональные индикаторные отвертки, чтобы себя уже окончательно добить осталось в заказанных разочароваться и перейти на работу только с измерительным прибором, когда значение можно оценить по показателям, а не по свету, запаху и звуку.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.03.2023 в 22:44:26

krserv написал: меня разозлили индикаторные отвертки, безконтактный хлам

Берете Ваш MS8268, убеждаетесь что он в режиме измерения переменного напряжения 1000В, щупы вставлены правильно, чёрный щуп в руку, красным проверяете, работает не хуже всяких неонок

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

05.03.2023 в 22:44:43

krserv написал: Присоединяю к двери холодильника - о блин - фаза...

Вилка на холодильнике с тремя контактами? Если да - индикатор прав, так и должно быть при отсутствии заземления в розетке. Половина фазы. Если на вилке два контакта, то индикатор показывает чушь.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.03.2023 в 22:51:29

AlexeyL написал: Если на вилке два контакта

что два, что три, одна малина, наводка в половину сетевого всё равно будет

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

05.03.2023 в 22:55:52

AlexeyL написал:

krserv написал: Присоединяю к двери холодильника - о блин - фаза...

Вилка на холодильнике с тремя контактами? Если да - индикатор прав, так и должно быть при отсутствии заземления в розетке. Половина фазы. Если на вилке два контакта, то индикатор показывает чушь.

AlexeyL, да стандартная вилка с которой идет холодильник. Он же предназначен для включения в нормальную 3х проводную сеть с заземлением. Поэтому, без УЗО на 10 mA помимо 30 mA на входе, если 10 mA не будет от суммарных утечек срабатывать - поставлю временно, одно на кухню и другое на ванну, или вначале только одно попробую и на кухню и на ванну, т.к они запитываются от одной линии в щитке, т.к ремонт затянулся на неопределенное время по семейным обстоятельствам

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

05.03.2023 в 23:02:41

юра Т написал: Берете Ваш MS8268, убеждаетесь что он в режиме измерения переменного напряжения 1000В, щупы вставлены правильно, чёрный щуп в руку, красным проверяете, работает не хуже всяких неонок

О, какое нетрадиционное использование прибора, с учетом его высокого входного импеданса и ток через себя наверное меньший будет даже чем через индикатор :) но удобнее все-таки индикаторные отвертки, оказывается они верно показывали напряжение на корпусе, которое схемотехнически возникает при отсутствии заземления. Я это просто раньше не знал... С этим нужно жить. А использовать для таких задач мультиметр, это стрельба из "пушки по воробьям" Мне кажется, что в 99% случаев домашнего монтажа и ремонта электропроводки мультиметр не нужен, за исключением внештатных ситуаций, когда становится что-то не понятно, нужно прозвонить провода, нужно измерить ток и т.д. А в основном - фаза, ноль одного индикатора достаточно на передовой, а если возникает непонятка, требующая глубоких раздумий, вот тогда уже подключать доп. средства измерений. Интересно что покажут двухпроводные заказанные устройства на корпусе незаземленных устройств и вольтметр светодиодный. А мультиметры, клещи с LOW Z в этом случае, совсем напряжение не показывают, или меньшее, но все таки показывают. ****

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

06.03.2023 в 00:43:18

Прислушался я к Вашим советам и понял, что действительно Pen-Tester мне не нужен. Указатель напряжения на неоновых лампах тоже - отменил заказы. Вольтметр заберу завтра - попробую интересно что он будет показывать по сравнению с мультиметром.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3604

06.03.2023 в 08:58:31

В соответствии с определением Электрическое напряжение есть только там, где есть ток через нагрузку. Таким образом, если на входе измерительного прибора стоит полевой транзистор, то такой прибор показывает не электрическое напряжение, а электрическое поле.

Щитовой вольтметр потребляет ток и питается от измеряемого напряжения.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111799

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3604

06.03.2023 в 09:42:42

В любом учебнике

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

06.03.2023 в 09:51:54

Aтос написал: В соответствии с определением Электрическое напряжение есть только там, где есть ток через нагрузку. Таким образом, если на входе измерительного прибора стоит полевой транзистор, то такой прибор показывает не электрическое напряжение, а электрическое поле.

Щитовой вольтметр потребляет ток и питается от измеряемого напряжения.

Aтос, у вас, похоже, всё смешалось.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3604

06.03.2023 в 10:00:58

Radio написал: Aтос, у вас, похоже, всё смешалось