meme2116
meme2116
Новичок

Регистрация: 07.03.2023

Екатеринбург

Сообщений: 3

07.03.2023 в 16:25:38

Доброго времени суток. В санузле часто появляется запах канализации. Квартиру приобретали полгода назад, при этом первые месяца 2 там не жили, как заехали обнаружили проблему. Дому 3 года, 3 этаж из 24. Изредка в часы пик наблюдал булькание из трапа и унитаза одновременно. Моя вода уходит хорошо. Если заклеить трап, то унитаз в ближайшие часы обязательно мощно забулькает. Унитаз подвесной. Бывает из трапа прямо-таки дует. Сантехник от УК предположил, что что-то с трапом/душем, что возможно нужно все разбирать, а инспектировать стояк с 24 до 3 то ли не получится, то-ли что-то такое. Фановую трубу он проверил, сказал вытягивает. Все в санузле заделано плиткой, никакой инфы о внутренностях - что и как проложено нет, хотелось бы обойтись малой кровью. Чуть дальше через стенку в прихожей стиралка, на кухне есть посудомойка, все работает ок. Еще пару фактов: из трапа слышно как течет вода где-то в стояке. Сегодня ночью в туалете в раковине включил воду, через 3 минуты запахло из трапа. Возможен ли в моем случае засор ниже в общем стояке? Какие шаги в порядке простоты можно предпринять? Каракули приложил.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124749

07.03.2023 в 17:05:46

Сантехнику:

  1. Проверить засор в стояке ниже вас
  2. Стояк с лежаком в подвале должен быть соединен 2мя углами по 45, а не одним 90
  3. Проверить засоры и конруклоны лежака в подвале.

Спросите жильцов ниже вас - у них тоже должно булькать.

С трапом - отдельно разбираться, но если из унитаза булькает - причина не в трапе. Просто если в трапе малая высота затвора - его сносит первым

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.03.2023 в 17:42:47

meme2116, фото трапа со снятой решёткой - в студию.

0
meme2116
meme2116
Новичок

Регистрация: 07.03.2023

Екатеринбург

Сообщений: 3

07.03.2023 в 17:48:52

BV, Спасибо за оперативный ответ, отпишусь как будет новая информация.

Mazayac написал: meme2116, фото трапа со снятой решёткой - в студию.

Mazayac, пожалуйста

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

07.03.2023 в 18:03:54

meme2116, для начала налейте воды в трап и измерьте линейкой высоту гидрозатвора и сделайте фото. Пример показал. Предполагаю, что на слив с унитаза стоит прямой тройник и поток на горизонте не направленный в сторону стояка, а уходит в обе стороны, создавая засор.

0
meme2116
meme2116
Новичок

Регистрация: 07.03.2023

Екатеринбург

Сообщений: 3

07.03.2023 в 19:20:59

Technik-san, Спасибо за ответ, высота кажется явно недостаточная, 3.1-3.2 На счет тройника не знаю, возьму на заметку, но проблема в тяге из общего стояка или я может не так вас понял. У меня засоров нет насколько я понимаю, если только в общем стояке, моя вода уходит хорошо.

BV, у соседей действительно есть такая же проблема, в прошлый раз к ним не смог попасть, но их это как-будто не особо беспокоит. Тогда буду еще обращаться в УК.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11475

07.03.2023 в 19:58:30

meme2116 - конечно ваш трап с высотой гидрозатвора 30мм не подходит для установки в многоэтажных зданиях, но есть вариант обойтись "малой кровью". На АлиЭкспресс можно найти похожие вставки

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124749

07.03.2023 в 23:42:13

meme2116 написал: Technik-san, Спасибо за ответ, высота кажется явно недостаточная, 3.1-3.2 На счет тройника не знаю, возьму на заметку, но проблема в тяге из общего стояка или я может не так вас понял. У меня засоров нет насколько я понимаю, если только в общем стояке, моя вода уходит хорошо.

BV, у соседей действительно есть такая же проблема, в прошлый раз к ним не смог попасть, но их это как-будто не особо беспокоит. Тогда буду еще обращаться в УК.

meme2116, с сантехником в подвал. С собой возьмите уровень. Сделайте фото - присоединение стояка

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.03.2023 в 10:32:07

{{post:7160083,для начала налейте воды в трап и измерьте линейкой высоту гидрозатвора и сделайте фото. Пример показал.}} Высота гидрозатвора в трапе не равна уровню воды в нём. Так что пример неверный.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.03.2023 в 10:33:56

Technik-san написал: для начала налейте воды в трап и измерьте линейкой высоту гидрозатвора и сделайте фото. Пример показал.

Высота гидрозатвора в трапе не равна уровню воды в нём. Так что пример не совсем корректный.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.03.2023 в 10:51:39

meme2116, судя по фото и размерам, у Вас установлен AlcaPlast APZ101/106 Low (а должен быть без постфикса для многоквартирного дома). Вставки гидрозатворов обычные или "умные"?

К "не-Low" версии можно было бы докупить комбинированные вставки AlcaPlast P095, а для низкого - увы и ах.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу