Technik-san, воздушный байпас - вполне рабочее решение.
Проблема в том, что СП 30.13330.2016 до 75 метров.
То есть грубо 25 этажей.
А в СП 73.13330.2016 до сих пор:
5.2.2 Стыки чугунных канализационных труб должны быть уплотнены пропитанным пеньковым канатом по ГОСТ 30055 или пропитанной ленточной паклей по ГОСТ Р 53484 с последующей заливкой расплавленной комовой или молотой серой по ГОСТ 127.4 с добавлением обогащенного каолина по ГОСТ 19608, или гипсоглиноземистым расширяющимся цементом по ГОСТ 11052, или другими уплотнительными и заполняющими стык материалами, указанными в рабочей документации.
В приведенной выше филькиной грамоте по арматуре нарисован СТУНС из пластиковых деталей, но написано "гофронержа", ну и куча рисунков полувековой давности.
Там же - что такое здания повышенной этажности - догадайтесь сами.
Такое впечатление, что составители нормативов живут в прошлом веке, переписывая их из года в год и незначительно изменяя