11.03.2023 в 18:39:12
BV, мы тут автору вопроса помогаем. Ему наши "немного", "не совсем так" мало помогают. Так перешучиваться могут лишь люди хорошо в теме.
Здесь ждут ответа: в шкафу в крышке режь отверстие, в него вводи воздуховод заподлицо, в шкафу соединяй тройником с ОК как можно раньше. Отверстие в шахту сдвинь по максимуму вверх и в обход арматуры.
Это не конкретный ответ по теме, но такого ждут. А мы тут друг перед другом нюансами трясем. :p
11.03.2023 в 18:58:49
trubo4ist, да, ваш вариант, наверно, наилучший. Своя труба, все понятно, все работает. Насколько я понимаю, рестораны так делают, только тянут трубу дальше по фасаду вверх.
Но этот вариант не для меня. Хотелось бы отделаться малой кровью.
11.03.2023 в 19:11:49
Доброго времени суток!
Сегодня сделал фото вентканала. Могу ошибаться, но думаю, что вентканал полностью мой. Т.е. внизу глухо, дальше канал уходит наверх. Лист бумаги держится.
После прочтения форумов и ютубов, пока остановился на таком варианте.
Выход из вытяжки предположительно 120 мм, значит все трубы 120 мм. Трубы пластиковые.
Все это в шкафу, вырез 100 мм × 600 мм в верхней полке шкафа.
Как-то так.
11.03.2023 в 19:15:44
Мишутк, жирная пыль меня не пугает, уберем :)
11.03.2023 в 19:19:52
Если учесть, что у вас есть несущая балка, которую не желательно нарушать, то это и есть малая кровь. И наименьшее сопротивление. Ваш вариант тоже возможен. При желании можно сделать так, чтобы в полке было минимум пыли и жира.
11.03.2023 в 19:26:22
. Отверстие в шахту сдвинь по максимуму вверх и в обход арматуры.
Из серии вредных советов. Нельзя ломать ригель!
11.03.2023 в 19:51:20
BV, балку трогать не буду. Тем более, в вентканале, если присмотреться, лежат плиты перекрытия на этой балке, как мне кажется.
11.03.2023 в 20:00:47
trubo4ist, или вариант с рециркуляцией, если уж с ОК не заладится.
Выпустить трубу от вытяжки через верхнюю полку, поставить диффузор.
На вход в вентканал обычную решетку.
Так и горгаз не будет делать мозги. Только за то, что шкаф закрывает и то не факт. Снял фасад и все по правилам.
Как же сделать так, чтобы было минимум жира и пыли? Чаще убирать?
11.03.2023 в 20:20:57
floy написал: Как же сделать так, чтобы было минимум жира и пыли? Чаще убирать?
Это само собой. Но не обязательно. Рацуха называется - силиконовый коврик. У меня дома нет вытяжки, но и проблем нет ни с жиром ни с пылью. Еще можно сделать выгородку внутри полки. И пусть там все хоть упылится.
11.03.2023 в 20:33:32
trubo4ist, понял, спасибо.
Т.е. у вас дома только вентканал? А вытяжки нет? Газа нет?
Я так понимаю, что вас все устраивает?
11.03.2023 в 20:34:59
BV написал: Мишутк, вы немного, но ошибаетесь
А может и не немного.
Мишутк написал: BV, тогда можно у пола разместить?
Легко. Если высота этажа 30см.
Недавно, в похожей теме, это обсуждали. Про то, что и как вытягивает? У ТС 5-этажка, т.е. высота потолка 2,5-2,55м. Высота верхних полок обычно около 2,4м. Т.е., между полками и потолком будет около 10-15см. Если в полке сделать отверстие около 15см. и с учетом физики струи в вытяжном отверстии как раз получаем, что именно у потолка вытягиваться будет ВСЁ. И именно ВЫШЕ входа в канал. А Вы: - У пола, у пола... Это Вам не шахматы - тут думать надо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу