Samurayko написал: Странным кажется что в этих же группах (кабелях) сопротивление между L и PE, L и N в норме
В норме — это сколько?
19.03.2023 в 10:16:27
Samurayko написал: Странным кажется что в этих же группах (кабелях) сопротивление между L и PE, L и N в норме
В норме — это сколько?
19.03.2023 в 10:25:39
Samurayko написал: 5-10 гигаом
Ну это не норма. Это уже что-то не так. В норме всё упирается в предел измерения прибора, чаще всего это 22ГОм.
Линия стиралки — это же прямой кабель от щита до розетки? Замер делали с одной стороны? А с другой что? Жилы разведены? Если кабель просто обрезан, так бывает и узо срабатывает... При кривой обрезке ))
19.03.2023 в 10:34:34
Видел кабель, в котором белая жила собиралась в "гормошку" через несколько метров по всей длине и местами либо истончалась, либо вообще оголялась. Мегер (fluke 1507) показывал на 500В - масимальные для прибора 500 МОм, а на 1000В только после 8 ГОм происходил пробой со сбросом сопротивления на 0. Я хочу сказать, что проблема возможно не в кабеле. Как объснить что на разных кабелях 3х1,5 и 3х2,5 одинаковые проблемы? Делайте новый замер с более внимательной подготовкой. Смотрите распред коробки.
19.03.2023 в 10:38:33
Samurayko написал: a_lesander, да, кабель плоский. Странным кажется что в этих же группах (кабелях) сопротивление между L и PE, L и N в норме.
Samurayko, очевидно, что проблема между синей и желто-зелёной жилами.
19.03.2023 в 10:42:07
Хотя что они там считают нормой.
По ПУЭ нормой считается - не ниже 0,5 МОм при замере на 500 вольтах.
19.03.2023 в 11:03:14
19.03.2023 в 11:05:00
a_lesander написал: По ПУЭ нормой считается - не ниже 0,5 МОм при замере на 500 вольтах.
По пуэ может считаться нормой всякая херня. Я сейчас про нормальный новый кабель говорю.
19.03.2023 в 11:19:55
Radio написал:
a_lesander написал: По ПУЭ нормой считается - не ниже 0,5 МОм при замере на 500 вольтах.
По пуэ может считаться нормой всякая херня. Я сейчас про нормальный новый кабель говорю.
Radio, у нового ввг по описанию там 12.5 ГОм. Так что да, в пуэ похоже речь про нижний предел. У нового кабеля должны гигаомы быть, собственно между другими жилами этого же кабеля так и есть
19.03.2023 в 11:27:46
Без точной марки кабеля, всех актов скрытых работ и что за "технадзор" и каким именно прибором и по какой методике проводил замеры - все обсуждения лишены смысла.
19.03.2023 в 11:41:00
Samurayko, я вам задал вопрос:
Radio написал: Линия стиралки — это же прямой кабель от щита до розетки? Замер делали с одной стороны? А с другой что? Жилы разведены?
Вы проигнорировали.
То же самое касается линий освещения: что в подрозетниках? Просто обрезанные концы кабеля?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу