Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

19.03.2023 в 10:16:27

Samurayko написал: Странным кажется что в этих же группах (кабелях) сопротивление между L и PE, L и N в норме

В норме — это сколько?

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

19.03.2023 в 10:23:09

Radio написал:

Samurayko написал: Странным кажется что в этих же группах (кабелях) сопротивление между L и PE, L и N в норме

В норме — это сколько?

Radio, 5-10 гигаом

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

19.03.2023 в 10:25:39

Samurayko написал: 5-10 гигаом

Ну это не норма. Это уже что-то не так. В норме всё упирается в предел измерения прибора, чаще всего это 22ГОм.

Линия стиралки — это же прямой кабель от щита до розетки? Замер делали с одной стороны? А с другой что? Жилы разведены? Если кабель просто обрезан, так бывает и узо срабатывает... При кривой обрезке ))

0
a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

19.03.2023 в 10:34:34

Видел кабель, в котором белая жила собиралась в "гормошку" через несколько метров по всей длине и местами либо истончалась, либо вообще оголялась. Мегер (fluke 1507) показывал на 500В - масимальные для прибора 500 МОм, а на 1000В только после 8 ГОм происходил пробой со сбросом сопротивления на 0. Я хочу сказать, что проблема возможно не в кабеле. Как объснить что на разных кабелях 3х1,5 и 3х2,5 одинаковые проблемы? Делайте новый замер с более внимательной подготовкой. Смотрите распред коробки.

0
a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

19.03.2023 в 10:38:33

Samurayko написал: a_lesander, да, кабель плоский. Странным кажется что в этих же группах (кабелях) сопротивление между L и PE, L и N в норме.

Samurayko, очевидно, что проблема между синей и желто-зелёной жилами.

0
a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

19.03.2023 в 10:42:07

Хотя что они там считают нормой.

По ПУЭ нормой считается - не ниже 0,5 МОм при замере на 500 вольтах.

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

19.03.2023 в 11:03:14

a_lesander написал:

Samurayko написал: a_lesander, да, кабель плоский. Странным кажется что в этих же группах (кабелях) сопротивление между L и PE, L и N в норме.

Samurayko, очевидно, что проблема между синей и желто-зелёной жилами.

a_lesander, А причина какая может быть? Некачественный монтаж?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

19.03.2023 в 11:05:00

a_lesander написал: По ПУЭ нормой считается - не ниже 0,5 МОм при замере на 500 вольтах.

По пуэ может считаться нормой всякая херня. Я сейчас про нормальный новый кабель говорю.

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

19.03.2023 в 11:19:55

Radio написал:

a_lesander написал: По ПУЭ нормой считается - не ниже 0,5 МОм при замере на 500 вольтах.

По пуэ может считаться нормой всякая херня. Я сейчас про нормальный новый кабель говорю.

Radio, у нового ввг по описанию там 12.5 ГОм. Так что да, в пуэ похоже речь про нижний предел. У нового кабеля должны гигаомы быть, собственно между другими жилами этого же кабеля так и есть

0
sereza
sereza
PIN: 1234

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 7072

19.03.2023 в 11:27:46

Без точной марки кабеля, всех актов скрытых работ и что за "технадзор" и каким именно прибором и по какой методике проводил замеры - все обсуждения лишены смысла.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

19.03.2023 в 11:41:00

Samurayko, я вам задал вопрос:

Radio написал: Линия стиралки — это же прямой кабель от щита до розетки? Замер делали с одной стороны? А с другой что? Жилы разведены?

Вы проигнорировали.

То же самое касается линий освещения: что в подрозетниках? Просто обрезанные концы кабеля?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу