ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

07.07.2023 в 17:45:22

alex_79 написал: куда использовать 16 мм

Марку трубы укажите. Универсальная или неприменима для водоснабжения?

А также полную длину линий к этим конвекторам. метров пятнадцать?

И их паспортные данные - какой рекомендованный расход. Или модель, мощность, габариты на худой конец.

P.S. Трубы 16 и 20 мм одного производителя и одного типа? 30 метров Вам хватит на две обратки от ближних батарей.

Судя по метражу в 100 метров, можно неуверенно предположить универсальную трубу. Тогда на водопровод 16 мм пустить.

0
alex_79
alex_79
Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

07.07.2023 в 18:04:18

ВТБ!,
До этих радиаторов 5,5 метров, труба STOUT PE-Xc/Al/PE-XC 16-2,6. все радиаторы стальные панельные Kermi тип 22, 200 × 800 мм, кроме одного который у балкона тот 500 х 800.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

07.07.2023 в 18:38:13

alex_79 написал: труба STOUT PE-Xc/Al/PE-XC 16-2,6

Для водопровода её используйте.

А на отопление 20 мм ради единообразия труб и фитингов.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124217

07.07.2023 в 18:50:46

alex_79 написал: ВТБ!, master.msk, BV,
Я смотрю весело увлекательный сегодня день, даже думал не отвлекать Вас от столь бурной дискуссии. Но все же доехал до квартиры и спрошу вроде нашел два варианта для коллектора на 7 выходов. В первом варианте смущает, что надо будет делать угловой люк для доступа, хотя посмотрел на заказ какой хочешь сделают. Второй вариант нравится больше, открыл люк вот доступ и к сантехнике и к отоплению, но придется поднимать коллектор над инсталляцией, хотя я так понял это не критично кроме расхода труб. И остается вопрос, так как трубы закуплены куда использовать 16 мм или кинуть как на схеме это ближайшие радиаторы как раз наверное большая часть их и уйдет, а остальное уже кидать 20 мм трубой которой придется немного до закупить. Прошу Ваших мнений, как раз отвлечетесь от интеллектуальных споров!

alex_79, похоже хватит и 16й трубы

0
alex_79
alex_79
Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

07.07.2023 в 18:52:27

ВТБ! написал: ради единообразия труб и фитингов.

А еще как скажет master.msk "на всякий случай", на водопровод труба тоже уже есть. Остается варианта установки коллектора вверху над инсталляцией или внизу, а еще через сколько соседи придут меня бить, ведь в этажном коллекторе нет регуляторов давления на квартиры кроме одного на этаж.

0
alex_79
alex_79
Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

07.07.2023 в 18:54:26

BV написал: похоже хватит и 16й трубы

Да оно может и хватит, но коль уже 100 метров куплено 20 мм, то что уж делать.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

07.07.2023 в 19:21:27

BV написал: СП 60.13330.2020, табл И1 Как же не нужны - в Аудиторе СО при настройках если скорость превышает появляется сообщение - назначаем трубу на размер больше. И так до победного конца

А в Аудиторе СЕТ 7.2 максимальная скорость воды отопления для пекс трубы 16х2,6 указана намного ниже, 0,108 м/с. Для трубы 20х2,9 - 0,142 м/с.

Раньше не загонялся этим, следовал рекомендациям Аудитора и не забивал голову. Или я в таблице не разобрался из СП 60.13330.2020, табл И1

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

07.07.2023 в 19:42:58

alex_79 написал: а еще через сколько соседи придут меня бить, ведь в этажном коллекторе нет регуляторов давления на квартиры кроме одного на этаж.

Да, это проблема. По хорошему АРПД (автоматические регуляторы перепада давления) должны ставиться на каждую квартиру. Но застройщик экономит на них. Подсчитал застройщик преднастройки для всех квартир, установил (хорошо если установил), а далее живите как хотите.

Поэтому изменение преднастроек в одной квартире, влияет на балансировку отоп.приборов в остальных квартирах. Если вы полностью откроете свои термоклапаны, то соседям может перестать хватать перепада для нормального расхода у них.

Попробуйте подбить всех соседей по этажу на установку всем своих АРПД.

Получается, что балансировать нужно сразу во всех квартирах.

0
alex_79
alex_79
Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

07.07.2023 в 19:46:05

Vlad Crush написал: Попробуйте подбить всех соседей по этажу на установку всем своих АРПД.

Это я в своей военной общаге могу подбить своих соседей на любой кипишь, кроме голодовки. А тут распальцованных я даже спрашивать не хочу.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Резидент

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

07.07.2023 в 19:47:25

alex_79 написал: А тут распальцованных я даже спрашивать не хочу.

Что даже балансировочных клапанов нет? Только шаровые краны? Ладно, будете мерзнуть, я смогу помочь независимо от позиции "распальцованных". Цена вопроса 20-30 тыс.рублей.

0
alex_79
alex_79
Местный

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 114

07.07.2023 в 19:49:37

Vlad Crush написал: Что даже балансировочных клапанов нет? Только шаровые краны?

Все, что есть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу