08.07.2023 в 15:04:44
#7185058
master.msk написал: Даже вровень со стеной, люк смотрится не очень
Так я и не хочу чтобы его видно было, я хочу вокруг него сделать каркас и закрыть его декоративным съемным экраном. Как из вариантов.
08.07.2023 в 15:46:45
#7185061
08.07.2023 в 16:05:27
#7185064
ВТБ! написал: Ага, чтобы не так больно было стукаться.
А если справа поставить? Как мне советовали строители стен, снизу поставить коллектор отопления, а сверху электрощиток.
08.07.2023 в 16:07:47
#7185065
alex_79, я думаю что это, в конкретном вашем месте, будет странно. И выглядеть и мешать ходить.
08.07.2023 в 16:11:03
#7185066
master.msk написал: я думаю что это, в конкретном вашем месте, будет странно. И выглядеть и мешать ходить.
Вместе слева или справа?
08.07.2023 в 17:36:42
#7185080
Справа, при входе в квартиру. У вас там минимальный необходимый отступ, чтобы не задевать стену при входе /выходе. Нельзя сдвигаться в створ двери, ни полностью стеной ни половинкой шкафчика.
08.07.2023 в 18:46:42
#7185084
09.07.2023 в 08:36:11
#7185143
ВТБ! написал: Главное сохранить доступ, дверка должна открываться.
А есть какие то требования к установке коллекторов отопления радом с электрощитом, если я электрощит сверху поставлю?
09.07.2023 в 10:12:01
#7185152
BV написал: провода где далее пойдут?
Вообще хотел розетки по полу, а все остальное по потолку, ну так понимаю, если внизу поставить ящик с коллектором то уже так не получится.
09.07.2023 в 14:41:06
#7185181
master.msk написал: Плюс нехороший для отопительных коллекторов подъем на 1,5 метра.
Вы так и не ответили чем плохо, подъем коллектора отопления на 1.5 метра?
master.msk написал: Совместный шкаф водопровода и отпления будет очень большой и неудобный.
А если разделить на два коллектора отопления, один в сан. узле при входе, а второй в дальнем сан. узле?
09.07.2023 в 15:05:16
#7185183
alex_79 написал: второй в дальнем сан. узле?
Не лучше один шкаф в дальнем сан.узле? А в ближнем просто удлинить магистраль внутри сан.тех.шкафа в условно доступном месте.
09.07.2023 в 15:06:22
#7185185
alex_79, изначально непонятно, чем коллекторно-лучевая лучше? Скажу что гидравлике и теплотехнике нисколько не лучше. А вот существенно дороже тройниковой - это факт. Так что если у вас много лишних денег - то можно.
Покажите текущую схему. Может быть достаточно просто отбалансировать систему (как правило этого достаточно для хорошей работы). И не менять схему разводки.
09.07.2023 в 15:29:10
#7185191
Vlad Crush написал: Покажите текущую схему.
Вы немного опоздали, тройниковую и лучевую мы еще обсуждали месяца два назад, трубы куплены и сейчас переворачиваться в воздухе желания нет.
09.07.2023 в 15:29:13
#7185192
Вы так и не ответили чем плохо, подъем коллектора отопления на 1.5 метра?
Всем плохо. Остывший теплоноситель должен подняться. Воздух, который может оказаться в системе, при запуске во всяком случае, придется выпускать, причем довольно долго. В эксплуатации, по идее проблем быть не должно, работать будет. Но то, что такие горки для отопления плохо , очевидно.
А если разделить на два коллектора отопления, один в сан. узле при входе, а второй в дальнем сан. узле?
Вот это и есть проектирование. Составляющая часть большого списка работ по монтажу. Включающего в себя в том числе и встройку проекта по сантехнике/отоплению в общий строительный и, далее, дизайнерский проект. Поэтому хотелось бы ограничиться, в данном случае, общими советами и рекомендациями.
Покажите текущую схему. Может быть достаточно просто отбалансировать систему (как правило этого достаточно для хорошей работы).
А зачем "балансировать"? Она и так работает, без финансовых вливаний в гидравлических проектировщиков. Проблема в тройниках, в том, что они будут недоступны в стяжке. В том, что труба неармированная, в гофре. В отсутствии возможности ее компенсации в стяжке. И, как правило, в таких разводках, даже если вы хотите все оставить, надо поднимать/опускать/смещать/менять отопительные приборы, наращивать плохие трубы, добавлять своего негатива к низкому качеству от застройщика.
09.07.2023 в 15:36:02
#7185193
ВТБ! написал: Не лучше один шкаф в дальнем сан.узле?
Там тоже особо негде поставить шкаф, зато за инсталляцией будет много места, так как все фильтры, защиты протечки будут в маленьком сан. узле, там будет только коллектор водоснабжения, 3 хол. 2 гор.
09.07.2023 в 15:45:21
#7185195
master.msk написал: Вот это и есть проектирование.
Я не спорю, были бы лишние деньги, так бы и сделал.
09.07.2023 в 15:50:54
#7185196
Я не спорю, были бы лишние деньги, так бы и сделал.
Не лишние. Уже в одной позиции две ошибки: труба не та, и диаметр этой трубы не тот:) то ли еще будет... Это так не работает, "поставил галочку в приложении и "оно" появилось. Важно: каким пальцем вы это делали.
09.07.2023 в 15:54:18
#7185198
09.07.2023 в 16:04:06
#7185201
master.msk написал: Остывший теплоноситель должен подняться.
А потом спуститься.
master.msk написал: Воздух, который может оказаться в системе, при запуске во всяком случае, придется выпускать, причем довольно долго.
Раз в год можно стерпеть. Поставить автоматы с кранами перед ними.
master.msk написал: труба не та
Есть сомнения в долговечности трубы? Или только лишь неудобство в монтаже? (У меня отрицательный личный опыт от применения полиэтилена с радиационной сшивкой, но дело, наверное в производителе, а не в самом способе.)
master.msk написал: диаметр этой трубы не тот
Скорее, тот, если оставить за скобками более сложный монтаж.
master.msk написал: то ли еще будет.
Фитинги и гильзы. :( И подключение к нижним узлам не развальцованными трубками.
09.07.2023 в 16:09:20
#7185202
alex_79, в смысле "пекс це" не самый хороший вариант. Стоут это как бы и не фирма, если под этим понимать производство. Фитинги -general fittngs. А трубы...кто же их знает. Аналогичная труба есть уже достаточно давно, в отличиие от стоута, цельные большие жк на ней
09.07.2023 в 16:12:55
#7185203
master.msk написал: в смысле "пекс це" не самый хороший вариант
Вы имеете ввиду возможную неравномерность сшивки? Да, реализация способа может быть крайне неудачной в этом смысле. :(
09.07.2023 в 16:22:52
#7185205
master.msk написал: Аналогичная труба
Сшивка производится сразу после изготовления внутреннего слоя? Алюминий приклеивают и сваривают уже после этого?
Такой подход облегчает решение задачи обеспечения равномерной сшивки.
Внешний слой ПНД очевидным образом накладывается после. Могли бы и PE-Rt применить снаружи.
09.07.2023 в 16:30:36
#7185207
ВТБ! написал: Поставить автоматы с кранами перед ними.
В смысле, какие автоматы с кранами? Тем более раз в год выпустить воздух это не проблема, у нас в общаге мы этим шоу периодически вначале зимы занимаемся.
09.07.2023 в 16:34:21
#7185210
alex_79 написал: какие автоматы с кранами?
Это для ленивых: шаровой кран, а после автоматический воздухоотводчик. Кран открыл - воздух выходит. Кран закрыл - давление с не самого надёжного элемента снял.
09.07.2023 в 16:41:33
#7185213
ВТБ! написал: Это для ленивых: шаровой кран
Так это у меня так в кабинете сделано, сантехники в чугунный радиатор вкрутили шаровый кран вкрутили, вместо крана Маевского, теперь после включения отопления приходят, накручивают, гибкую подводку конец в окно и сливают. Вообще не напрягаются.
09.07.2023 в 16:55:46
#7185215
alex_79 написал: шаровый кран вкрутили, вместо крана Маевского
Немного не так: после крана автомат, который воздух выпускает, а потом от поплавка клапан закрывается. Можно колпачок закрутить в сезон, но с краном ещё спокойнее. И если какая дрянь под иглу клапана попадёт, снять можно, не отключая батарею.
09.07.2023 в 17:25:50
#7185220
Ну вот к этому и пришли, о чем я писал выше: косяки монтажа делают необходимыми автоматические воздухоотводчики.
09.07.2023 в 17:57:04
#7185226
master.msk написал: Ну вот к этому и пришли, о чем я писал выше: косяки монтажа делают необходимыми автоматические воздухоотводчики.
А что плохого в автоматических воздухоотводчиках вроде не так дороги, зато можно коллектор убрать за инсталляцию, и разводить трубы во все три стороны, уменьшая скопление трас в коридоре.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу