Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12256

23.03.2023 в 09:27:24

aliaksandr написал: Mazayac,

У меня аналогично правильным решениям ,какая яма?

aliaksandr, не аналогично. Нижний тройник подачи еще можно принять - разогнанный поток снизу уходит прямо в полотенчик. А в выходе (обратка от ПС) такое расположение тройника никак не способствует циркуляции через ПС. Вот если оставить подачу как у вас, а подключение обратки как на первой или второй схеме, то вы были бы менее зависимы от скорости циркуляции в стояке.

Грубо говоря, байпасный поток в верхнем тройнике запирает обратку от ПС. И продавливания прямотоком через нижний тройник не достаточно. Циркуляция основанная на эффекте иньекции (как на тройниках в приведенных схемах) сильнее, чем основанная на предполагаемом в вашей схеме эффекте "прямо-проще". Если бы было заужение байпаса, еще можно было бы надеяться.

При остывшем полотенчике открывали кран Маевского? ПС без воздуха? Вы так и не ответили на вопрос о температуре байпаса и отводов на ПС в момент когда ПС остыл.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11197

23.03.2023 в 09:37:28

aliaksandr написал: У меня аналогично правильным решениям ,какая яма?

Если бы было как на этих рисунках - работало бы, но у вас яма за счёт того, что обводная линия соединена выше трубы идущей к ПС. То есть если нижний отвот почти идеален для рабочего варианта, то вход байпаса выше верхней трубы фактически для верхней трубы образует яму аналогичную рисунку (посмотрите внимательно на свою схему):

aliaksandr, Так что зовите своих бракоделов, пускай переделывают на рабочуюю схему. При переделке ГВС можно подключить к основному стояку.

0
aliaksandr
aliaksandr
Новичок

Регистрация: 09.01.2019

Минск

Сообщений: 9

23.03.2023 в 11:02:48

Мишутк, байпас теплый ,верх пс входящий в байпас холодный,при закрытии верхнего пс и пролива пс воздуха нет ,пс моментально становится горячим. Кран Маевского открывал,воздуха нет ,идёт вода еле теплая.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.03.2023 в 18:35:20

aliaksandr написал: Mazayac,

У меня аналогично правильным решениям ,какая яма?

aliaksandr, нужно быть слепым, чтобы не увидеть разницы. Важна точка входа отвода в стояк. И эта точка у Вас охренительно выше низа ПС.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138123

23.03.2023 в 19:14:08

Mazayac написал: BV, при чём тут отвод ГВС? Посмотрите, как идёт верхний отвод ПС. Какая замечательная яма из полотенчика и входа в стояк!

Mazayac, все верно. Проглядел яму.

0
aliaksandr
aliaksandr
Новичок

Регистрация: 09.01.2019

Минск

Сообщений: 9

24.03.2023 в 09:36:10

Mazayac, для вас это важно,а я не до такой степени понимаю в сантехнике,что бы понять, что данный подъем трубы влияет на движение теплоносителя. Схема то работала всю зиму до момента пока последние подъезды дома не начали жаловаться на отсутствие горячей воды,когда им проблему решили у меня стал остывать полотенцесушитель.В чате подъезда спрашивал никто не жалуеться на холодный полотенцесушитель,то ли не переносили полотенцесушители,то ли меняли их и не делали байпаса.По этому явно что то где то уменьшили в нашем подъезде и стала циркуляция меньше.Но для ЖЭС главное, что горячая вода есть,остальное проблемы жильца.Ответ письменный дали у них все хорошо,у меня все плохо.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17849

24.03.2023 в 09:54:39

Но для ЖЭС главное, что горячая вода есть,остальное проблемы жильца.Ответ письменный дали у них все хорошо,у меня все плохо

Ну и правильно, важна температура гвс, не должна быть ниже 65, тем более остывать. Циркуляция в гвс только для этого. А ваши "полотенчики" где то сбоку в этой схеме. И это совершенно логично, думать надо, как делать, чтобы не было зависимости от циркуляции, а только от температуры. Все можно сделать, 5 метров перенести и пс будет горячий, может и большее расстояние возможно, не пробовал. Понятно, что дорого, как правило для этого требуется не только "лицензия", но и правильная переделка части стояка. Внутренний диаметр подводящих труб должен быть 20. Естественно трассы подводки должны быть без обратных уклонов для каждого отрезка трубы. А не только точки отводов и пс.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.03.2023 в 10:16:37

aliaksandr, мы ходим по кругу. Рабочие варианты схемы нижнего подключения ПС у Вас есть.

Размышления, почему изначально ущербное подключение перестало работать - не имеют никакого смысла.

ЖЭС всё правильно делает, только не пишет рецепт устранееия - для этого у них технических знаний не хватает.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17849

24.03.2023 в 10:29:12

ЖЭС всё правильно делает, только не пишет рецепт устранееия - для этого у них технических знаний не хватает.

Они не правильно отвечают, вообще не должны пытаться решать подобные индивидуальные проблемы собственников квартир или давать рекомендации: их задача - температура гвс. Не "циркуляция" или "давление" или "на какое расстояние перенесли пс". Неспособность правильно объяснить собственникам - тоже проблема, из-за этого люди находятся в заблуждении, что им кто то чего то должен

0
aliaksandr
aliaksandr
Новичок

Регистрация: 09.01.2019

Минск

Сообщений: 9

24.03.2023 в 10:46:36

master.msk, сантехник сказал ,что надо было заужение байпаса делать,а так как сделано греть не будет пс. А заужение байпаса по правилам монтажа пс запрещено.

0
aliaksandr
aliaksandr
Новичок

Регистрация: 09.01.2019

Минск

Сообщений: 9

24.03.2023 в 10:50:00

Mazayac, рецепт устранения пишут: вернуть все как было - без перемычки байпаса)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу