24.03.2023 в 12:13:14
dokar написал: СтранникXXI, Вот я и брякнул 2,5 киловольтами в своей истории и после нескольких раз такого удара и на 1000 и на пятистах вольтах стало орать сразу. Можете как представить себе, как я труханул. Но как видите, все обошлось. Якобы дефектный кабель успешно эксплуатируется пока.
dokar, вообще говоря описаннаю Вами ситупцию я бы нормальной не назвал. Звоночек нехороший. Линию надо регулярно мегерить. П. С. Кабели с бумагой?
24.03.2023 в 12:25:35
СтранникXXI, Кабели с ПВХ изоляцией что-то типа АВБбШв
24.03.2023 в 12:31:14
Общий вопрос ко всем, себе бы в квартире оставили такой кабель или заменили?
Samurayko, кабель с низким сопротивлением изоляцией нагрузку держать не будет. Включите электрочайник, кабель нагреется, изоляция начнёт плавиться, и как следствие короткое замыкание. Себе - не себе, в любом случае нужно менять.
24.03.2023 в 12:36:55
a_lesander, Очередная чушь. При нормальном сечении жил, с чего бы ему греться от чайника?
24.03.2023 в 13:06:22
dokar написал: a_lesander, Очередная чушь. При нормальном сечении жил, с чего бы ему греться от чайника?
dokar, подскажите а зачем тогда меряют вообще это сопротивление изоляции? Если условно кабель в гараже за 3000 рублей не отличается от кабеля за 12000 рублей? Зачем вообще заводы парятся, делают какие то испытания если можно любой говнокабель воткнуть и ничего не будет. Какой то смысл должен же быть в госте
24.03.2023 в 16:49:19
dokar написал: a_lesander, Очередная чушь. При нормальном сечении жил, с чего бы ему греться от чайника?
dokar, вероятно от возможных токовых утечек. Если можете описать физическое явление, поделитесь с нами.
В сети есть империческая таблица по сопротивлению изоляции, на которую предлагают ориентироваться людям без академического образования по химии и электротехнике) При измерении на 500 В.
Кстати да, ГОСТ не нормирует отклонение по сечение проводника. Указано только номинальное сечение. А на соответствие ГОСТ предлагается провести расчёт на соотношение сечения к удельному сопротивлению проводника на 1км. ГОСТ 22483-2012
24.03.2023 в 18:10:49
a_lesander написал: ГОСТ не нормирует отклонение по сечение проводника.
Вовсе не потому, что это неважно. Как раз только это и важно, но контроль затруднителен, поэтому так.
24.03.2023 в 20:58:56
Samurayko написал: Всем спасибо за ответы. Общий вопрос ко всем, себе бы в квартире оставили такой кабель или заменили? Я хочу заменить, время есть, оплатил я гостовский кабель а получил "армянский". И главное не ясно как он себя далее будет вести. Стяжку и стены разштробить меня лично не пугает, прорабу понятно это попадалово но я тут не при чем
Samurayko, меняйте все армянский - это может означать и китай, и подвал на малой арнаутской, а продают армяне (известные продаваны :mad: ) бумажка/этикетка напечатана на коленке, чтобы втюхать т.н. кабель лохам
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.03.2023 в 21:17:52
ZooZoo написал:
Samurayko написал: Всем спасибо за ответы. Общий вопрос ко всем, себе бы в квартире оставили такой кабель или заменили? Я хочу заменить, время есть, оплатил я гостовский кабель а получил "армянский". И главное не ясно как он себя далее будет вести. Стяжку и стены разштробить меня лично не пугает, прорабу понятно это попадалово но я тут не при чем
Samurayko, меняйте все армянский - это может означать и китай, и подвал на малой арнаутской, а продают армяне (известные продаваны :mad: ) бумажка/этикетка напечатана на коленке, чтобы втюхать т.н. кабель лохам
ZooZoo, понял, спасибо. По производителям что посоветуете? В идеале магазин где взять чтобы точно не контрафакт :) Потому что почитал например даже в Леруа жалуются на качество Конкорда... Конкорд/Кольчугино/Подольсккабель/Калужский?
25.03.2023 в 22:39:06
Samurayko написал: Конкорд/Кольчугино/Подольсккабель/Калужский?
берите ККЗ
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.03.2023 в 22:56:45
ZooZoo написал:
Samurayko написал: Конкорд/Кольчугино/Подольсккабель/Калужский?
берите ККЗ
Samurayko,
25.03.2023 в 23:25:25
dokar написал: прямо в ПВЗ по бухтам с мегером
А какое значение следует считать хорошим для бухты 3х2.5 100 метров?
P.S. Если измерять самостоятельно китайской игрушкой.
26.03.2023 в 13:19:31
СтранникXXI написал: В реальности намного больше.
У меня вопрос не про требования ГОСТ, а именно про реальность. Возьму бухту рекомендованного выше калужского кабеля и намеряю неповеренной и непроверенной балалайкой, допустим, 30 гигаом. Или столько можно не ждать?
26.03.2023 в 13:49:17
ВТБ! написал: У меня вопрос не про требования ГОСТ
В "кабельном" ГОСТ таких требований нет. Минимальные сопротивления изоляции указываются в ТУ. Для ВВГнг-LS 2.5мм2 норма 10МОм×км.
ВТБ! написал: Возьму бухту рекомендованного выше калужского кабеля и намеряю неповеренной и непроверенной балалайкой, допустим, 30 гигаом.
Про непроверенную балалайку сказать не могу. Мой Е6-31 обычно показывал 10-12 гигов.