#7164586

СтранникXXI,

Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ

Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

24.03.2023 в 10:17:39

#7164588

a_lesander написал: тонкая гофра лопается при любой возможности

Есть вероятность, что перетянуть не получится? По прямым участкам.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

24.03.2023 в 10:19:11

#7164589

a_lesander написал: Это верная информация?

Это была реплика про КЛ в земле, смотрите выше.

Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

24.03.2023 в 10:22:45

#7164590

Samurayko написал: Ну и смущает диаметр жилы 1.6, это явно меньше 2.5 мм2 сечения

Samurayko, диаметр 1,6мм это 2,0 кв.мм не так и плохо. По ГОСТ допуск вроде 2,1кв.мм

Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

24.03.2023 в 10:25:33

#7164593

ВТБ! написал:

a_lesander написал: тонкая гофра лопается при любой возможности

Есть вероятность, что перетянуть не получится? По прямым участкам.

ВТБ!, стоит попробовать. Иначе всё усложниться. Либо снимать стяжку, либо тянуть по потолку. Второй вариант предпочтительней)

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.03.2023 в 10:41:38

#7164597

a_lesander написал: СтранникXXI,

Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ

Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...

Я говорил о кабельных линиях , эта реплика была конкретно к посту dokar. Линии электропроводок мегеряться на 1кВ.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.03.2023 в 10:44:04

#7164598

a_lesander написал:

Samurayko написал: Ну и смущает диаметр жилы 1.6, это явно меньше 2.5 мм2 сечения

Samurayko, диаметр 1,6мм это 2,0 кв.мм не так и плохо. По ГОСТ допуск вроде 2,1кв.мм

Откуда Вы это взяли? В ГОСТе фактическое (геометрическое) сечение не нормируется вообще.

Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

24.03.2023 в 10:51:48

#7164601

Откуда Вы это взяли?

Видел табличку в интернете вроде как со ссылкой на гост.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.03.2023 в 11:02:45

#7164606

СтранникXXI написал:

dokar написал: В нем оказалось, что при проверке между одной из фаз и нолем, сильно падает сопротивление на пятистах и 1000 вольт. Но не до критических значений. А вот на 2,5-ой киловольтах. Мегаомметр начал конкретно прошивать

Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ.

СтранникXXI, Я в курсе, но есть привычка проверять с нижних пределов.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.03.2023 в 11:05:00

#7164607

СтранникXXI написал:

Samurayko написал: a_lesander, маркировка не примечательная - maxi cable далее ввгнглс и сечение, гост и номер госта... вы правы, время на разбирательство уже и так потрачено. Очевидно кабель не в порядке, с гостовским такое бы не произошло.

Вызывает некоторое недоумение надпись: "Напряжение 300/500В"

СтранникXXI, Ещё забить в поиске макси-кабель и вы увидите 2х, совершенно разных производителей. С разными юридическими адресами.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.03.2023 в 11:08:19

#7164608

a_lesander написал: ВТБ!, если внешняя изоляция была уже рассохшая, а тонкая гофра лопается при любой возможности. Согласен, что с хорошим кабелем врятли что то похожее может произойти.

a_lesander, Нормальные монтажники под стяжку используют исключительно тяжёлую гофру. Дабы олени не затоптали.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.03.2023 в 11:10:12

#7164609

СтранникXXI написал:

a_lesander написал: СтранникXXI,

Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ

Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...

Я говорил о кабельных линиях , эта реплика была конкретно к посту dokar. Линии электропроводок мегеряться на 1кВ.

СтранникXXI, А это устаревшие требования. Ведь опыт гласит о том, что дефекты проще искать при более высоком напряжении.

Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

24.03.2023 в 11:25:17

#7164612

Всем спасибо за ответы. Общий вопрос ко всем, себе бы в квартире оставили такой кабель или заменили? Я хочу заменить, время есть, оплатил я гостовский кабель а получил "армянский". И главное не ясно как он себя далее будет вести. Стяжку и стены разштробить меня лично не пугает, прорабу понятно это попадалово но я тут не при чем

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.03.2023 в 11:45:34

#7164617

dokar написал:

СтранникXXI написал:

a_lesander написал: СтранникXXI,

Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ

Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...

Я говорил о кабельных линиях , эта реплика была конкретно к посту dokar. Линии электропроводок мегеряться на 1кВ.

СтранникXXI, А это устаревшие требования. Ведь опыт гласит о том, что дефекты проще искать при более высоком напряжении.

dokar, соответствующие актуальным НТД. :) Что касается испытательного напряжения, оно должно координироваться с номинальным напряжением изоляции. Это при приемо-сдаточных испытаниях. Что касается диагностики - совершенно согласен. При ненормально низком сопротивлении на 1кВ в диагностических целях может быть полезным "брякнуть" 2.5кВ. П. С. А я, балбес, шнурок на 2.5кВ куда-то задевал...

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.03.2023 в 11:56:10

#7164619

СтранникXXI, Вот я и брякнул 2,5 киловольтами в своей истории и после нескольких раз такого удара и на 1000 и на пятистах вольтах стало орать сразу. Можете как представить себе, как я труханул. Но как видите, все обошлось. Якобы дефектный кабель успешно эксплуатируется пока.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

24.03.2023 в 12:13:14

#7164621

dokar написал: СтранникXXI, Вот я и брякнул 2,5 киловольтами в своей истории и после нескольких раз такого удара и на 1000 и на пятистах вольтах стало орать сразу. Можете как представить себе, как я труханул. Но как видите, все обошлось. Якобы дефектный кабель успешно эксплуатируется пока.

dokar, вообще говоря описаннаю Вами ситупцию я бы нормальной не назвал. Звоночек нехороший. Линию надо регулярно мегерить. П. С. Кабели с бумагой?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.03.2023 в 12:25:35

#7164624

СтранникXXI, Кабели с ПВХ изоляцией что-то типа АВБбШв

Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

24.03.2023 в 12:31:14

#7164625

Общий вопрос ко всем, себе бы в квартире оставили такой кабель или заменили?

Samurayko, кабель с низким сопротивлением изоляцией нагрузку держать не будет. Включите электрочайник, кабель нагреется, изоляция начнёт плавиться, и как следствие короткое замыкание. Себе - не себе, в любом случае нужно менять.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.03.2023 в 12:36:55

#7164626

a_lesander, Очередная чушь. При нормальном сечении жил, с чего бы ему греться от чайника?

Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

24.03.2023 в 13:06:22

#7164632

dokar написал: a_lesander, Очередная чушь. При нормальном сечении жил, с чего бы ему греться от чайника?

dokar, подскажите а зачем тогда меряют вообще это сопротивление изоляции? Если условно кабель в гараже за 3000 рублей не отличается от кабеля за 12000 рублей? Зачем вообще заводы парятся, делают какие то испытания если можно любой говнокабель воткнуть и ничего не будет. Какой то смысл должен же быть в госте

Аватар пользователя
a_lesander

Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

24.03.2023 в 16:49:19

#7164668

dokar написал: a_lesander, Очередная чушь. При нормальном сечении жил, с чего бы ему греться от чайника?

dokar, вероятно от возможных токовых утечек. Если можете описать физическое явление, поделитесь с нами.

В сети есть империческая таблица по сопротивлению изоляции, на которую предлагают ориентироваться людям без академического образования по химии и электротехнике) При измерении на 500 В.

Кстати да, ГОСТ не нормирует отклонение по сечение проводника. Указано только номинальное сечение. А на соответствие ГОСТ предлагается провести расчёт на соотношение сечения к удельному сопротивлению проводника на 1км. ГОСТ 22483-2012

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8592

24.03.2023 в 18:10:49

#7164678

a_lesander написал: ГОСТ не нормирует отклонение по сечение проводника.

Вовсе не потому, что это неважно. Как раз только это и важно, но контроль затруднителен, поэтому так.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.03.2023 в 20:58:56

#7164716

Samurayko написал: Всем спасибо за ответы. Общий вопрос ко всем, себе бы в квартире оставили такой кабель или заменили? Я хочу заменить, время есть, оплатил я гостовский кабель а получил "армянский". И главное не ясно как он себя далее будет вести. Стяжку и стены разштробить меня лично не пугает, прорабу понятно это попадалово но я тут не при чем

Samurayko, меняйте все армянский - это может означать и китай, и подвал на малой арнаутской, а продают армяне (известные продаваны :mad: ) бумажка/этикетка напечатана на коленке, чтобы втюхать т.н. кабель лохам

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Samurayko

Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

25.03.2023 в 21:17:52

#7164933

ZooZoo написал:

Samurayko написал: Всем спасибо за ответы. Общий вопрос ко всем, себе бы в квартире оставили такой кабель или заменили? Я хочу заменить, время есть, оплатил я гостовский кабель а получил "армянский". И главное не ясно как он себя далее будет вести. Стяжку и стены разштробить меня лично не пугает, прорабу понятно это попадалово но я тут не при чем

Samurayko, меняйте все армянский - это может означать и китай, и подвал на малой арнаутской, а продают армяне (известные продаваны :mad: ) бумажка/этикетка напечатана на коленке, чтобы втюхать т.н. кабель лохам

ZooZoo, понял, спасибо. По производителям что посоветуете? В идеале магазин где взять чтобы точно не контрафакт :) Потому что почитал например даже в Леруа жалуются на качество Конкорда... Конкорд/Кольчугино/Подольсккабель/Калужский?

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.03.2023 в 22:39:06

#7164959

Samurayko написал: Конкорд/Кольчугино/Подольсккабель/Калужский?

берите ККЗ

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

25.03.2023 в 22:56:45

#7164963

ZooZoo написал:

Samurayko написал: Конкорд/Кольчугино/Подольсккабель/Калужский?

берите ККЗ

Samurayko, https://www.ozon.ru/search/?brand=86293628&category_was_predicted=true&deny_category_prediction=true&from_global=true&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%B2%D0%B2%D0%B3+3x2.5&tf_state=jJ1DbDGm9XuB_-qSaAb2HhBwK215SFlubod8SP2n-2vGDtJw0IZmfz6I Бухты любой длины Берете свой технадзор подмышку и прямо в ПВЗ по бухтам с мегером.чтобы в случае чего 2 раза не вставать, как говорится. Отказов на возврат не было ещё.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

25.03.2023 в 23:25:25

#7164974

dokar написал: прямо в ПВЗ по бухтам с мегером

А какое значение следует считать хорошим для бухты 3х2.5 100 метров?

P.S. Если измерять самостоятельно китайской игрушкой.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.03.2023 в 11:26:29

#7165058

ВТБ! написал:

dokar написал: прямо в ПВЗ по бухтам с мегером

А какое значение следует считать хорошим для бухты 3х2.5 100 метров?

P.S. Если измерять самостоятельно китайской игрушкой.

ВТБ!, не менее 100МОм. В реальности намного больше.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

26.03.2023 в 13:19:31

#7165086

СтранникXXI написал: В реальности намного больше.

У меня вопрос не про требования ГОСТ, а именно про реальность. Возьму бухту рекомендованного выше калужского кабеля и намеряю неповеренной и непроверенной балалайкой, допустим, 30 гигаом. Или столько можно не ждать?

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.03.2023 в 13:49:17

#7165092

ВТБ! написал: У меня вопрос не про требования ГОСТ

В "кабельном" ГОСТ таких требований нет. Минимальные сопротивления изоляции указываются в ТУ. Для ВВГнг-LS 2.5мм2 норма 10МОм×км.

ВТБ! написал: Возьму бухту рекомендованного выше калужского кабеля и намеряю неповеренной и непроверенной балалайкой, допустим, 30 гигаом.

Про непроверенную балалайку сказать не могу. Мой Е6-31 обычно показывал 10-12 гигов.