29.03.2023 в 17:05:48
Этой скрутке 25 лет. С 1997г. Проводка алюминий 2.5 кв. , наращена медью метра 1,5. Какая медь я не понял - проводники вроде одного диаметра, но в изоляции медь по диаметру меньше чем алюминий. Подключён был года 2 морозильник на балконе, телек и приставка. Изоляция цвет не поменяла. Вопросы:
29.03.2023 в 18:08:56
ВТБ!, утюг или отпариватель, зарядки, торшер
30.03.2023 в 00:28:30
Sergey70 написал:
Этой скрутке 25 лет. С 1997г. Проводка алюминий 2.5 кв. , наращена медью метра 1,5. Какая медь я не понял - проводники вроде одного диаметра, но в изоляции медь по диаметру меньше чем алюминий. Подключён был года 2 морозильник на балконе, телек и приставка. Изоляция цвет не поменяла. Вопросы:
- Можно скрутку оставить? 2) Или лучше заменить? Есть возможность заменить наращенный медный провод на алюминий и опрессовать алюминиевой гильзой 10 кв., так как делаю косметику в квартире.
Sergey70, Второй вариант.
30.03.2023 в 00:43:34
Sergey70 написал: Этой скрутке 25 лет. С 1997г. Проводка алюминий 2.5 кв. , наращена медью метра 1,5. Какая медь я не понял - проводники вроде одного диаметра, но в изоляции медь по диаметру меньше чем алюминий. Подключён был года 2 морозильник на балконе, телек и приставка. Изоляция цвет не поменяла. Вопросы:
Можно скрутку оставить? 2) Или лучше заменить? Есть возможность заменить наращенный медный провод на алюминий и опрессовать алюминиевой гильзой 10 кв., так как делаю косметику в квартире.
интересные фото :eek: пропаяйте эту скрутку и в клеевую термоусадку ее :yu:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.03.2023 в 01:28:54
Sergey70 написал: Можно скрутку
не мешайте технике работать (пока там сухо, всё нормально будет)
30.03.2023 в 03:30:59
Sergey70 написал: Можно скрутку оставить?
По умолчанию как есть НЕЛЬЗЯ. .
Sergey70 написал: Или лучше заменить? Есть возможность заменить наращенный медный провод на алюминий и опрессовать алюминиевой гильзой 10 кв., так как делаю косметику в квартире.
В таких случаях по умолчанию пропаиваю и если не забываю оставляю дату, чтоб если кто-то здравомыслящий при очередном ремонте или сносе дома найдёт мог "УТЕРЕТЬ нос" "сказочникам" что пайка НЕнадёжная и алюминий с медью НЕЛЬЗЯ соединять. Пайка и сварка являются САМЫМИ НАДЁЖНЫМИ видами контактных соединений. Поищите мастера который умеет паять алюминий.
В крайнем случае можно сжать лужённой втулкой используя клещи, пресс с шестигранником. Допустимо алюминиевой втулкой.
В самом крайнем случае можно сжать торцэвым зажымом с прижымными пластинами под все винты одновременно, должно получится надеть два зажыма и соответственно получится под четыре винта одновременно. Возможно чтоб получилось надеть два зажыма нужно будет подрезать пластик с торцов зажымов где зазымы будут соприкасаться друг с другом. Если не найдёте зажымы с прижымной пластиной то можно на скрутку чтоб винты зажма без прижымных пластин не давили на жылы надеть на скрутку наконечник НШВ.
НЕ вздумайте использовать ВАГИНЫ!
Подробней писал в теме Распредкоробка с WAGO.
Обращаю внимание, в части старых сообщений форума есть не стыковки, так как после смены "движка" форума сбилось форматирование текста, все картинки "слетели" в низ сообщений, некоторые картинки пропали.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
30.03.2023 в 03:54:46
НЕ вздумайте использовать ВАГИНЫ! Думаю, от подобного у многих голова кругом пошла... Я тоже делаю намёк на творческое развитие личностей. Как думаете, какова будет дальнейшая судьба у скрутки проводов меди с алюминием, если эту плотную скрутку потом ещё сплавить аргонно-дуговой сваркой? Ведь когда делают скрутку даже однородного алюминия в стеновых панелях, то для абсолютной надёжности соединений, торец общего пучка также проваривается аргоном.
30.03.2023 в 03:57:17
Посититель написал: НЕ вздумайте использовать ВАГИНЫ!
а можно поподробнее, где их используют в электрике, и желательно, с фото?
30.03.2023 в 04:07:22
где их используют в электрике В электрике, то пожалуй нигде, но вы наверное не поверите коллега, что тема полярной разности биологических потенциалов генитальных зон, в биологии таки имеют место быть. Трудно найти особь мужского пола с отрицательным электрическим потенциалом в этой чувствительной зоне тела, как и женскую особь с положительным потенциалом там же.
30.03.2023 в 09:45:38
Shljach, можно источник информации про аргон в производстве панелей?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.