03.04.2023 в 16:43:07
Сам по себе холодный (как оказалось) дом серии II-18, второй этаж, подача отопления сверху, трешка в торце дома – две комнаты с двумя уличными стенами. На ощупь стены холодные. Межблочные швы расшивались и запенивались, не особо помогло. В расшитом состоянии оттуда сквозь керамзит и цементное молочко дуло)) Первоначально, на угловую комнату в 14 квадратов стояло 13 секций чучуна.
В начале ремонта был приглашен товарищ Svarnicks (можно найти по нику в запрещенной соцсети) переварить стояки, с его подачи, например, на ту же комнату 14 квадратов было куплено 7 секций Rifar Monolit 500, на возражения – не зря же стояло до этого было секций, было сказано, что он на опыте и знает что делает.
Его кстати тут как-то хвалил Technik-san
могу вам с уверенностью рекомендовать этого сварщика - зовут Николай. Приглашаю для сварочных работ только его на свои объекты постоянно и уже шестой год
Помимо того, им же были допущены следующие оплошности – половина места под окном стала занимать подводка до радиаторов, теперь туда столько секций уже не впихнуть. Ну и радиаторы он прижал максимально к стене – “скажите рабочим, чтобы штукатурили не в плоскость”, рабочие потом долго уточняли, а как им штукатурить то “не в плоскость” – привет конвекции за радиаторами и зазор в 1 см. Короче переехал, пару недель, как и мерзну.
Что можно сделать в текущей ситуации помимо, как плюнуть в рожу не товарищу?
03.04.2023 в 17:07:45
Если жековские будут готовы на перемычке поставить кран, сколько % тепла я допом смогу снять?
03.04.2023 в 17:43:38
Надо отдать должное рифару, даже будучи плотно прижатый к стене он обеспечивает хорошую теплоотдачу. Посчитайте заизолированную прижатой стеной площадь ребер по отношению к всей площади остальных ребер. Это не в "два раза" как может показаться, внутреннее оребрение и конвекционные воздуховоды наверху продолжают работать. Но я не спорю, прижимать не стоит.
Фото нового монтажа по радиатору на 5 секций: прямо сюда можно поставить длинный на всю ширину окна. Можно с эксцентриками. Там где 7 - тоже можно расширять. Если не хватит длины - без сварщика резать до байпаса и нарезать новую резьбу.
От стены отступить эксцентрикмми.
Но проблема биметалла установленного вместо чугуна - это классика. Что по измерениям - прогреваются все секции целиком?
Но по количеству секций - мало. Если радиатор меньше половины окна, по опыту - не хватает. Ну а тем более в угловой комнате. Лучше поставить многосекционный, в случае перебора по количеству секций поставить на вход или выход конвекционных отверстий мягкие заглушки, заблокировать щель между стеной. Все это снаружи не видно, а воздухообмен может сильно снизить в случае жары. А вот узкий никак не раскачаешь...
03.04.2023 в 18:18:55
Lodeon написал: подача отопления сверху
Абсолютно точно? Радиаторы прогреты равномерно?
03.04.2023 в 18:29:35
Lodeon написал: Что можно сделать в текущей ситуации помимо, как плюнуть в рожу не товарищу?
Сварил? Сварил. За что в рожу.
Lodeon написал: было сказано, что он на опыте и знает что делает
Или даёт гарантию, что будет тепло, или ставит столько секций сколько просит заказчик, или идёт за дверь.
Lodeon написал: Ваш вариант ответа…
Занять где-нибудь баян секций на 12, смонтировать, будет понятно в чём дело. Либо два имеющихся соединить тестово.
03.04.2023 в 18:36:55
Ваш вариант ответа…
Из высказанного резюме в этой публикации становится ясно, что параметр массы радиатора является одним из важнейших, но его в расчётах до сих пор недооценивают и уже поэтому имеют проблемы с отоплением.
03.04.2023 в 18:40:15
Shljach написал: Из высказанного резюме в этой публикации становится ясно, что параметр массы радиатора является одним из важнейших
Это ясно исключительно Вам.
03.04.2023 в 18:42:19
Насчет секций в однотрубке - их количество проектируется с увеличением по мере удаления от начала стояка к его концу, то есть для более остывшего теплоносителя нужно больше секций. Ориентироваться только на площадь - ошибка. Для торцевых комнат с двумя стенами на улицу - или ставится доп радиатор на 2ю стену - предпочтительно, или хуже - один, но секций в 1.5-2 раза больше.
Теплопотери прямо пропорциональны площади внешних стен и окон, а вот связывать их с площадью комнат по полу - ошибка.
03.04.2023 в 18:47:56
Lodeon написал: Его кстати тут как-то хвалил Technik-san
могу вам с уверенностью рекомендовать этого сварщика - зовут Николай. Приглашаю для сварочных работ
Не вижу рекомендации приглашать сварщика для проектирования отопления МКД.
03.04.2023 в 18:57:14
ВТБ! написал:
Lodeon написал: Его кстати тут как-то хвалил Technik-san
могу вам с уверенностью рекомендовать этого сварщика - зовут Николай. Приглашаю для сварочных работ
Не вижу рекомендации приглашать сварщика для проектирования отопления МКД.
ВТБ!, кстати, сварено красиво, ровно. И не течет, вроде, не жалуются. Хороший сварщик. При работе по проекту от грамотного сантехника и результат конфетка будет. Тут, чувствуется, техниксана не хватило...
03.04.2023 в 18:58:52
Не вижу рекомендации приглашать сварщика для проектирования отопления МКД. Это будет движение по пути наивысшего сопротивления.
03.04.2023 в 19:06:57
Хороший сварщик. Но без аналитических способностей.
03.04.2023 в 19:12:38
При работе по проекту И проект дома по отопительному контуру явно халтурный, пришло же кому-то в голову в угловые квартиры с промерзающей большой стеной завести обратку отопительного стояка. Это же откровенная профанация!
03.04.2023 в 19:18:35
Shljach, выводы из статьи несколько другие - по сравнию с паспортной мощностью недобросовестных производителей надо брать на 20% больше, но это относится именно к недобросовестным и на 2016 год. А не то, что биметалл легче чугуна в среднем по больнице.
Кроме того паспортная теплоотдача - это 90/70, а надо - при реальных температурах системы, да еще и с учетом удаления от подачи в стояк. Некоторые производители приводят таблички пересчетных коэффициентов для разных режимов.
Про байпасс уже сказал выше - тормозить стояк, особенно если ты последний на этом стояке -... ну придумайте эпитет сами :)
03.04.2023 в 19:19:29
Тут, чувствуется, техниксана не хватило... Тут не хватило грамотной ремонтной бригады из УК, которая бы запросто в подвале переварила ввод и обратку местами, по этому угловому периметру жилых помещений сразу для всех этажей. Подача в этом случае оказалась бы с низу, но она стала бы намного горячей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу