Аватар пользователя
forinfo

Местный

Регистрация: 05.07.2016

Москва

Сообщений: 19

05.04.2023 в 12:54:10

Всем привет. Редуктор Valtec VT.085.N.0407 стоит на горячей воде. Появилась такая проблема с : при разборе воды давление на редукторе падает почти до 0. Горячая вода в итоге еле льется. Пробовал разбирать его заметил что пластиковое распределительное кольцо сломано, в остальном чего-то криминального не заметил. Почистил, собрал обратно. Стало чуть лучше: давление с 4 стало падать только до 2, но этого хватило ненадолго...где-то через месяц становилось все хуже и хуже и опять вода еле льется.

собственно 2 вопроса:

  1. может ли сломанное пластиковое кольцо на это влиять и продаются или отдельно, чтобы заменить?
  2. думаю о том, что в принципе редуктор мне не нужен здесь, т.к. давление входное 4.5 максимум 5 на горячей воде. Снимать редуктор и менять на просто удлинитель довольно неудобно, вопрос можно ли сделать так, чтобы он всегда был в максимально открытом положении и ничего не регулировал? и если можно, то как?
0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.04.2023 в 15:47:44

forinfo, если речь про номер 10 - то оно для предотвращения сворачивания мембраны при затяжке половинок корпуса. На регулирование давления не влияет. Можно вырезать из какого-нибудь тонкого пластика, типа стенки 5-литровой бутылки или канистры (бортик не нужен, просто плоское кольцо). При Ваших симптомах - чистить изнутри камеру 15, смазывать густым пищевым силиконом колечко на детали 13.

На полную их можно открыть, ослабив номер 5 и закрутив до упора по часовой номер 4.

0
Аватар пользователя
forinfo

Местный

Регистрация: 05.07.2016

Москва

Сообщений: 19

05.04.2023 в 17:23:17

Mazayac, спасибо за ответ Да речь про кольцо 10, оно не сказать что совсем сломалось - бортик от основания в нескольких местах оторвался. оставил пока в таком виде.

номер 5 полностью снял и номер 4 закрутил максимально до упора - буквально 5 мм осталось, чтобы ключом было за что зацепиться. давление в итоге при водоразборе чуть поднялось: теперь не 0, а где-то 0.5. попробую почистить камеру и кольцо смазать.

спасибо

0
Аватар пользователя
forinfo

Местный

Регистрация: 05.07.2016

Москва

Сообщений: 19

05.04.2023 в 17:33:56

смазка типа такой? https://ozon.ru/t/M0n571G

и чем камеру можно почистить эту? не сказать что она прямо сильно грязная, но налет есть и снимается она с резинки очень тяжело

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

05.04.2023 в 20:27:52

Mazayac, :applause:

forinfo - Huskey LVI-50 в пакете 3гр. оптимальный вариант

0
Аватар пользователя
forinfo

Местный

Регистрация: 05.07.2016

Москва

Сообщений: 19

06.04.2023 в 10:53:31

Вот так выглядит нижняя камера, почистил как смог железной щеткой, чем ещё можно? Смазку из поста выше заказал сегодня попробую смазать колечко.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.04.2023 в 11:35:39

forinfo написал: почистил как смог железной щеткой,

Жёстко! Повредите зеркало цилиндра - будет худо. Надо чем-нибудь очень слабоабразивным, например, полировать фетром с пастой до вскрытия от грязи никелевого покрытия (или уже латуни).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111641

Аватар пользователя
forinfo

Местный

Регистрация: 05.07.2016

Москва

Сообщений: 19

06.04.2023 в 15:50:09

понял, спасибо. а насчет зеркала цилиндра - в самом плохом варианте что будет? перестанет регулировать или вообще давление на выходе пропадет?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

06.04.2023 в 16:35:14

forinfo, если серьёзно нарушится герметичность - камера перестанет демпфировать резкие перепады давления, редуктор может входить в резонанс и при определённых условиях водоразбора начать гудеть. Но это надо прямо сильно постараться :) Поэтому просто постарайтесь сделать стенки гладкими и чистыми - чтобы свободно скользило колечко по ним.

0
Аватар пользователя
forinfo

Местный

Регистрация: 05.07.2016

Москва

Сообщений: 19

06.04.2023 в 17:58:45

Понял. Спасибо

0
Аватар пользователя
forinfo

Местный

Регистрация: 05.07.2016

Москва

Сообщений: 19

07.04.2023 в 11:33:10

При закрытом водоразборе 4, при полностью открытой горячей около 0.5

Колечко смазал, камеру почистил двигается камера по колечку очень легко. Может мембрану снять и полностью этот двигающийся узел посмотреть?

Ещё заметил такое: после сборки сразу после включения как будто нормально держит давление, потом начинает выходить воздух по ощущениям и после этого к нулю падает и уже не поднимается

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111641

07.04.2023 в 11:42:33

forinfo, а если редуктор выкрутить на макс? Может проблема до редуктора? Все же попробуйте поставить вставку вместо редуктора...

Фото всего узла?

0
Аватар пользователя
forinfo

Местный

Регистрация: 05.07.2016

Москва

Сообщений: 19

07.04.2023 в 11:56:15

На фильтре давление не падает при водоразборе. Сетку фильтра недавно чистил.

0
Аватар пользователя
forinfo

Местный

Регистрация: 05.07.2016

Москва

Сообщений: 19

07.04.2023 в 12:02:19

Если редуктор максимально выкрутить то давления вообще почти нет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу