Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114170

19.04.2023 в 13:54:44

vena52, штукатурка либо ее заменители должна быть применима для пеноблоков по тех описанию - см основания. Это значит, что ее модуль упругости не более 2.5 МПа. Иначе при усадке может быть отрыв со слоем основания.

А что там думал прораб с 3мя классами, и что делала приемка - мне не интересно

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

19.04.2023 в 14:11:06

Вообщем я проверил швы по блокам и как я думаю клей использовали по стене скорее всего для закрытия швов между блоками, ну и для лучшего сцепления.Я когда решил некоторые места немного расшить,то оказалось что швы заполнены на 4-5 мм. клеем,а дальше пустота.Из этих швов дует ветерок.Такое ощущение ,что на торцы блоков клей при укладке не клали вообще.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

19.04.2023 в 15:03:02

ИгорьPurnesh написал: vena52, Возможно я сейчас выскажу крамольную мысль (которую поддержал-бы пропавший ФХНТВ) - а для чего вам её выравнивать в "0"? Заштукатурьте в плоскость, и закройте шторой. Всё равно из-за труб шкафы плотно к стене не встанут и визуально "не вертикаль" стены заметна не будет... :confused:

ПыСы Стёсывать балку над окном нельзя!

ИгорьPurnesh, конечно же поддержу :) и правда - для чего ? проверяющая комиссия придет ? встретить ее котом в прихожей. все внимание коту и нет проблем

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

19.04.2023 в 15:07:18

vena52 написал: Теперь остается

фанатично минимум на два слоя без разбавлений грунтовать пенку, замесить накидать и исполнить штукатурку, затереть ее, грунтовать, шпаклевать -шкурить -грунтовать до потери пульса, между батареями это особая радость в общем весело проведете время данное времяпровождение потом подтолкнет вас к мысли что гипсокартон на перлфикс спас бы вас от всех этих заморочек плюс послужил бы уже готовой основой для чистового шпаклевания или что там у вас будет дальше ну а пока - действуйте чрез тернии к звездам :)

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

19.04.2023 в 19:23:01

fhntv, А зачем штукатурку то затирать, если бы я хотел в глянец то понятно было бы ? Я же потом шпаклевку буду наносить и шкурить.

0
Аватар пользователя
ДмитМ

Местный

Регистрация: 17.01.2023

Уфа

Сообщений: 114

19.04.2023 в 19:26:55

vena52 написал: если батарея почти впритык к стене

Так может, и не стоит штукатурить под батареей?

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

19.04.2023 в 21:17:45

ДмитМ, Я уже всю стенку вывел в плоскость под маячки 6+4

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114170

19.04.2023 в 21:25:47

vena52 написал: Вообщем я проверил швы по блокам и как я думаю клей использовали по стене скорее всего для закрытия швов между блоками, ну и для лучшего сцепления.Я когда решил некоторые места немного расшить,то оказалось что швы заполнены на 4-5 мм. клеем,а дальше пустота.Из этих швов дует ветерок.Такое ощущение ,что на торцы блоков клей при укладке не клали вообще.

ссылка

vena52, типичная картина по быстрому накидать стенку из пеноблока. По нормам швы должны быть 2 мм

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

19.04.2023 в 23:12:55

vena52 написал: оказалось что швы заполнены на 4-5 мм. клеем,а дальше пустота.Из этих швов дует ветерок.Такое ощущение ,что на торцы блоков клей при укладке не клали вообще.

Не вы первый, не вы (к сожалению) последний... 99% фасадной кладки в монолитных домах давно уже выполняется именно таким халтурным образом. К сожалению далеко не все хозяева квартир пытаются понять что у них в доме "не так" и не требуют от застройщика исправления косяков... Хорошо что вы вовремя это обнаружили, а не следующей зимой создали тему "отслаивающиеся и промерзающие обои".

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

19.04.2023 в 23:14:21

fhntv, Рад снова видеть здоровый сарказм и язвительность! :)

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

19.04.2023 в 23:41:52

BV написал: По нормам швы должны быть 2 мм

представляю лица кладунов узнавших это :flirt

ИгорьPurnesh написал: Рад снова видеть здоровый сарказм и язвительность!

спасибо !

vena52 написал: А зачем штукатурку то затирать

тогда два слоя шпаклевания. первый на сдир работа вас полюбит ...

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20870

20.04.2023 в 03:33:43

vena52 написал: маячки 6+4

что это?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20870

20.04.2023 в 03:38:28

ИгорьPurnesh написал: Хорошо что вы вовремя это обнаружили, а не следующей зимой создали тему "отслаивающиеся и промерзающие обои".

ИгорьPurnesh написал: fhntv, рад снова видеть

присоединяюсь! ;)

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

20.04.2023 в 09:34:11

Грэй написал: что это?

профиль маячковый 6 мм, при нёмм слой 4 мм итого 10 мм, плюс шпакля будет аккурат почти 12 как гипсокартон , но с великими трудами

0
Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

20.04.2023 в 10:02:54

Да именно это и имелось ввиду 6 мм. маяк и плюс ляпки 4 мм.Но есть еще другой вариант, нанести Волма слой Ультра,а потом сделать,подрезку, затирку и пройтись шпателем.Волма дает возможность притопить немного маячки.Тогда не надо будет тратится на шпаклевку и дополнительное время.По нормам радиатор батареи должен располагаться от стены минимум на 25 мм.Если маячок ставить в плоскость стены,то радиатор отступит от стены 21 мм.Трубы стояков и подводки сейчас уже четко входят в параметры стандартов относительно стены. Есть еще один вариант,это просто подводку к радиатору сделать не по прямой (относительно стены) ,а с отклонением в сторону комнаты,тогда вообще не проблема выставить зазор между стеной. Подводку можно сделать как п/п, так и металлопластиком.Краны отсечки у меня стоят на подводке.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу