BV написал: Как думаете что сделал монтажник при монтаже розеток?

Два трёхжильных кабеля и две розетки. Что тут можно перепутать?

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

20.04.2023 в 22:50:51

BV написал: Что думал проектировщик, когда для СМ и суш машины в стойке сделал две розетки в одну рамку от разных фаз? Как думаете что сделал монтажник при монтаже розеток? :popcorn

BV, По одному кабелю пустил 2 фазы и ноль общий, а заземление ... вроде и не нужно ) :popcorn Или перепутал жилы L и N с разных кабелей, если их 2 было. Ну и УЗО срабатывало

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

21.04.2023 в 00:39:45

А щиток-то сдан, или это еще в процессе? Как бы при приемке либо диффзащита сразу срабатывает, либо тестовой контролькой на розетке не срабатывает. Аргументированно без оплаты и с удержанием за материалы и время. Можно и без комментариев выгнать, все равно не научится.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111594

21.04.2023 в 02:13:12

ВТБ! написал:

BV написал: Как думаете что сделал монтажник при монтаже розеток?

Два трёхжильных кабеля и две розетки. Что тут можно перепутать?

ВТБ!, это он не перепутал) M@STER71, не угадали.

ВТБ!, M@STER71,
Давайте еще... )

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3588

21.04.2023 в 05:58:19

BV написал: Монтажник рационализатор укладывает вместо 3 линий освещения одну, но 5х1.5

Аналагична. щитовая в МКД линия на 3 подьезд фаза и нейтраль на УЗО в подъезде включатель линия на 5 подъезд фаза и нейтраль на УЗО в подъезде включатель а 4 подъезд подключен к земле 5 го подъезда, и фазе 3го, не заходя в щитовую Эканомия!

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

21.04.2023 в 06:52:34

BV, соединил две розетки перемычками, справедливо решив, что один кабель входящий, а другой исходящий.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

21.04.2023 в 09:50:31

Radio написал: соединил две розетки перемычками, справедливо решив, что один кабель входящий, а другой исходящий.

поддержу :yu:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

21.04.2023 в 11:16:05

Radio написал: BV, соединил две розетки перемычками, справедливо решив, что один кабель входящий, а другой исходящий.

Radio, Про перемычки тоже думал, но это совсем трешак какой-то ) Хотя если он не смотрел проект хотя бы мельком для понимания, что это стиралка и сушилка и подумал, что это обычная розетка, то похоже на правду.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111594

21.04.2023 в 11:43:05

Radio написал: BV, соединил две розетки перемычками, справедливо решив, что один кабель входящий, а другой исходящий.

Radio, совершенно верно! :applause:

Сразу видно, кто монтажем занимается!

А звук у межфазного глухого КЗ совсем другой - "жирный и сочный" ;)

Искали линию с трассоискателем - думали там, сразу в голову не пришло, что можно так напроектировать :D. Потом увидели в проекте и звук КЗ подсказал где это может быть:)

PS Розетки расключают после чистовой, когда все кабели уже в гнездах. И между этими операциями ВРЕМЯ. Расключать мог и другой человек. Была единственная ошибка в большой квартире.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111594

21.04.2023 в 11:48:16

M@STER71, мельком такое в проекте не увидишь - надо сопоставлять табличку в однолинейке где написано L1 L2 с листом "план размещения розеток" По возможности таких подстав лучше избегать, и делать две однорамочные розетки поодаль.

Иногда свет из под разных дифов/УЗО разных помещений делают на один двухклавишный - тоже подстава монтажнику)

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

21.04.2023 в 11:54:21

BV написал: Искали линию с трассоискателем - думали там, сразу в голову не пришло, что можно так напроектировать

Сразу видно, что маловато опыта. :popcorn

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

21.04.2023 в 11:56:35

BV написал: M@STER71, мельком такое в проекте не увидишь - надо сопоставлять табличку в однолинейке где написано L1 L2 с листом "план размещения розеток" По возможности таких подстав лучше избегать, и делать две однорамочные розетки поодаль.

Иногда свет из под разных дифов/УЗО разных помещений делают на один двухклавишный - тоже подстава монтажнику)

BV, Если мельком видишь в проекте стиралку и сушилку и 2 кабеля к ним, то это повод уточнить, а не отдельные ли это линии :popcorn

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111594

21.04.2023 в 11:57:16

M@STER71 написал:

BV написал: Искали линию с трассоискателем - думали там, сразу в голову не пришло, что можно так напроектировать

Сразу видно, что маловато опыта. :popcorn

M@STER71, кинуть на вентилятор - святое :D

Основное-типовое - просверлили.
Стиралка и сушилка прекрасно уживаются на одной линии, если розетки в доступе. Делать лишнюю группу - перерасход. Проектант особо не утруждался

0
Аватар пользователя
M@STER71

Местный

Регистрация: 20.07.2015

Тула

Сообщений: 970

21.04.2023 в 12:01:54

BV написал: Сразу видно, кто монтажем занимается!

Ну так и я про то же :popcorn

BV написал: кинуть на вентилятор - святое

Но при этом ...

Искали линию с трассоискателем - думали там, сразу в голову не пришло, что можно так напроектировать

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111594

21.04.2023 в 12:07:32

M@STER71, Я понял, что Вы бы, если бы, сразу бы нашли бы усилием мысли не заходя в квартиру со своим опытом;)

Но только вот почему-то:

M@STER71 написал:

BV, По одному кабелю пустил 2 фазы и ноль общий, а заземление ... вроде и не нужно ) :popcorn Или перепутал жилы L и N с разных кабелей, если их 2 было. Ну и УЗО срабатывало

PS Задним умом - все профи :D

0