20.04.2023 в 22:41:32
BV написал: Как думаете что сделал монтажник при монтаже розеток?
Два трёхжильных кабеля и две розетки. Что тут можно перепутать?
20.04.2023 в 22:50:51
BV написал: Что думал проектировщик, когда для СМ и суш машины в стойке сделал две розетки в одну рамку от разных фаз? Как думаете что сделал монтажник при монтаже розеток? :popcorn
BV, По одному кабелю пустил 2 фазы и ноль общий, а заземление ... вроде и не нужно ) :popcorn Или перепутал жилы L и N с разных кабелей, если их 2 было. Ну и УЗО срабатывало
21.04.2023 в 00:39:45
А щиток-то сдан, или это еще в процессе? Как бы при приемке либо диффзащита сразу срабатывает, либо тестовой контролькой на розетке не срабатывает. Аргументированно без оплаты и с удержанием за материалы и время. Можно и без комментариев выгнать, все равно не научится.
21.04.2023 в 05:58:19
BV написал: Монтажник рационализатор укладывает вместо 3 линий освещения одну, но 5х1.5
Аналагична. щитовая в МКД линия на 3 подьезд фаза и нейтраль на УЗО в подъезде включатель линия на 5 подъезд фаза и нейтраль на УЗО в подъезде включатель а 4 подъезд подключен к земле 5 го подъезда, и фазе 3го, не заходя в щитовую Эканомия!
21.04.2023 в 06:52:34
BV, соединил две розетки перемычками, справедливо решив, что один кабель входящий, а другой исходящий.
21.04.2023 в 09:50:31
Radio написал: соединил две розетки перемычками, справедливо решив, что один кабель входящий, а другой исходящий.
поддержу :yu:
И это пройдёт ...
21.04.2023 в 11:16:05
Radio написал: BV, соединил две розетки перемычками, справедливо решив, что один кабель входящий, а другой исходящий.
Radio, Про перемычки тоже думал, но это совсем трешак какой-то ) Хотя если он не смотрел проект хотя бы мельком для понимания, что это стиралка и сушилка и подумал, что это обычная розетка, то похоже на правду.
21.04.2023 в 11:43:05
Radio написал: BV, соединил две розетки перемычками, справедливо решив, что один кабель входящий, а другой исходящий.
Radio, совершенно верно! :applause:
Сразу видно, кто монтажем занимается!
А звук у межфазного глухого КЗ совсем другой - "жирный и сочный" ;)
Искали линию с трассоискателем - думали там, сразу в голову не пришло, что можно так напроектировать :D. Потом увидели в проекте и звук КЗ подсказал где это может быть:)
PS Розетки расключают после чистовой, когда все кабели уже в гнездах. И между этими операциями ВРЕМЯ. Расключать мог и другой человек. Была единственная ошибка в большой квартире.
21.04.2023 в 11:48:16
M@STER71, мельком такое в проекте не увидишь - надо сопоставлять табличку в однолинейке где написано L1 L2 с листом "план размещения розеток" По возможности таких подстав лучше избегать, и делать две однорамочные розетки поодаль.
Иногда свет из под разных дифов/УЗО разных помещений делают на один двухклавишный - тоже подстава монтажнику)
21.04.2023 в 11:54:21
BV написал: Искали линию с трассоискателем - думали там, сразу в голову не пришло, что можно так напроектировать
Сразу видно, что маловато опыта. :popcorn
21.04.2023 в 11:56:35
BV написал: M@STER71, мельком такое в проекте не увидишь - надо сопоставлять табличку в однолинейке где написано L1 L2 с листом "план размещения розеток" По возможности таких подстав лучше избегать, и делать две однорамочные розетки поодаль.
Иногда свет из под разных дифов/УЗО разных помещений делают на один двухклавишный - тоже подстава монтажнику)
BV, Если мельком видишь в проекте стиралку и сушилку и 2 кабеля к ним, то это повод уточнить, а не отдельные ли это линии :popcorn
21.04.2023 в 11:57:16
M@STER71 написал:
BV написал: Искали линию с трассоискателем - думали там, сразу в голову не пришло, что можно так напроектировать
Сразу видно, что маловато опыта. :popcorn
M@STER71, кинуть на вентилятор - святое :D
Основное-типовое - просверлили.
Стиралка и сушилка прекрасно уживаются на одной линии, если розетки в доступе. Делать лишнюю группу - перерасход.
Проектант особо не утруждался
21.04.2023 в 12:07:32
M@STER71, Я понял, что Вы бы, если бы, сразу бы нашли бы усилием мысли не заходя в квартиру со своим опытом;)
Но только вот почему-то:
M@STER71 написал:
BV, По одному кабелю пустил 2 фазы и ноль общий, а заземление ... вроде и не нужно ) :popcorn Или перепутал жилы L и N с разных кабелей, если их 2 было. Ну и УЗО срабатывало
PS Задним умом - все профи :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу