Аватар пользователя
Алексbewon

Местный

Регистрация: 25.01.2022

Москва

Сообщений: 213

22.04.2023 в 21:41:02

BV написал: Дурь

УЗО-дифф? в наличии номинала нужного не осталось, раскупили на тот момент

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

22.04.2023 в 22:39:23

Алексbewon написал: в наличии номинала нужного не осталось

Что за номинал?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

22.04.2023 в 22:47:36

Алексbewon написал: Набросал для себя схему, чего бы я хотел видеть в щитке, в противовес схемы своей выше. Надо было сразу ее и отдавать. Понадеялся, что электрик то должен понимать "разные группы". Ну да ладно. Есть еще небольшой вопрос. Не смогли купить автомат одного номинала, купили за место одного - дифф. Подскажите, связка УЗО-ДИФФ как будет себя проявлять в плане минусов?

Алексbewon, А зачем вы ставите все потребители в одной зоне под одно и тоже УЗО ? Ведь далеко не во всех случаях в удасться однополюсным автоматом устранить причину срабатывания УЗО. Еще разок пересмотрите группы в ванной, что вы там запроектировали, на 1 дохленькое УЗО, в 10мА )))Особенно вставляет проточный водонагреватель на 32 Ампера.

0
Аватар пользователя
Алексbewon

Местный

Регистрация: 25.01.2022

Москва

Сообщений: 213

22.04.2023 в 23:07:28

dokar, не обсуждаю компоновку

0
Аватар пользователя
Алексbewon

Местный

Регистрация: 25.01.2022

Москва

Сообщений: 213

22.04.2023 в 23:09:02

dokar, компоновку щитка не обсуждаю, сколько людей, столько и перфекционистов. я посчитал что мне это все нужно будет. делаю для себя

Radio написал: Что за номинал?

не хватило автомата на 16А

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

22.04.2023 в 23:10:27

Алексbewon написал: dokar, компоновку щитка не обсуждаю, сколько людей, столько и перфекционистов. я посчитал что мне это все нужно будет. делаю для себя

Radio написал: Что за номинал?

не хватило автомата на 16А

Алексbewon, Ну, флаг вам в руки.))) И не забудьте каску одеть , белую .

0
Аватар пользователя
musaev67

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 519

22.04.2023 в 23:12:30

Алексbewon, ДифАвтомат это УЗО+Автомат. В связке УЗО+ДифАвтомат получаем УЗО+УЗО+Автомат. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Не занимайтесь ерундой! Если Вам терпеливо тут разжевывают, не значит что, что то теоретически почерпнув вы сможете определить качественно вам делают работу или нет, и на какие деньги. Вызовите по рекомендациям другого электромонтажника который прозвонит все кабеля идущие к щиту, подпишет и переберет весь щит. А с прорабом своим завязывайте. И вот это: "приглашу другого электрика, послушаю его и потом решу..." бросьте это дело. Какого электромонтажника вызвать, это другой вопрос. Но это ваш ремонт и ваш вопрос

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.04.2023 в 23:21:45

dokar,

Ведь далеко не во всех случаях в удасться однополюсным автоматом устранить причину срабатывания УЗО.

А что, так трудно перебрать нули на шинке?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.04.2023 в 23:22:38

musaev67,

ДифАвтомат это УЗО+Автомат. В связке УЗО+ДифАвтомат получаем УЗО+УЗО+Автомат

И в чем криминал?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

22.04.2023 в 23:59:13

Алексbewon написал: не хватило автомата на 16А

Можно заменить автоматом любого подходящего номинала.

Технически в дифе нет ничего плохого, но с точки зрения монтажа он существенно выпадает из общей компоновки. Посему нежелателен.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

23.04.2023 в 09:09:17

СтранникXXI написал: dokar,

Ведь далеко не во всех случаях в удасться однополюсным автоматом устранить причину срабатывания УЗО.

А что, так трудно перебрать нули на шинке?

СтранникXXI, В то время пока до этого додумаются/допрут , вся кухня будет стоять без света, втч потому, что сидит на одном узо, а тс не желает -"компоновку щитка не обсуждаю".

СтранникXXI написал: musaev67,

ДифАвтомат это УЗО+Автомат. В связке УЗО+ДифАвтомат получаем УЗО+УЗО+Автомат

И в чем криминал?

СтранникXXI, Криминала нет, выше уже сказали , что это .

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

23.04.2023 в 09:43:39

serj12, Щит в любом случае, на всякий - на выброс, пардон за мой французский

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.04.2023 в 09:51:19

dokar,

В то время пока до этого додумаются/допрут , вся кухня будет стоять без света, втч потому, что сидит на одном узо

Почему - додумаются? Может, ТС знает, как это делается?

тс не желает -"компоновку щитка не обсуждаю".

Может, такая компоновка соответствует его понятиям о мировой гармонии? Ему там жить.

0
Аватар пользователя
Алексепт

Местный

Регистрация: 15.04.2015

Москва

Сообщений: 1634

23.04.2023 в 09:56:24

BV написал: M@STER71, мельком такое в проекте не увидишь - надо сопоставлять табличку в однолинейке где написано L1 L2 с листом "план размещения розеток" По возможности таких подстав лучше избегать, и делать две однорамочные розетки поодаль.

Иногда свет из под разных дифов/УЗО разных помещений делают на один двухклавишный - тоже подстава монтажнику)

BV, ещё маркируются кабели в подрощетниках с названием группы

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу