КАТРАН написал: ...Сегодня вызвали меня,чуть текут все вальцовки и очень сильно текут оба сервисных порта,хороший нюхач все быстро и просто определяет.От дорого ремонта отказался,попробует сам,может быть появится новое направление,ремонт кондиционера своими силами.
КАТРАН, Пришел с али недорогой нюхач за 1550р. Да, при снятых заглушках вентилей портов на НБ сей нюхач уверенно узрел утечку на 3-ей чувствительности - сами вентили текут. Но при затянутых заглушках не смог унюхать даже на высшей 10-той чувствительности. Правда, на улице было около +15С и давление фреона было невысоким, надо бы повторить когда теплее будет. При внимательном осмотре внутри заглушек заметен чистый и гладкий конический поясок, притертый от торцов штуцера - герметизация аналогична вальцовки трубок к их штуцеру, но хуже, ибо медь трубок помягче чем у латунной (или бронзовой) заглушки. Уже сомневаюсь, что только герметизация резьбы заглушек герметиком решит мою проблему ежегодной утечки почти в ноль, к тому же я еще подложу фторопластовые Ф14мм прокладки. Видимо придется перевальцовывать трубки.