КАТРАН написал: ИС-X, ...инженерам было понятно,что сервисный порт-вещь не надежная,он был,(клапан шредера на длинной трубке),но после опрессовки,вакуумирования,заправки фреоном и пробного запуска холодильника,его пережимали,отрезали и трубку и запаивали,вот это надежно.

КАТРАН, С ниппелем Шредера наверное попроще, ведь его можно закрыть заглушкой 5/16 с резиновым (или фторопласт) колечком взамен простой и ненадежной латунной заглушки (как на вентилях).

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

28.07.2024 в 23:48:29

Опрессовка азотом не прошла,в наружном блоке утечка.Менять сервисные порты,снимать наружный блок и там искать что-то заказчик отказался,уже сдали нервы, на улице жара.Все старое демонтировал,он купил такой же новый кондер,я его поставил с опрессовкой азотом,все нормально работает.