26.04.2023 в 19:42:46
dm66 написал: Добрый день! Требуется совет профи какую защиту для кабеля лучше использовать для прокладки силового кабеля 3х2,5 (в пучке их 5 шт) по периметру ниши дверной коробки в деревянном доме. Кабель будет идти от щитка в накладном кабель канале, затем через стену в металл трубе ныряет в другую комнату и выходит у дверной коробки, далее нужно спустить кабель внутри дверной коробки до пола где дальше пойдет опять кабель канал. Т.к. дверная коробка отделана массивными наличниками то внутри есть полость по периметру примерно 35мм там и планирую провести кабель в гофре, задумался над использованием металлорукава для большей ндежности, НО его вроде как нужно заземлять?! Нужно ли это делать если я использую отрезок всего 2м для прохождения в нише или не париться и пустить в обычной ПВХ гофре ф-32мм?
dm66, Какой кабель ? Желательно конкретику. Если норм, то 2 м металлорукава в пвх за глаза. А так можно же и в кабель канале по наружке.
26.04.2023 в 21:05:17
megrad, погадать без фото? По правилам - стальная труба или открыто.
26.04.2023 в 21:09:09
M@STER71 написал:
dm66 написал: Добрый день! Требуется совет профи какую защиту для кабеля лучше использовать для прокладки силового кабеля 3х2,5 (в пучке их 5 шт) по периметру ниши дверной коробки в деревянном доме. Кабель будет идти от щитка в накладном кабель канале, затем через стену в металл трубе ныряет в другую комнату и выходит у дверной коробки, далее нужно спустить кабель внутри дверной коробки до пола где дальше пойдет опять кабель канал. Т.к. дверная коробка отделана массивными наличниками то внутри есть полость по периметру примерно 35мм там и планирую провести кабель в гофре, задумался над использованием металлорукава для большей ндежности, НО его вроде как нужно заземлять?! Нужно ли это делать если я использую отрезок всего 2м для прохождения в нише или не париться и пустить в обычной ПВХ гофре ф-32мм?
dm66, Какой кабель ? Желательно конкретику. Если норм, то 2 м металлорукава в пвх за глаза. А так можно же и в кабель канале по наружке.
M@STER71, 5шт 3х2,5 ввг нг ls кабэкс. Т.е металлорукав в ПВХ и без заземления?
26.04.2023 в 21:17:51
dm66 написал:
M@STER71 написал:
dm66 написал: Добрый день! Требуется совет профи какую защиту для кабеля лучше использовать для прокладки силового кабеля 3х2,5 (в пучке их 5 шт) по периметру ниши дверной коробки в деревянном доме. Кабель будет идти от щитка в накладном кабель канале, затем через стену в металл трубе ныряет в другую комнату и выходит у дверной коробки, далее нужно спустить кабель внутри дверной коробки до пола где дальше пойдет опять кабель канал. Т.к. дверная коробка отделана массивными наличниками то внутри есть полость по периметру примерно 35мм там и планирую провести кабель в гофре, задумался над использованием металлорукава для большей ндежности, НО его вроде как нужно заземлять?! Нужно ли это делать если я использую отрезок всего 2м для прохождения в нише или не париться и пустить в обычной ПВХ гофре ф-32мм?
dm66, Какой кабель ? Желательно конкретику. Если норм, то 2 м металлорукава в пвх за глаза. А так можно же и в кабель канале по наружке.
M@STER71, 5шт 3х2,5 ввг нг ls кабэкс. Т.е металлорукав в ПВХ и без заземления?
dm66, Да. Но лучше по наружке в КК )
26.04.2023 в 22:52:27
M@STER71,
СП 31-110-2003 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой. Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1. Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
27.04.2023 в 02:20:13
BV написал: M@STER71,
СП 31-110-2003 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой. Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1. Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность
BV, Я в курсе. Даже больше вам скажу. Вам как "эксперту" стыдно не знать, что С 3 марта 2017 года действует СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (актуализированная версия СП 31-110-2003)
27.04.2023 в 07:21:08
M@STER71, И что? СП 256.1325800.2016, разрешает без трубы с локализационной способности ? А СП, уважаемый BV наверняка знает.
27.04.2023 в 10:28:42
BV написал: По правилам
Ну да ... правила для собственников не писаны. На последние строят.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
27.04.2023 в 13:03:41
M@STER71, да какая разница - старое СП, которое первое попалось в сети, или новое, если суть не изменилась? Тут не для судебное заседание. И да, мне не стыдно - это для неокрепших умов приберегите;)
Не понимаю - если знаете, зачем советуете рукав, если толку от него почти нет? Хороший гвоздь или саморез не удержит, если в лоб, от дуги не защитит. Если уж нарушать, то не проще без всяких труб и рукавов, чем делать имитацию?
Ну а насчет заземления железяки - по правилам нужно.
27.04.2023 в 13:13:13
И.... полость 35мм, кабелей 5 - не проще ли заложить стальной сплошной кабель канал? Да хоть из двух п-профилей со стенкой 1.5мм проволокой связать... Не говоря уже о том, что есть электротехнические трубы, правда там с радиусом можно не пролезть.
Еще вариант - не огибать коробку, а в полу, и накрыть широким порогом, если такое возможно.
27.04.2023 в 13:16:13
dm66, просто интересно, куда в уже отделанном доме может вдруг понадобиться аж 5!!! розеточных линий? Может есть попроще решение? Доп щиток например...
27.04.2023 в 14:49:54
BV написал: M@STER71, да какая разница - старое СП, которое первое попалось в сети, или новое, если суть не изменилась? Тут не для судебное заседание.
Суть в том, что это позор для специалиста не знать действующую редакцию СП, а тупо гуглить и копировать первое что попалось в сети :eek:
27.04.2023 в 15:41:52
M@STER71, ну началось :popcorn Ни к чему эти вещи заучивать - не экзамен. Главное помнить что и как.
Так вы не ответили зачем советуете рукав, если так хорошо знаете ПОСЛЕДНЮЮ редакцию? ;)
PS Может вернемся "от стыда и позора" к обсуждению темы? :)
27.04.2023 в 16:45:12
BV написал: Может вернемся ... к обсуждению темы?
Тема себя исчерпала раз на личности перешли. Трубу не положат - дорого, хотя если взять от "джокера" ..., сколько там толщина стенки, как вариант чем ни будь залить - но дом ходит. Ещё вариант сделать из стального уголка - саморезом точно не взять и по пожарной безопасности почти проходит.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу