29.04.2023 в 00:14:40
dm66 написал: Вот думаю, что если пустить из основного щитка 2шт 3х2,5 и сделать на 2 этаже отдельный маленький щиток и оттуда пустить 5 кабелей, вопрос в том можно ли пустить сечение 3х2,5 и от него дальше разветвить через автоматы этим же сечением 3х2,5 в разные стороны как и планировал 5 линий?!
Можно, если хочется. Но автоматы в первом щите на эти 2 кабеля не более 16А.
29.04.2023 в 11:10:26
dm66 написал: вроде как планируется 3 фазы 15кВт (если не ошибаюсь)
Не ошибаетесь. И будет у Вас на входе автомат на 25 А.
Ваш нынешний проект - сон разума. Закажите проект от греха подальше.