Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

02.05.2023 в 15:01:52

Доброго здравия всем. Сделал в программе щит, и вроде все учел, но мог что то и пропустить. Посмотрите плиз опытным взглядом, ничего не напутал? С рубильником не совсем сориентировался, ноль от генератора как получить. (на бренды не обращайте внимание, это то что программа дает выбрать)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

02.05.2023 в 15:38:59

Minivan написал: Доброго здравия всем.

Здравствуйте.

  1. Поменяйте цветовую маркировку проводников - сложно оринетироваться;
  2. Реле подключены неправильно, ввод сверху, а подключение снизу.
  3. Нули УЗО объединены - будет работать только одно или ни одного вообще;
  4. Фазы 2-го и 3-го УЗО сидят на одном полюсе грёбенки;
  5. Часть нижнего ряда АВ ни к чему не подключены. Все мои суждения исходя из схемы, как они отрисована.
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.05.2023 в 15:53:23

Minivan, освещение на одной фазе?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

02.05.2023 в 16:10:24

MaSeVi написал: Все мои суждения исходя из схемы, как они отрисована.

Поправил. Если надо еще поправить, поправлю.

0
Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

02.05.2023 в 16:11:48

megrad написал: Minivan, освещение на одной фазе?

РАскидал по УЗОшкам, хотя и не хотел изначально.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.05.2023 в 16:26:20

Minivan, раскидать чтобы освещение и розетки одноимённых комнат были под разными УЗО. Какой мощности предполагаете генератор? Генератор выбирается с запасом, плюс надо учесть шум от генератора. Как вариант рассмотреть вариант подключения только необходимых потребителей.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

02.05.2023 в 16:30:37

megrad написал: Какой мощности предполагаете генератор?

Генератор уже есть, мощность не смотрел(это все я для своей женщины делаю :o

megrad написал: плюс надо учесть шум от генератора

На другом конце участка стоит.

megrad написал: Как вариант рассмотреть вариант подключения только необходимых потребителей.

Кухня, немного света.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.05.2023 в 16:45:04

Minivan написал: Кухня, немного света.

А также септик, скважина, котёл ....

Minivan написал: На другом конце участка стоит.

То есть соседи так себе.

Minivan написал: это все я для своей женщины делаю

Тогда гена с автозапуском надо.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20229

02.05.2023 в 16:46:06

Minivan написал:

megrad написал: Minivan, освещение на одной фазе?

РАскидал по УЗОшкам, хотя и не хотел изначально.

Minivan, Шины после узо, так и не разъединили.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

02.05.2023 в 16:50:23

Minivan написал: хотя и не хотел изначально.

Плохо, что не хотели изначально. И снова - УЗО работать не будут. И теперь все УЗО сидят на одной фазе гребёнки. Первый ряд АВ (от рубильника) - без УЗО. Если это на розетки, то это неправильно. В общем, намучается Ваша женщина, не дай Бог конечно

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

02.05.2023 в 18:23:29

dokar написал: Шины после узо, так и не разъединили.

Подскажите как их разьединить, я не могу понять, ведь шины каскадом соединены.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

02.05.2023 в 18:25:31

Minivan написал: ведь шины каскадом соединены.

Так и не надо их каскадом соединять. Каждому УЗО - своя шина.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

02.05.2023 в 18:28:44

MaSeVi написал: И теперь все УЗО сидят на одной фазе гребёнки.

в этой программе просто нельзя гребенку распилить на части, по три.

MaSeVi написал: Первый ряд АВ (от рубильника) - без УЗО. Если это на розетки, то это неправильно.

тогда надо еще УЗО добавлять, иначе за пределы вылезу. Кстати, УЗО будет с табло показаний, там вроде подключение немного иное.

MaSeVi написал: В общем, намучается Ваша женщина, не дай Бог конечно

Она мне моск ложечкой выест))

0
Аватар пользователя
Minivan

Местный

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 717

02.05.2023 в 18:29:57

MaSeVi написал: Так и не надо их каскадом соединять. Каждому УЗО - своя шина.

А к каждой шине отдельно ноль подводить от вводного? :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

02.05.2023 в 18:40:40

Minivan написал: в этой программе просто нельзя гребенку распилить на части, по три.

Там только на 9М?

Minivan написал: тогда надо еще УЗО добавлять, иначе за пределы вылезу.

У Вас там 2 АВ стоят как-то просто так, не?

Minivan написал: Кстати, УЗО будет с табло показаний

Что это такое?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу