MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

28.05.2023 в 18:23:03

Minivan написал: от рейки.

Да от какой рейки-то??

Minivan написал: Все в норме но УЗО вырубает.

Значит, нули УЗО где-то соединяются, а должны быть разделены.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

28.05.2023 в 19:21:46

MaSeVi

Да от какой рейки-то??

От шины.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

28.05.2023 в 19:56:29

СтранникXXI написал: MaSeVi

Да от какой рейки-то??

От шины.

СтранникXXI, Тьфу, черт возьми, попробуй разберись в терминологии

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21704

28.05.2023 в 21:53:37

MaSeVi написал:

Minivan написал: от рейки.

Да от какой рейки-то??

Minivan написал: Все в норме но УЗО вырубает.

Значит, нули УЗО где-то соединяются, а должны быть разделены.

MaSeVi, Ну, вы тоже пИшите. Надо чётко говорить нули после узо. От себя добавлю,- не имеют право соединяться.

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

28.05.2023 в 22:01:59

dokar

MaSeVi, Ну, вы тоже пИшите. Надо чётко говорить нули после узо.

Это и так понятно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.