Приветствую всех!

Имеется квартира со щитком, в котором сейчас 4 автомата (причем подключены очень странно, на к C16 подключен кабель 6мм2 для плиты, а C32 используется для линиии освещения).

Хотелось бы привести это в порядок, и добавить УЗО, реле напряжения и еще один автомат (так как к одному автомату подключено две линии). Но вопросы не об этом.

Дополнительно, хотелось бы поставить рубильник на ввод, так как в подъезде уже имеется автомат 2-х полюсный C63А. Хотелось бы иметь для удобства, что можно было обесточить всю квартиру. Автомат в подъездном щитке как бы под замком (сейчас временно туда есть доступ, но не факт что будет в будущем, плюс в доме была печальная история с попыткой уйти от УК и выгоранием всего стояка).

Собственно, вопросов два: 1) Допустимо ли поставить двухполюсный выключатель нагрузки номиналом 63А на ввод в квартирном щитке и подключаить его согласно схеме на рисунке?

Выключатель нагрузки планируется этот: EKF PROxima ВН-63N 63А 2-х полюсный

2) В квартирном щитке имеется ввод из 3-х проводов (как я понимаю, земля, ноль и фаза). К нулевой и шинам заземления подключены по 5 проводов + ввод (итого должно быть по 6). Но к шине заземления подключен еще один провод белого цвета с пометкой что это заземление. Вопрос - что это за провод? См. фото ниже:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

10.05.2023 в 22:48:09

kibkibman написал: Приветствую всех!

Вечер Добрый.

kibkibman написал: Допустимо ли поставить двухполюсный выключатель нагрузки номиналом 63А на ввод в квартирном щитке и подключаить его согласно схеме на рисунке?

Да.

kibkibman написал: EKF PROxima ВН-63N 63А 2-х полюсный

Уж лучше автомат С63.

kibkibman написал: Но к шине заземления подключен еще один провод белого цвета с пометкой что это заземление. Вопрос - что это за провод?

Какой, видимо, был в составе кабеля или что у Вас там проложено.

kibkibman написал: добавить УЗО, реле напряжения и еще один автомат (так как к одному автомату подключено две линии).

Щит на 12 модулей? Не могу сообразить, исходя из фотографий.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
kibkibman

Местный

Регистрация: 25.03.2017

Томск

Сообщений: 15

10.05.2023 в 22:56:35

MaSeVi написал: Уж лучше автомат С63.

Вот тут у меня сложилось впечателение, что так делать вроде как нельзя. Ведь в подъездном щитке уже стоит автомат, двухполюсный (точная модель - TDM ВА47-29 C63, установлен он перед счетчиком). Или я не прав? Что-то было про селективность, но тут я не силен что конкретно произойдет если подряд два автомата поставить.

MaSeVi написал: Какой, видимо, был в составе кабеля или что у Вас там проложено.

Вот тот который в составе вводного кабеля - он слева, самый толстый, желто зеленый (его даже немного на фотографии видно, как он из группы обозначенной ВВОД выходит, и идет на шину).

MaSeVi написал: Щит на 12 модулей? Не могу сообразить, исходя из фотографий.

Да, на 12. Должно все поместиться, по поим подсчетам (сейчас 4 модуля + 7 (3x2 + 1) модулей, который я запланировал установить)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

10.05.2023 в 23:07:33

kibkibman написал: Что-то было про селективность

Не будет её.

kibkibman написал: Вот тут у меня сложилось впечателение, что так делать вроде как нельзя

Можно, просто АВ надёжней, чем ВН, хотя бы конструктивно. Плюс дублирование защиты по вводу этажного АВ.

kibkibman написал: Да, на 12. Должно все поместиться, по поим подсчетам (сейчас 4 модуля + 7 (3x2 + 1) модулей, который я запланировал установить)

Тогда ОК.

kibkibman написал: самый толстый

Конечно, это ж десятка по сечению))) И Вам все АВ 25А надо поменять на 16, а на свет - 10А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

10.05.2023 в 23:15:36

kibkibman написал: хотелось бы поставить рубильник на ввод, так как в подъезде уже имеется автомат 2-х полюсный C63А

Вы же всё равно собрались поставить УЗО? Так поставьте его первым - оно замечательно справится с функцией коммутации.

ВН или дубль автомата - лишние.

kibkibman написал: к шине заземления подключен еще один провод белого цвета с пометкой что это заземление. Вопрос - что это за провод?

В сан.узле второй конец этого провода не мелькает? Вдруг.

Сам щиток менять не будете? Уж больно похабно смотрится пролом в задней стенке.

0
Аватар пользователя
kibkibman

Местный

Регистрация: 25.03.2017

Томск

Сообщений: 15

10.05.2023 в 23:22:19

MaSeVi написал: И Вам все АВ 25А надо поменять на 16, а на свет - 10А.

Ну это в планах, пока только минимально добавляю что могу. На текущей момент нет возможности полностью щиток переделать, хотя я понимаю что надо.

ВТБ! написал: Сам щиток менять не будете? Уж больно похабно смотрится пролом в задней стенке.

Это тоже в планах, сейчас бы хотелось только минимум поставить без конструтивных изменений чтобы была защита.

ВТБ! написал: Вы же всё равно собрались поставить УЗО? Так поставьте его первым - оно замечательно справится с функцией коммутации.

УЗО сейчас обязательно одно поставлю, но планирую еще добавить в будущем. Поэтому и ищу варианты с общим рубильником. Изначально планировал автомат, но что-то сомнения возникли.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

10.05.2023 в 23:48:06

kibkibman написал: Изначально планировал автомат, но что-то сомнения возникли.

Не сомневайтесь.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
kibkibman

Местный

Регистрация: 25.03.2017

Томск

Сообщений: 15

11.05.2023 в 05:06:30

А если кабель на ввод сечением 10мм2, то имеет ли смысл для защиты УЗО в том числе снизить номинал этого вводного автомата до 50А?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

11.05.2023 в 08:52:19

kibkibman написал: А если кабель на ввод сечением 10мм2, то имеет ли смысл для защиты УЗО в том числе снизить номинал этого вводного автомата до 50А?

kibkibman, Ничего непонятно, но так не делайте)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

11.05.2023 в 10:25:52

kibkibman написал: TDM ВА47-29 C63

kibkibman написал: кабель на ввод сечением 10мм2

Уточните условия прокладки кабеля от этажного щита до квартирного.

0
Аватар пользователя
kibkibman

Местный

Регистрация: 25.03.2017

Томск

Сообщений: 15

11.05.2023 в 10:44:09

ВТБ! написал: Уточните условия прокладки кабеля от этажного щита до квартирного

Дом кирпичный, стена соответственно тоже кирпичная (стена межквартирная, поэтому должна быть толще чем межкомнатные внутриквартирные стены). Но достовернно где там внутри кабель проложен не известно. От щитка подъездного до квартирного около 5 метров по прямой.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

11.05.2023 в 10:52:00

kibkibman написал: От щитка подъездного до квартирного около 5 метров по прямой.

Кабель в трубе или в штукатурном слое? На входе или выходе не видно?

И это кабель 3х10 или три провода 1х10?

0
Аватар пользователя
kibkibman

Местный

Регистрация: 25.03.2017

Томск

Сообщений: 15

11.05.2023 в 11:09:09

ВТБ! написал: И это кабель 3х10 или три провода 1х10?

Похоже на кабель 3x10, так как я вижу черную оплетку.

ВТБ! написал: Кабель в трубе или в штукатурном слое? На входе или выходе не видно?

В квартире трубы нет, точно в штукатурном слое. В подъезде не уверен. Идет кабеленесущий короб, но я там такого черного толстого кабеля не вижу, только провайдеров кабели.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

11.05.2023 в 11:20:17

ВТБ! написал: И это кабель 3х10 или три провода 1х10?

Всё-таки кабель.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

11.05.2023 в 12:20:50

kibkibman написал: точно в штукатурном слое

В таком случае менять номинал автомата нет необходимости. Но перемычки тоже лучше выполнить десяткой, а автоматы соединять гребёнками.

kibkibman написал: УЗО сейчас обязательно одно поставлю, но планирую еще добавить в будущем.

Да, логично тогда и щиток заменить на двухреечный.