12.05.2023 в 20:17:22
Добрый день! В квартире установлены манометры на гвс и хвс. заметила такую особенность: при включении и использовании горячей воды манометр показывает 5 бар, при этом в спокойном состоянии, когда трубы остывают давление на приборе постепенно опускается до 3 бар. Раньше стабильно показывал чуть больше 3, не увеличиваясь Подскажите с чем может быть связано? насколько опасно? может манометр умер?
13.05.2023 в 20:23:52
Софья1234 - рост давления на ГВС связан скорее всего с известковыми отложениями внутри рег.давления, он теперь подклинивает, но надо видеть фото всей сборки узла ввода воды, а не выдвигать гипотезы по особенностям вашего почерка.
14.05.2023 в 14:23:15
Софья1234, физика. Школа. Тепловое расширениие и уменьшение объема при остывания.
15.05.2023 в 21:06:14
Technik-san, прикладываю фото
15.05.2023 в 21:08:34
BV написал: Софья1234, физика. Школа. Тепловое расширениие и уменьшение объема при остывания.
BV, да, я изначально это предполагала. Но тогда почему раньше подобного не было..
15.05.2023 в 23:21:41
Софья1234 написал: Technik-san, прикладываю фото
Софья1234 - вы озвучили типичную болячку комбинированных моделей Honeywell FK06 , лечится с трудом
16.05.2023 в 08:57:39
Technik-san, Ох, спасибо за ссылку!
Как думаете, сколько в таклм режиме проработает? Насколько это вообще серьезно?
16.05.2023 в 09:48:24
Софья1234 - в таком режиме рег.давления может работать долго, но повышение давления свыше 4,5 bar чревато лопнувшей в любой момент гибкой подводкой к приборам и последующему потопу.