Аватар пользователя
Kompozit

Местный

Регистрация: 04.08.2013

Барнаул

Сообщений: 24

13.05.2023 в 11:26:08

Всем доброго времени! Ситуация на фотографии ниже.

Дом 97 серии. Справа стояк ХВС, от которого сделан отвод "вперед" на ванну и туалет. Планируется замена классического унитаза на инсталляцию. Чтобы всё потом облагородить, планирую зашить цельным листом ЛДСП (влагостойким). Проблема в самом отводе. С учётом счётчика, он выступает относительно трубы на 15 см. Если делать щит на текущем уровне, придётся много возиться со сливом инсталляции и отнимается много пространства. Желательно, чтобы щит был на уровне трубы с ХВС (только закрывал её). Возникал идея "повернуть" сам ввод ХВС по часовой стрелке на 90...120 градусов. Как можно сделать это максимально надежно и быстро? Вижу на пока 2 варианта:

  1. Резка и сварка (надежность будет зависеть от квалификации сварщика).
  2. Компрессионные разъемы типа GEBO. Труба ХВС - стальная, внешний диаметр 42 мм.
0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

13.05.2023 в 23:18:05

  • Узнать в УК сроки планового капремонта по замене стояков. А вдруг?..

Схему сантехшкафа уже составили? Для удобства кран, фильтр, счетчик расположить в основном люке. Кран на стояке оставить под мелким люком или под некапитально приклеенной плиткой. Перекрывать дублером в удобном месте.

0
Аватар пользователя
Kompozit

Местный

Регистрация: 04.08.2013

Барнаул

Сообщений: 24

14.05.2023 в 10:42:58

Мишутк написал:

  • Узнать в УК сроки планового капремонта по замене стояков. А вдруг?..

Схему сантехшкафа уже составили? Для удобства кран, фильтр, счетчик расположить в основном люке. Кран на стояке оставить под мелким люком или под некапитально приклеенной плиткой. Перекрывать дублером в удобном месте.

Мишутк, замену не планируют. Стояк ГВС уже в квартире 3 раза рвало, только секцию заменили. А не будет ли проблем, что между основным краном и счётчиком большой отрезок ПП трубы? Типо срезал и подключил в обход. Я фильтр кое-как в своё время уговорил поставить перед счётчиком.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16432

14.05.2023 в 11:31:11

Стояк ГВС уже в квартире 3 раза рвало, только секцию заменили.

Вы хотите зашить аварийный стояк. Вопрос только в том, что вам это мешает сделать "отвод не в ту сторону", правильно? Для старых труб единственный правильный вариант врезки - сварка. Скрутками вы можете провернуть или поломать гнилые резьбы у себя или у соседа, который уже успел поставить инсталляцию и зашить доступ влагостойким лдсп

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10024

14.05.2023 в 18:36:17

Kompozit написал:

Мишутк написал:

  • Узнать в УК сроки планового капремонта по замене стояков. А вдруг?..

Схему сантехшкафа уже составили? Для удобства кран, фильтр, счетчик расположить в основном люке. Кран на стояке оставить под мелким люком или под некапитально приклеенной плиткой. Перекрывать дублером в удобном месте.

Мишутк, замену не планируют. Стояк ГВС уже в квартире 3 раза рвало, только секцию заменили. А не будет ли проблем, что между основным краном и счётчиком большой отрезок ПП трубы? Типо срезал и подключил в обход. Я фильтр кое-как в своё время уговорил поставить перед счётчиком.

Kompozit, кто мешает так мухлевать со счетчиком у ввода? После счетчика прямая труба подлиннее с глаз и на ней в конце разьемное соединение. Расцепил и скрутил весь узел после крана, вставил кусок трубы. Перед инспекцией опломбированный узел целиком вкручивается на место. Оно надо такой фигней страдать?

Не встречал ограничений на вынос счетчика. Есть ограничения по разьемным соединениям до него.

У меня две квартиры опломбированы с перенесенным в соседний угол санузла счетчиком, метра по 3 минимум трассы от стояка.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу