Аватар пользователя
milayon

Местный

Регистрация: 22.06.2021

Хабаровск

Сообщений: 67

16.05.2023 в 15:04:31

Всё, вопрос закрыт, многое узнал за эти дни, всем спасибо за советы. Будут делать знакомые электрики.

0

Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

16.05.2023 в 16:38:47

milayon написал: Всё, вопрос закрыт, многое узнал за эти дни, всем спасибо за советы. Будут делать знакомые электрики.

milayon, Это к модераторам раздела))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

16.05.2023 в 16:43:43

AlexeyL написал: В таком варианте - и не пользоваться электроинструментом на улице, стиральной машиной, водогреями для душа и кухни. Можно греть воду кипятильником в пластмассовом ведре. В общем, нормы быта 1970 года.

Вы именно так и поступаете? Или только другим рекомендуете?

0
Аватар пользователя
ДмитМ

Местный

Регистрация: 17.01.2023

Уфа

Сообщений: 114

16.05.2023 в 17:37:33

milayon написал: Тут однозначно обращаться к специалисту, пусть тогда доделывают как надо и никаких экономий на этом. Почитаю теорию, но сам делать не буду.

Мне такое рассказывали. В одном СНТ председатель решил сэкономить на электрике и подключил трансформатор (на все СНТ) сам. Минут через 20 загорелся и сгорел один дом. Получилось, что на ту линию попало на 220, а 380. А там еще хозяева уехали, НО оставили включенным масляный нагреватель. В итоге - люди слышали как бы взрывы небольшие внутри дома, а потом НАЧАЛОСЬ. Потом председатель продал свой дом в счет оплаты за сгоревший.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

16.05.2023 в 17:51:56

Radio написал: Или только другим рекомендуете?

Рекомендую тем, кто категорически не хочет делать заземление и ставить УЗО, поскольку предки 50 лет без этого жили.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

16.05.2023 в 18:18:55

AlexeyL написал:

Radio написал: Или только другим рекомендуете?

Рекомендую тем, кто категорически не хочет делать заземление и ставить УЗО, поскольку предки 50 лет без этого жили.

AlexeyL, Не тот совет, который следовало бы

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
milayon

Местный

Регистрация: 22.06.2021

Хабаровск

Сообщений: 67

16.05.2023 в 18:31:46

Я кстати открыл щиток у себя в гараже и ахнул, какая то путаница, хотя когда то делал друг и он электрик - на этом зарабатывает, правда тогда были выпившие пока делал. Хз, может это и нормально, но как то не аккуратно теперь кажется и по-моему автоматы неверно выбраны, хотя может придираюсь, работает и ладно.

0

Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

16.05.2023 в 18:43:48

milayon написал: тогда были выпившие пока делал.

Это ход

milayon написал: может придираюсь, работает и ладно.

Переделайте.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

16.05.2023 в 18:51:57

milayon написал: Хз, может это и нормально

Нет. Как минимум:

  1. УЗО. Особенно в гараже, где переноски и ручной инструмент в яме!!! Не грешно 10 мА на розетки вместо 30.
  2. Заземление металлического щитка не радует. Желательно срочно заменить на пластиковый, потом разбираться с заземлением, если оно реально нужно для сварки и т.п.
0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16869

16.05.2023 в 19:00:42

AlexeyL, 10 мА ничем не безопасней 30 мА

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

16.05.2023 в 19:08:48

milayon написал: Будут делать знакомые электрики.

milayon написал: хотя когда то делал друг и он электрик

Очень важно в таких делах не связываться со знакомыми, друзьями и родственниками. Нужен просто хороший незнакомый электрик, на работы которого можно предварительно посмотреть.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

16.05.2023 в 19:26:03

Уж коли нет ума ни грамма. Глядите чётко в Инстаграме.)))

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

16.05.2023 в 19:53:55

MaSeVi написал: 10 мА ничем не безопасней 30 мА

Зависит от условий. Шанс попасть под ограниченный ток менее 30 мА есть всегда: сопротивление пола, сопротивление обуви, сопротивление утечки "по воде" в проводке или приборе суммируются с сопротивлением кожи. Справедливо считается, что в обычных особо опасных условиях - просто комната с проводящим полом или стеной - человек в такой ситуации сам освобождается от тока, отделавшись лёгким испугом. В стеснённых условиях частного гаража освободиться может быть не так просто, и лучше отключить автоматически.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

16.05.2023 в 20:35:44

AlexeyL, нужно получить ток утечки от 5 до 25 ма, чтобы оправдать 10ма УЗО. Вероятность?

0
Аватар пользователя
Shljach

Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

16.05.2023 в 23:04:00

поскольку предки 50 лет без этого жили. А многие и сейчас продолжают так жить - без дифференциальных защит, и абсолютно никаких неудобств по этому поводу не испытывают.