Radio, Что такое ТП? А сечение проводов при этом оставить прежним как на схеме? То есть на свет 1,5 - на розетки 2,5
16.05.2023 в 08:53:14
Radio, Что такое ТП? А сечение проводов при этом оставить прежним как на схеме? То есть на свет 1,5 - на розетки 2,5
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
16.05.2023 в 09:04:30
Radio, если я всё правильно понял, это нужно ставить третью колодку, которую надо перемычками объединить с колодкой нулевого провода и колодкой земли. Или просто перемычкой соединить колодку земли с колодкой нулевого провода?
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
16.05.2023 в 09:06:59
Radio написал:
dokar написал: Номиналы АВ , для дачи рискованые . И тип ВТХ - лучше В. )))
И всё? Да вы огромный либерал! :cool: :eek:
milayon написал: Вот Я придумал вот такую схему подключения, скажите что в ней неправильно? И какое сечение у перемычек?
milayon, нет перемычки между PEN и N. В таком виде заземление без дифзащиты не работает.
Radio,
если я всё правильно понял, это нужно ставить третью колодку, которую надо перемычками объединить с колодкой нулевого провода и колодкой земли. Или просто перемычкой соединить колодку земли с колодкой нулевого провода?
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
16.05.2023 в 09:08:23
А какое сечение перемычек должно быть? Или это неважно?
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
16.05.2023 в 10:16:51
milayon написал: А какое сечение перемычек должно быть? Или это неважно?
milayon, Каких именно? Но, так вообще 4 кв.мм достаточно. На перспективу - можно и 6 кв.мм
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.05.2023 в 10:36:09
Я так понимаю, в мою схему надо ещё включить УЗО? Вообще как лучше для дачного домика, чтоб попроще - без заземления и УЗО, просто выключать автомат после каждого ухода с дачи или всё таки делать основательно с УЗО и заземлением?
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
16.05.2023 в 10:53:12
milayon написал: чтоб попроще - без заземления и УЗО
В таком варианте - и не пользоваться электроинструментом на улице, стиральной машиной, водогреями для душа и кухни. Можно греть воду кипятильником в пластмассовом ведре. В общем, нормы быта 1970 года.
Давайте начнём с другого конца. Для чего Вам нужно электричество на даче?
16.05.2023 в 11:01:29
AlexeyL, свет чтоб был, это основное. Потом услышал про когда-нибудь подключить обогреватель. Ну по сути, с электричеством, думаю и потребности возрастут. С утра снова полон желания был самому сделать, сейчас снова качели в голове, получится сделаю не понять как и потом трястись что неправильно. Сколько там просили, 10 тысяч - 15 тысяч, пусть раз ща платится и спать спокойно. Но это не точно, надо дождаться завтрашний день, может вся эта каша в голове яснее станет
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
16.05.2023 в 11:26:03
milayon написал: свет чтоб был, это основное.
Один двухполюсный дифференциальный автомат с номиналами C10/30 мА. На свет и на розетки для мелкой бытовой техники достаточно, заземление не требуется: смотрите на вилки.
milayon написал: Потом услышал про когда-нибудь подключить обогреватель.
Современные масляные радиаторы на 2 кВт, как правило, хотят заземления, и без заземления имеют право слегка кусаться. Но, в принципе, вписывается в тот же дифавтомат C10, поскольку киловатты там не совсем честные.
16.05.2023 в 11:32:42
Электрик на работе говорит не надо соединять колодки заземления и нулевого провода. Так как заземление нулевого скорее всего уже идёт с подстанции. Короче запутался окончательно
Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу