Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

16.05.2023 в 08:31:26

dokar написал: Номиналы АВ , для дачи рискованые . И тип ВТХ - лучше В. )))

И всё? :cool:

0
Аватар пользователя
milayon

Местный

Регистрация: 22.06.2021

Хабаровск

Сообщений: 67

16.05.2023 в 08:46:42

dokar, я так понял речь про маркировку на автоматах? Я хотел поставить на свет C16, на розетки C25, это нормально?

0

Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

16.05.2023 в 08:48:13

milayon написал: Я хотел поставить на свет C16, на розетки C25, это нормально?

Сделайте наоборот: на розетки Б16, на свет Б10. Но если тп от вас недалеко, то Ц16 и Ц10 более чем подойдут )

0
Аватар пользователя
milayon

Местный

Регистрация: 22.06.2021

Хабаровск

Сообщений: 67

16.05.2023 в 08:53:14

Radio, Что такое ТП? А сечение проводов при этом оставить прежним как на схеме? То есть на свет 1,5 - на розетки 2,5

0

Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

16.05.2023 в 08:56:05

milayon написал: Что такое ТП?

Трансформаторная подстанция.

0
Аватар пользователя
milayon

Местный

Регистрация: 22.06.2021

Хабаровск

Сообщений: 67

16.05.2023 в 09:04:30

Radio, если я всё правильно понял, это нужно ставить третью колодку, которую надо перемычками объединить с колодкой нулевого провода и колодкой земли. Или просто перемычкой соединить колодку земли с колодкой нулевого провода?

0

Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!

Аватар пользователя
milayon

Местный

Регистрация: 22.06.2021

Хабаровск

Сообщений: 67

16.05.2023 в 09:06:59

Radio написал:

dokar написал: Номиналы АВ , для дачи рискованые . И тип ВТХ - лучше В. )))

И всё? Да вы огромный либерал! :cool: :eek:

milayon написал: Вот Я придумал вот такую схему подключения, скажите что в ней неправильно? И какое сечение у перемычек?

milayon, нет перемычки между PEN и N. В таком виде заземление без дифзащиты не работает.

Radio,

если я всё правильно понял, это нужно ставить третью колодку, которую надо перемычками объединить с колодкой нулевого провода и колодкой земли. Или просто перемычкой соединить колодку земли с колодкой нулевого провода?

0

Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!

Аватар пользователя
milayon

Местный

Регистрация: 22.06.2021

Хабаровск

Сообщений: 67

16.05.2023 в 09:08:23

А какое сечение перемычек должно быть? Или это неважно?

0

Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

16.05.2023 в 10:16:51

milayon написал: А какое сечение перемычек должно быть? Или это неважно?

milayon, Каких именно? Но, так вообще 4 кв.мм достаточно. На перспективу - можно и 6 кв.мм

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
milayon

Местный

Регистрация: 22.06.2021

Хабаровск

Сообщений: 67

16.05.2023 в 10:36:09

Я так понимаю, в мою схему надо ещё включить УЗО? Вообще как лучше для дачного домика, чтоб попроще - без заземления и УЗО, просто выключать автомат после каждого ухода с дачи или всё таки делать основательно с УЗО и заземлением?

0

Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

16.05.2023 в 10:53:12

milayon написал: чтоб попроще - без заземления и УЗО

В таком варианте - и не пользоваться электроинструментом на улице, стиральной машиной, водогреями для душа и кухни. Можно греть воду кипятильником в пластмассовом ведре. В общем, нормы быта 1970 года.

Давайте начнём с другого конца. Для чего Вам нужно электричество на даче?

0
Аватар пользователя
milayon

Местный

Регистрация: 22.06.2021

Хабаровск

Сообщений: 67

16.05.2023 в 11:01:29

AlexeyL, свет чтоб был, это основное. Потом услышал про когда-нибудь подключить обогреватель. Ну по сути, с электричеством, думаю и потребности возрастут. С утра снова полон желания был самому сделать, сейчас снова качели в голове, получится сделаю не понять как и потом трястись что неправильно. Сколько там просили, 10 тысяч - 15 тысяч, пусть раз ща платится и спать спокойно. Но это не точно, надо дождаться завтрашний день, может вся эта каша в голове яснее станет

0

Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

16.05.2023 в 11:26:03

milayon написал: свет чтоб был, это основное.

Один двухполюсный дифференциальный автомат с номиналами C10/30 мА. На свет и на розетки для мелкой бытовой техники достаточно, заземление не требуется: смотрите на вилки.

milayon написал: Потом услышал про когда-нибудь подключить обогреватель.

Современные масляные радиаторы на 2 кВт, как правило, хотят заземления, и без заземления имеют право слегка кусаться. Но, в принципе, вписывается в тот же дифавтомат C10, поскольку киловатты там не совсем честные.

0
Аватар пользователя
milayon

Местный

Регистрация: 22.06.2021

Хабаровск

Сообщений: 67

16.05.2023 в 11:32:42

Электрик на работе говорит не надо соединять колодки заземления и нулевого провода. Так как заземление нулевого скорее всего уже идёт с подстанции. Короче запутался окончательно

0

Если долго мучаться, что-нибудь обязательно получиться!

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

16.05.2023 в 11:40:10

milayon написал: Электрик на работе говорит не надо соединять колодки заземления и нулевого провода. Так как заземление нулевого скорее всего уже идёт с подстанции.

Электрик путает причину и следствие. Заземление и ноль соединяют не для заземления нуля (ноль действительно уже заземлён на подстанции), а для зануления земляного провода. Для того, чтобы при замыкании фазы на заземлённый (и, благодаря перемычке, занулённый) корпус электроприбора получалось короткое замыкание с немедленным выбиванием любых пробок и автоматов.

В старых, действовавших до 2003 года правилах был прямой пункт:

I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки (В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление".) Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу