15.06.2023 в 08:12:03

ВТБ! написал:

Aalsol написал: огрехи

В этажном щите есть УЗО? Если нет, тогда потребуется диф.автомат на варочную панель.

Варочная панель подключена вилкой в розетку в доступном месте? Если нет, стоит заменить однополюсный автомат на двухполюсный (или 1+N) автомат или диф.автомат.

ВТБ!,
Спасибо! получается надо сделать защиту на варочную панель( она стоит на 3,5 квт) . ( что лучше УЗО или диф?) . А какие автоматы еще не защищены вы пишите? можно указать, чтобы на них тоже указать. Еще меня смутило что на нижний один автомат входит 3 провода, на сколько я понимаю они сечением 1,5 ( все это свет) . но сам автомат 16А, вообще это допустимо или тоже косяк?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25344

15.06.2023 в 09:10:47

Aalsol написал: А какие автоматы еще не защищены вы пишите? можно указать, чтобы на них тоже указать.

Нужна ли Вам диф.защита розеток для коммуникационного оборудования? Они расположены на высоте и в них никогда не будет подключаться ничего, кроме роутера?

Aalsol написал: получается надо сделать защиту на варочную панель( она стоит на 3,5 квт) . ( что лучше УЗО или диф?) .

Так есть УЗО в этажном щите или нет? Для ещё одного УЗО нет места. Или диф.автомат, или на одно УЗО с духовкой.

Панель будет подключена в розетку или напрямую?

Aalsol написал: на нижний один автомат входит 3 провода

Нехорошо.

Aalsol написал: сечением 1,5 ( все это свет) . но сам автомат 16А, вообще это допустимо

Вполне.

0
Aalsol
Aalsol
Новичок

Регистрация: 03.03.2019

Москва

Сообщений: 79

15.06.2023 в 09:56:03

ВТБ! написал: Они расположены на высоте и в них никогда не будет подключаться ничего, кроме роутера?

Да розетка наверху и там наверху только один роутер.

ВТБ! написал: Так есть УЗО в этажном щите или нет?

Там где счетчик, на этаже, под счетчиком стоит 2 выключателя . EKF ВН-63 и EKF АД-32 С50

ВТБ! написал: Панель будет подключена в розетку или напрямую?

Панель уже подключена без розеток :(((

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17274

15.06.2023 в 10:39:21

Aalsol, Пересоберите. Тем более применено хорошее "железо"...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

15.06.2023 в 11:01:02

Aalsol написал: Панель уже подключена без розеток :(((

Тогда вообще не берите в голову, можно без узо.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25344

15.06.2023 в 11:08:21

Aalsol написал: EKF АД-32 С50

Какой номинал по току утечки?

Зачем на входе в квартирный щиток ограничение 40А? Замените на ВН либо на автомат С50 (да хоть С63).

Aalsol написал: Панель уже подключена без розеток :(((

С чем связано Ваше огорчение? Заменить однополюсный автомат на двухполюсный номиналом 16-25А с характеристикой "В" или "С". Подключить как сейчас, мимо квартирных УЗО. Либо под одно УЗО с духовкой. Или диф.автомат (но особого смысла в такой трате не вижу).

Aalsol написал: Да розетка наверху и там наверху только один роутер.

Замечательно проживёт под защитой этажного УЗО. Но можно и перекинуть под одно из квартирных.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122904

15.06.2023 в 11:19:21

Дифф в этажном щите не селективный. И даже линия под УЗО может обесточить всю квартиру, не говоря о линиях без диф защиты. Менять этажный дифф на автомат (или ав + узо тип S) В квартире - перенести все линии под узо.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

15.06.2023 в 11:31:19

ВТБ! написал: Заменить однополюсный автомат на двухполюсный номиналом 16-25А с характеристикой "В" или "С".

Зачем? Это бессмысленно.

При гипотетическом пробое на корпус, однополюсный автомат сработает не хуже. А прямое подключение исключает возможность неполадок заземляющего контакта в штепсельном разъеме. Именно поэтому для стационарно подключенного оборудования узо считается не обязательным.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122904

15.06.2023 в 11:58:04

УЗО минимизирует последствия пробоя

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

15.06.2023 в 12:15:34

BV написал: УЗО минимизирует последствия пробоя

Да то же самое, автомат слишком быстро срабатывает. Даже меньше ущерба для узо, если его нет) Лично я вношу под узо всё, но и трагедию не ломаю, если где-то что-то сделано не так.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21185

15.06.2023 в 12:17:25

Aalsol написал: огрехи, которые надо заставить переделать?

Не надо никого пытаться заставлять. Если вас что-то смущает — задайте вопросы авторам щита. Возможно, они ответят более авторитетно и развернуто, чем здесь, на форуме.

0