Подскажите пожалуйста,
после ремонта в квартире сделали такой щит. Могли бы Вы посмотреть есть ли критические огрехи, которые надо заставить переделать?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21339

14.06.2023 в 16:55:49

Aalsol, а почему вы спрашиваете?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

14.06.2023 в 17:05:52

Aalsol написал: огрехи

В этажном щите есть УЗО? Если нет, тогда потребуется диф.автомат на варочную панель.

Варочная панель подключена вилкой в розетку в доступном месте? Если нет, стоит заменить однополюсный автомат на двухполюсный (или 1+N) автомат или диф.автомат.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

14.06.2023 в 17:10:37

Кстати, какие линии ещё обошлись без диф.защиты в квартирном щите?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21339

14.06.2023 в 17:14:06

ВТБ! написал: Если нет, тогда потребуется диф.автомат на варочную панель.

А разве она не под узо?

Вообще, я бы сказал, отличный щит. Сделано только через жопу.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

14.06.2023 в 17:37:44

Radio написал: А разве она не под узо?

Не-а. И ещё пара линий мимо. Нужен ракурс выше верхнего ряда, чтобы видеть его гребёнки и проводники.

P.S. Вверх уходят пять загадочных проводов Wi-Fi: два фазных, два рабочих нуля и один защитный. Вероятно, выше имеются две розетки: с заземлением и без.

Ещё куда-то уходит провод заземления с гибкой жилой. Вероятно, в КУП.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21339

14.06.2023 в 18:34:31

ВТБ! написал: Вверх уходят пять загадочных проводов Wi-Fi

Провода ви-фи всегда загадочны, независимо от их числа :eek:

ВТБ! написал: Не-а. И ещё пара линий мимо.

Похоже, что только варочная пОнель, максимум еще ви-фи. Ну так ничего страшного, это вполне допустимо.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

14.06.2023 в 20:05:25

Radio написал: вполне допустимо

Если в этажном щите есть УЗО. Предположу, что есть.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21339

14.06.2023 в 20:19:16

ВТБ! написал: Если в этажном щите есть УЗО.

Да с чего бы?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

14.06.2023 в 20:34:36

Radio написал: Да с чего бы?

В Москве и Подмосковье при реконструкции ставят. Чаще электронное на 100-300 мА.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125226

15.06.2023 в 02:03:01

При реконструкции - на 30ма, и никаких 100300