14.06.2023 в 15:05:40
Подскажите пожалуйста,
после ремонта в квартире сделали такой щит.
Могли бы Вы посмотреть есть ли критические огрехи, которые надо заставить переделать?
14.06.2023 в 16:55:49
Aalsol, а почему вы спрашиваете?
14.06.2023 в 17:05:52
Aalsol написал: огрехи
В этажном щите есть УЗО? Если нет, тогда потребуется диф.автомат на варочную панель.
Варочная панель подключена вилкой в розетку в доступном месте? Если нет, стоит заменить однополюсный автомат на двухполюсный (или 1+N) автомат или диф.автомат.
14.06.2023 в 17:10:37
Кстати, какие линии ещё обошлись без диф.защиты в квартирном щите?
14.06.2023 в 17:14:06
ВТБ! написал: Если нет, тогда потребуется диф.автомат на варочную панель.
А разве она не под узо?
Вообще, я бы сказал, отличный щит. Сделано только через жопу.
14.06.2023 в 17:37:44
Radio написал: А разве она не под узо?
Не-а. И ещё пара линий мимо. Нужен ракурс выше верхнего ряда, чтобы видеть его гребёнки и проводники.
P.S. Вверх уходят пять загадочных проводов Wi-Fi: два фазных, два рабочих нуля и один защитный. Вероятно, выше имеются две розетки: с заземлением и без.
Ещё куда-то уходит провод заземления с гибкой жилой. Вероятно, в КУП.
14.06.2023 в 20:05:25
Radio написал: вполне допустимо
Если в этажном щите есть УЗО. Предположу, что есть.
14.06.2023 в 20:34:36
Radio написал: Да с чего бы?
В Москве и Подмосковье при реконструкции ставят. Чаще электронное на 100-300 мА.
15.06.2023 в 02:03:01
При реконструкции - на 30ма, и никаких 100300