14.06.2023 в 15:05:40
Подскажите пожалуйста,
после ремонта в квартире сделали такой щит.
Могли бы Вы посмотреть есть ли критические огрехи, которые надо заставить переделать?
14.06.2023 в 16:55:49
Aalsol, а почему вы спрашиваете?
14.06.2023 в 17:05:52
Aalsol написал: огрехи
В этажном щите есть УЗО? Если нет, тогда потребуется диф.автомат на варочную панель.
Варочная панель подключена вилкой в розетку в доступном месте? Если нет, стоит заменить однополюсный автомат на двухполюсный (или 1+N) автомат или диф.автомат.
14.06.2023 в 17:10:37
Кстати, какие линии ещё обошлись без диф.защиты в квартирном щите?
14.06.2023 в 17:14:06
ВТБ! написал: Если нет, тогда потребуется диф.автомат на варочную панель.
А разве она не под узо?
Вообще, я бы сказал, отличный щит. Сделано только через жопу.
14.06.2023 в 17:37:44
Radio написал: А разве она не под узо?
Не-а. И ещё пара линий мимо. Нужен ракурс выше верхнего ряда, чтобы видеть его гребёнки и проводники.
P.S. Вверх уходят пять загадочных проводов Wi-Fi: два фазных, два рабочих нуля и один защитный. Вероятно, выше имеются две розетки: с заземлением и без.
Ещё куда-то уходит провод заземления с гибкой жилой. Вероятно, в КУП.
14.06.2023 в 20:05:25
Radio написал: вполне допустимо
Если в этажном щите есть УЗО. Предположу, что есть.
14.06.2023 в 20:34:36
Radio написал: Да с чего бы?
В Москве и Подмосковье при реконструкции ставят. Чаще электронное на 100-300 мА.
15.06.2023 в 02:03:01
При реконструкции - на 30ма, и никаких 100300
15.06.2023 в 08:12:03
ВТБ! написал:
Aalsol написал: огрехи
В этажном щите есть УЗО? Если нет, тогда потребуется диф.автомат на варочную панель.
Варочная панель подключена вилкой в розетку в доступном месте? Если нет, стоит заменить однополюсный автомат на двухполюсный (или 1+N) автомат или диф.автомат.
ВТБ!,
Спасибо! получается надо сделать защиту на варочную панель( она стоит на 3,5 квт) . ( что лучше УЗО или диф?) . А какие автоматы еще не защищены вы пишите? можно указать, чтобы на них тоже указать.
Еще меня смутило что на нижний один автомат входит 3 провода, на сколько я понимаю они сечением 1,5 ( все это свет) . но сам автомат 16А, вообще это допустимо или тоже косяк?
15.06.2023 в 09:10:47
Aalsol написал: А какие автоматы еще не защищены вы пишите? можно указать, чтобы на них тоже указать.
Нужна ли Вам диф.защита розеток для коммуникационного оборудования? Они расположены на высоте и в них никогда не будет подключаться ничего, кроме роутера?
Aalsol написал: получается надо сделать защиту на варочную панель( она стоит на 3,5 квт) . ( что лучше УЗО или диф?) .
Так есть УЗО в этажном щите или нет? Для ещё одного УЗО нет места. Или диф.автомат, или на одно УЗО с духовкой.
Панель будет подключена в розетку или напрямую?
Aalsol написал: на нижний один автомат входит 3 провода
Нехорошо.
Aalsol написал: сечением 1,5 ( все это свет) . но сам автомат 16А, вообще это допустимо
Вполне.
15.06.2023 в 09:56:03
ВТБ! написал: Они расположены на высоте и в них никогда не будет подключаться ничего, кроме роутера?
Да розетка наверху и там наверху только один роутер.
ВТБ! написал: Так есть УЗО в этажном щите или нет?
Там где счетчик, на этаже, под счетчиком стоит 2 выключателя . EKF ВН-63 и EKF АД-32 С50
ВТБ! написал: Панель будет подключена в розетку или напрямую?
Панель уже подключена без розеток :(((
15.06.2023 в 10:39:21
Aalsol, Пересоберите. Тем более применено хорошее "железо"...