serge-lim
serge-lim
Новичок

Регистрация: 21.06.2023

Киров

Сообщений: 7

21.06.2023 в 15:48:20

Добрый день. Приветствуйте новичка умными мыслями. дано: новый накопительный нагреватель с комплектным клапаном (байпас, аварийный со сливом, обратный). Обнаружил, что при резком выключении воды нагреватель издает странные звуки - распирает его. Его предшествинник лопнул по баку. Было принято решение поставить редуктор - Редуктор давления РДП 21Б7Р Ду15 РУ16 (пред уст.2,0 бар) (уст. 1-4,5 бар) Пенза.

После этого начал капать аварийный клапан при нагреве воды - 50л с 15С до 60 - примерно 150гр. ВОПРОС: как решить проблему возможного избыточного давления подаваемого к нагревателю если не хочется "колхозить" слив. я так понял, что редуктор не дает избыточному давлению стравливаться обратно в магистраль холодной воды, и оно выходит наружу через аварийный.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

21.06.2023 в 17:13:06

Какое давление на входе? Манометр не дорого стоит.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

21.06.2023 в 17:23:00

Обнаружил, что при резком выключении воды нагреватель издает странные звуки - распирает его.

Гаситель гидро ударов или расширительный бак небольшой

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.06.2023 в 18:44:25

serge-lim, в горячем патрубке бойлера можно увидеть трубку-вкладыш, что поднимается вверх и заканчивается, не дойдя до свода бака. Если вытянуть трубку на 3-5 см и обрезать, увеличится объем воздушного пузыря, что принимает на себя рост объема воды при нагреве.

0
serge-lim
serge-lim
Новичок

Регистрация: 21.06.2023

Киров

Сообщений: 7

21.06.2023 в 22:40:13

cineman, шикарная идея. https://mastergrad.com/forums/t124778-vopros-po-nakopitelnomu-vodonagrevatelyu/ вот нашел как у меня они выглядят(в первом посте), только в цвет -синяя и красная. Т.е. Их можно достать? Что-то мне кажется что она (красная не пол метра а см 10 не больше)

0
serge-lim
serge-lim
Новичок

Регистрация: 21.06.2023

Киров

Сообщений: 7

21.06.2023 в 22:41:01

BV, на входе редуктором ставил 2атм, при нагреве - капает

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116230

21.06.2023 в 22:44:45

serge-lim написал: BV, на входе редуктором ставил 2атм, при нагреве - капает

serge-lim, на входе редуктора?

0
serge-lim
serge-lim
Новичок

Регистрация: 21.06.2023

Киров

Сообщений: 7

21.06.2023 в 23:12:21

BV, не мерял, но пенопласт в водогрее щелкает при резком выключении горячей воды

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

22.06.2023 в 08:43:35

serge-lim написал: Что-то мне кажется что она (красная не пол метра а см 10 не больше)

На фото в первом сообщении водо-водяной бойлер. А что у Вас?

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16731

22.06.2023 в 09:10:33

serge-lim, клапан нормальный поставьте , будет сбрасывать вначале и все.

Вам не угодить, капает - плохо, не капает - тоже не хорошо. Просто надо потратить немножко своих денежек, купить клапан, тройник и обратник. И все.

www.mastergrad.com/forums/t318780-posovetuyte-po-komponovke-sistemy-vodosnabzheniya-v-sanuzle/?p=7180051#post7180051"

0
serge-lim
serge-lim
Новичок

Регистрация: 21.06.2023

Киров

Сообщений: 7

23.06.2023 в 11:06:35

master.msk, такой вариант не имеет плюсов совсем. вернее его минусы: 1) Вода поступает с тем же давлением что и в магистрали, если больше то надо сливать.. вопрос куда - это постоянный расход. 2) Во время нагрева - дополненное давление не куда не денеться и порвет нагреватель, или горячую магистраль.

  • вместо этого уж лучше классический вариант с перепускным-обратным-аварийным клапаном. Тут хотя бы перепускной есть - без расхода воды. Но есть удары при выключении гор. воды - от чего и хотелось избавиться
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.