21.06.2023 в 15:48:20
Добрый день. Приветствуйте новичка умными мыслями. дано: новый накопительный нагреватель с комплектным клапаном (байпас, аварийный со сливом, обратный). Обнаружил, что при резком выключении воды нагреватель издает странные звуки - распирает его. Его предшествинник лопнул по баку. Было принято решение поставить редуктор - Редуктор давления РДП 21Б7Р Ду15 РУ16 (пред уст.2,0 бар) (уст. 1-4,5 бар) Пенза.
После этого начал капать аварийный клапан при нагреве воды - 50л с 15С до 60 - примерно 150гр. ВОПРОС: как решить проблему возможного избыточного давления подаваемого к нагревателю если не хочется "колхозить" слив. я так понял, что редуктор не дает избыточному давлению стравливаться обратно в магистраль холодной воды, и оно выходит наружу через аварийный.
21.06.2023 в 17:13:06
Какое давление на входе? Манометр не дорого стоит.
21.06.2023 в 17:23:00
Обнаружил, что при резком выключении воды нагреватель издает странные звуки - распирает его.
Гаситель гидро ударов или расширительный бак небольшой
21.06.2023 в 18:44:25
serge-lim, в горячем патрубке бойлера можно увидеть трубку-вкладыш, что поднимается вверх и заканчивается, не дойдя до свода бака. Если вытянуть трубку на 3-5 см и обрезать, увеличится объем воздушного пузыря, что принимает на себя рост объема воды при нагреве.
21.06.2023 в 22:40:13
cineman, шикарная идея. https://mastergrad.com/forums/t124778-vopros-po-nakopitelnomu-vodonagrevatelyu/ вот нашел как у меня они выглядят(в первом посте), только в цвет -синяя и красная. Т.е. Их можно достать? Что-то мне кажется что она (красная не пол метра а см 10 не больше)
21.06.2023 в 22:41:01
BV, на входе редуктором ставил 2атм, при нагреве - капает
21.06.2023 в 22:44:45
serge-lim написал: BV, на входе редуктором ставил 2атм, при нагреве - капает
serge-lim, на входе редуктора?
21.06.2023 в 23:12:21
BV, не мерял, но пенопласт в водогрее щелкает при резком выключении горячей воды
22.06.2023 в 08:43:35
serge-lim написал: Что-то мне кажется что она (красная не пол метра а см 10 не больше)
На фото в первом сообщении водо-водяной бойлер. А что у Вас?
22.06.2023 в 09:10:33
serge-lim, клапан нормальный поставьте , будет сбрасывать вначале и все.
Вам не угодить, капает - плохо, не капает - тоже не хорошо. Просто надо потратить немножко своих денежек, купить клапан, тройник и обратник. И все.
www.mastergrad.com/forums/t318780-posovetuyte-po-komponovke-sistemy-vodosnabzheniya-v-sanuzle/?p=7180051#post7180051"
23.06.2023 в 11:06:35
master.msk, такой вариант не имеет плюсов совсем. вернее его минусы: 1) Вода поступает с тем же давлением что и в магистрали, если больше то надо сливать.. вопрос куда - это постоянный расход. 2) Во время нагрева - дополненное давление не куда не денеться и порвет нагреватель, или горячую магистраль.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.