21.06.2023 в 15:48:20
Добрый день. Приветствуйте новичка умными мыслями. дано: новый накопительный нагреватель с комплектным клапаном (байпас, аварийный со сливом, обратный). Обнаружил, что при резком выключении воды нагреватель издает странные звуки - распирает его. Его предшествинник лопнул по баку. Было принято решение поставить редуктор - Редуктор давления РДП 21Б7Р Ду15 РУ16 (пред уст.2,0 бар) (уст. 1-4,5 бар) Пенза.
После этого начал капать аварийный клапан при нагреве воды - 50л с 15С до 60 - примерно 150гр. ВОПРОС: как решить проблему возможного избыточного давления подаваемого к нагревателю если не хочется "колхозить" слив. я так понял, что редуктор не дает избыточному давлению стравливаться обратно в магистраль холодной воды, и оно выходит наружу через аварийный.
21.06.2023 в 17:13:06
Какое давление на входе? Манометр не дорого стоит.
21.06.2023 в 17:23:00
Обнаружил, что при резком выключении воды нагреватель издает странные звуки - распирает его.
Гаситель гидро ударов или расширительный бак небольшой
21.06.2023 в 18:44:25
serge-lim, в горячем патрубке бойлера можно увидеть трубку-вкладыш, что поднимается вверх и заканчивается, не дойдя до свода бака. Если вытянуть трубку на 3-5 см и обрезать, увеличится объем воздушного пузыря, что принимает на себя рост объема воды при нагреве.
21.06.2023 в 22:40:13
cineman, шикарная идея. https://mastergrad.com/forums/t124778-vopros-po-nakopitelnomu-vodonagrevatelyu/ вот нашел как у меня они выглядят(в первом посте), только в цвет -синяя и красная. Т.е. Их можно достать? Что-то мне кажется что она (красная не пол метра а см 10 не больше)
21.06.2023 в 22:41:01
BV, на входе редуктором ставил 2атм, при нагреве - капает
21.06.2023 в 22:44:45
serge-lim написал: BV, на входе редуктором ставил 2атм, при нагреве - капает
serge-lim, на входе редуктора?
21.06.2023 в 23:12:21
BV, не мерял, но пенопласт в водогрее щелкает при резком выключении горячей воды
22.06.2023 в 08:43:35
serge-lim написал: Что-то мне кажется что она (красная не пол метра а см 10 не больше)
На фото в первом сообщении водо-водяной бойлер. А что у Вас?
22.06.2023 в 09:10:33
serge-lim, клапан нормальный поставьте , будет сбрасывать вначале и все.
Вам не угодить, капает - плохо, не капает - тоже не хорошо. Просто надо потратить немножко своих денежек, купить клапан, тройник и обратник. И все.
www.mastergrad.com/forums/t318780-posovetuyte-po-komponovke-sistemy-vodosnabzheniya-v-sanuzle/?p=7180051#post7180051"
23.06.2023 в 11:06:35
master.msk, такой вариант не имеет плюсов совсем. вернее его минусы: 1) Вода поступает с тем же давлением что и в магистрали, если больше то надо сливать.. вопрос куда - это постоянный расход. 2) Во время нагрева - дополненное давление не куда не денеться и порвет нагреватель, или горячую магистраль.
23.06.2023 в 11:18:49
Третий раз спрошу - какое давление на входе?
23.06.2023 в 11:21:03
Но есть удары при выключении гор. воды - от чего и хотелось избавиться
Именно на горячей? Вы смеситель ударом руки обычно закрываете? Специально чтоб гидроудар был?)
И если да - какая разница, какие вы там клапаны и редукторы поставите... Если у вас длинная с небольшим сечением трасса (большая скорость воды) до бойлера и после - надо ставить гаситель ГУ непосредственно у потребителя создающего этот ГУ.
23.06.2023 в 11:36:59
serge-lim, давайте раберем подробнее вашу версию) 1.Нормальный клапан, в тройник. И обратник перед тройником. Клапан 6 бар, т.е соответствует давлению, указанному как рабочее вн. В системе не больше 6 бар. или должен стоять редуктор давления т.к 6 - раб давление вн. По номиналу штатного клапана, "0,7МП" После включения вн и достижения 6 бар., Клапан открывается, сбрасывает воду. Сброс прекращается после достижеия заданной температуры. 2.С "штатным" клапаном, при давлениии допустим 8 бар в магистрали., вы не можете установить редуктор давления, т.к он не пропустит обратно излишки. Т.е штатный клапан может быть установлен а) без редуктора б) давление в стояке не должно превышать давление клапана.
Вам придется определиться, что нужнее, штатный клапан на 10 дней в году. Или редуктор все время. Для вн условия, при нормальной работе обоих клапанов одинаковые. Перепускать или сбрасывать они будут не постоянно, как вы пишите. Только после заполнения холодной и отсутствии потребления. Причем, чтобы давление упало, совсем немного сбрасывает. Сбрасывать и сливать вн - в канализацию, куда же еще. Через сифон с воронкой.
23.06.2023 в 12:05:37
все верно пишите.
master.msk написал: Вам придется определиться, что нужнее, штатный клапан на 10 дней в году. Или редуктор все время
этим все сказано. т.е. подружить их не получиться. существуют ли редукторы со встроенным перепускным клапаном??... понимаю что странно звучит. Т.е. по ходу движения он снижает давление, а если на выходе давление стало выше, чем на входе то(благодаря нагреву) - стравливает в обратном направлении в магистраль холодной воды.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.