BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138368

23.06.2023 в 11:18:49

Третий раз спрошу - какое давление на входе?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138368

23.06.2023 в 11:21:03

Но есть удары при выключении гор. воды - от чего и хотелось избавиться

Именно на горячей? Вы смеситель ударом руки обычно закрываете? Специально чтоб гидроудар был?)

И если да - какая разница, какие вы там клапаны и редукторы поставите... Если у вас длинная с небольшим сечением трасса (большая скорость воды) до бойлера и после - надо ставить гаситель ГУ непосредственно у потребителя создающего этот ГУ.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17863

23.06.2023 в 11:36:59

serge-lim, давайте раберем подробнее вашу версию) 1.Нормальный клапан, в тройник. И обратник перед тройником. Клапан 6 бар, т.е соответствует давлению, указанному как рабочее вн. В системе не больше 6 бар. или должен стоять редуктор давления т.к 6 - раб давление вн. По номиналу штатного клапана, "0,7МП" После включения вн и достижения 6 бар., Клапан открывается, сбрасывает воду. Сброс прекращается после достижеия заданной температуры. 2.С "штатным" клапаном, при давлениии допустим 8 бар в магистрали., вы не можете установить редуктор давления, т.к он не пропустит обратно излишки. Т.е штатный клапан может быть установлен а) без редуктора б) давление в стояке не должно превышать давление клапана.

Вам придется определиться, что нужнее, штатный клапан на 10 дней в году. Или редуктор все время. Для вн условия, при нормальной работе обоих клапанов одинаковые. Перепускать или сбрасывать они будут не постоянно, как вы пишите. Только после заполнения холодной и отсутствии потребления. Причем, чтобы давление упало, совсем немного сбрасывает. Сбрасывать и сливать вн - в канализацию, куда же еще. Через сифон с воронкой.

0
serge-lim
serge-lim
Новичок

Регистрация: 21.06.2023

Киров

Сообщений: 7

23.06.2023 в 12:05:37

все верно пишите.

master.msk написал: Вам придется определиться, что нужнее, штатный клапан на 10 дней в году. Или редуктор все время

этим все сказано. т.е. подружить их не получиться. существуют ли редукторы со встроенным перепускным клапаном??... понимаю что странно звучит. Т.е. по ходу движения он снижает давление, а если на выходе давление стало выше, чем на входе то(благодаря нагреву) - стравливает в обратном направлении в магистраль холодной воды.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138368

23.06.2023 в 12:56:30

Существуют ли редукторы со встроенным перепускным клапаном??... понимаю что странно звучит. Т.е. по ходу движения он снижает давление, >а если на выходе давление стало выше, чем на входе то(благодаря нагреву) - стравливает в обратном направлении в магистраль холодной воды.

Ну а когда, давление на входе не опускается ниже - куда излишек воды при нагреве денется? ;)

Вы пытаетесь городить огород на ровном месте :)

И да - вовсе не обязательно располагать аварийный клапан непосредственно у бойлера - главное, чтобы не было кранов, между клапаном и бойлером. Это к тому, что слив можно сделать где удобно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138368

23.06.2023 в 12:58:33

serge-lim, в который раз вопрос - давление на входе, и пределы его изменения, когда нет расхода воды...? :)

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 17863

23.06.2023 в 13:19:47

этим все сказано. т.е. подружить их не получиться.

Из "комплекта" я бы не стал ставить в любом случае, даже без редуктора. Как и использовать "штатные" крюки-анкера, те, что в коробке. Соответственно такой вопрос, как использование комлектного клапана, да еще и какие то дополнительные элемены или схему к нему, никогда не думал даже, как не имеющий практического смысла. Это на случай, если кому то показалось, что "отказ от клапана 3в1 мера вынужденная из за редуктора". У домашних мастеров все с ног на голову, они такие). "Коплектные" клапаны - устройства "одноразовые", на 1 сезон в 10 дней может и хватит, но на следующий год не факт, что будет в рабочем состоянии.

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

23.06.2023 в 20:35:25

BV написал: serge-lim, в который раз вопрос - давление на входе, и пределы его изменения, когда нет расхода воды...? :)

Это секретная инфа. ;)

0
serge-lim
serge-lim
Новичок

Регистрация: 21.06.2023

Киров

Сообщений: 7

14.07.2023 в 15:27:30

померяю...)) переживаю, что если редуктор раскручу(место под манометр) то он побежит

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу