Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5844

13.08.2023 в 16:23:02

MaSeVi написал:

Вадим М написал: такое подойдёт от болгарки?

Нет, разумеется. Это для индуктивных нагрузок, а БП ламп - ёмкостная нагрузка.

MaSeVi, не могли бы Вы какой-то конкретный блок, который подойдёт, показать. Я не очень в этом разбираюсь.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

13.08.2023 в 16:24:00

Вадим М написал: меньше 2-х лет.

Мне кажется, не всё так плохо, если второй год тянет. И не так уж много светильников. Может действительно достаточно поменять блоки питания на несколько более лучшие?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

13.08.2023 в 16:29:24

Вадим М написал: не могли бы Вы какой-то конкретный блок, который подойдёт

Экосвет Р-300-С - в корпус выключателя. Меандр МРП 102 - на DIN рейку.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5844

13.08.2023 в 16:30:51

Radio написал:

Вадим М написал: меньше 2-х лет.

Мне кажется, не всё так плохо, если второй год тянет. И не так уж много светильников. Может действительно достаточно поменять блоки питания на несколько более лучшие?

Radio, это крайне сложно (в китайских светильниках по 300₽ эти блоки надёжно запрятаны), да и результат не очень предсказуем. Хотелось бы решение наверняка. А менять выключатель каждые 1,5-2 года, может быть и не так, но, по-моему всё же плохо...

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5844

13.08.2023 в 16:34:41

MaSeVi написал: Экосвет Р-300-С - в корпус выключателя. Меандр МРП 102 - на DIN рейку.

MaSeVi, они решат проблему? Вроде бы пишут, что они как раз для этого. Спасибо большое!

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5844

13.08.2023 в 16:41:21

MaSeVi написал: Меандр МРП 102 - на DIN рейку.

MaSeVi, может быть его в щитке перед автоматами на всю группу освещения в квартире установить? Говорят, даже на работу розеток не влияет.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5844

13.08.2023 в 16:41:22

MaSeVi написал: Меандр МРП 102 - на DIN рейку.

MaSeVi, может быть, его в щитке перед автоматами, на всю группу освещения в квартире установить? Говорят, даже на работу розеток не влияет.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

13.08.2023 в 16:57:06

Вадим М написал: может быть, его в щитке перед автоматами, на всю группу освещения в квартире установить?

Нет, так нельзя. Одно реле - один выключатель, так оно будет работать.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5844

13.08.2023 в 17:05:11

MaSeVi написал: Нет, так нельзя. Одно реле - один выключатель, так оно будет работать.

MaSeVi, тогда установка в щиток отпадает. У меня на одной линии от автомата несколько выключателей. Лучше "Экосвет" возьму, он дешевле и компактнее.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

13.08.2023 в 18:11:06

Вадим М написал: У меня на одной линии от автомата несколько выключателей

Да, так не получится.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5844

13.08.2023 в 18:42:48

Заказал "Экосвет". Посмотрим, насколько поможет. Благодарю за помощь!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

13.08.2023 в 18:49:55

Вадим М, Отлично. Вэлкам))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110066

Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 5844

14.08.2023 в 11:33:25

BV, 6-10 Вт

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110066

14.08.2023 в 11:54:54

Вадим М, ограничительный резистор поставьте и все. 20ом 2вт. Будет немного греться. А еще лучше - термистор, на котором сэкономили китайцы.

30-40 ом в холодном состоянии, размер - как на видео. При работе греться будет меньше. Ну а устройство плавного пуска для лампочки в сортире - явный перебор

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу