20.08.2023 в 17:46:49
Добрый день, уважаемые участники форума!
Ремонт 1-комнатной в доме проекта II-68、В квартире заново сделана проводка из меди, вместо алюминия. В этих домах электроплиты. От общего щитка на площадке (фото и схема приложены - как сейчас есть) пойдет провод в квартирному щитку. Мои на фото слева, отмечены синим.
Подскажите, пожалуйста по схеме квартирного щитка- узо, автоматы, группировка: правильно ли? Провода внутри квартиры уже проложены. Щитка нет еще. Что оставлять из тех автоматов, что сейчас есть в общедомовом? На какие заменить, если необходимо, с учетом квартирного щитка? Кабель от щитка в квартиру ВВГнгLS 3х6мм - нормально?
Спасибо
20.08.2023 в 18:02:28
VLM написал: Подскажите, пожалуйста по схеме квартирного щитка- узо, автоматы, группировка: правильно ли?
День Добрый. Под УЗО только то, что указано в таблице? Ставьте под УЗО всё без исключения. Кабель, желательно поменять.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.08.2023 в 18:46:56
VLM написал: Добавить входное УЗО на оставшиеся не под УЗО линии? А дифавтоматы, которые в щитке, не подойдут?
Я так понял, что у Вас будет самостоятельный щит в квартире, поэтому и написал про УЗО. Извиняюсь, если не дополнял.
VLM написал: На какой?
10 кв.мм, хотя..
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.08.2023 в 20:25:39
MaSeVi написал: 10 кв.мм, хотя..
если возможность есть - поменять, С50А опять же ж, жаль магистраль не видно...
И это пройдёт ...
21.08.2023 в 13:27:26
MaSeVi написал:
VLM написал: Добавить входное УЗО на оставшиеся не под УЗО линии? А дифавтоматы, которые в щитке, не подойдут?
Я так понял, что у Вас будет самостоятельный щит в квартире, поэтому и написал про УЗО. Извиняюсь, если не дополнял.
VLM написал: На какой?
10 кв.мм, хотя..
MaSeVi, спасибо Вам за ответ. Да, самостоятельный щит в квартире будет. Там получается 11 автоматов и 3 узо. И если целесообразно, использовать те автоматы, что уже в общем щитке установлены. Получится это взаимосвязать? "Хотя" насчет кабеля значит, что лучше 10-ка, но и 6 мм подойдут?
21.08.2023 в 14:06:19
VLM написал:
serj12 написал:
MaSeVi написал: 10 кв.мм, хотя..
если возможность есть - поменять, С50А опять же ж, жаль магистраль не видно...
serj12, спасибо за комментарий. Либо кабель 10 мм и вводной C50, либо кабель 6 мм и автомат номиналом поменьше? Магистраль домовую имеете ввиду?
VLM, Лучше десятку и автомат сохранить на 50 ампер. Вдруг захочется проточник киловатт на 10.) А так для ваших потребителей вполне достаточно сечения 6.0. И даже скажу вам, автомата на 32 ампера хватит на все.
21.08.2023 в 19:56:56
VLM написал: Либо кабель 10 мм и вводной C50, либо кабель 6 мм и автомат номиналом поменьше
да
VLM написал: Магистраль домовую имеете ввиду?
да и таки
dokar написал: А так для ваших потребителей вполне достаточно сечения 6.0. И даже скажу вам, автомата на 32 ампера хватит на все.
И это пройдёт ...
21.08.2023 в 21:31:41
dokar написал:
VLM написал:
serj12 написал:
MaSeVi написал: 10 кв.мм, хотя..
если возможность есть - поменять, С50А опять же ж, жаль магистраль не видно...
serj12, спасибо за комментарий. Либо кабель 10 мм и вводной C50, либо кабель 6 мм и автомат номиналом поменьше? Магистраль домовую имеете ввиду?
VLM, Лучше десятку и автомат сохранить на 50 ампер. Вдруг захочется проточник киловатт на 10.) А так для ваших потребителей вполне достаточно сечения 6.0. И даже скажу вам, автомата на 32 ампера хватит на все.
dokar,
serj12 написал:
VLM написал: Либо кабель 10 мм и вводной C50, либо кабель 6 мм и автомат номиналом поменьше
да
VLM написал: Магистраль домовую имеете ввиду?
да и таки
dokar написал: А так для ваших потребителей вполне достаточно сечения 6.0. И даже скажу вам, автомата на 32 ампера хватит на все.
serj12, спасибище. Не пойму пока, поставить на вход автомат на 32А (2-полюсный?), а другие автоматы и дифавтоматы, что сейчас есть на фото вобщедомовом, не нужны? Т.е. после вводного автомата на 32 и кабеля пойдет содержимое внутреннего щитка. А УЗО 40А 30мА (на пару потребителей каждое) нормально в таком случае?
21.08.2023 в 21:37:53
VLM написал: Не пойму пока, поставить на вход автомат на 32А (2-полюсный?), а другие автоматы и дифавтоматы, что сейчас есть на фото вобщедомовом, не нужны?
Оставляете С50 на входе. Т.к. будете менять кабель вводной, то в существующих АВ тогда смысл отпадёт в этажном щите. Просто перенесёте в квартиру, если будет желание.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.08.2023 в 22:21:31
MaSeVi, благодарю. А УЗО 40А 30мА на два автомата по 16 ампер нормально? Нужно ли на плиту и духовку ставить автоматы по 20А или 25 А и следует ли менять узо для них?
21.08.2023 в 22:22:36
VLM написал: после вводного автомата на 32 и кабеля пойдет содержимое внутреннего щитка. А УЗО 40А 30мА (на пару потребителей каждое) нормально в таком случае?
да :yu:
И это пройдёт ...
21.08.2023 в 22:23:58
VLM написал: Нужно ли на плиту и духовку ставить автоматы по 20А или 25 А и следует ли менять узо для них?
кабель какого сечения? Отдельные?
И это пройдёт ...
22.08.2023 в 01:48:55
serj12,
{{post:7190528,VLM написал: Нужно ли на плиту и духовку ставить автоматы по 20А или 25 А и следует ли менять узо для них?
кабель какого сечения? Отдельные?}}
Да, отдельные ВВГнгLS по 2,5 мм. Варочная панель (2 конфорки) 3,4 кВт, духовка 2,6 кВт. Там вверху темы схема проводки квартиры со всеми проводами, мощностями и предполагаемыми автоматами и узо.