Добрый день, уважаемые участники форума!

Ремонт 1-комнатной в доме проекта II-68、В квартире заново сделана проводка из меди, вместо алюминия. В этих домах электроплиты. От общего щитка на площадке (фото и схема приложены - как сейчас есть) пойдет провод в квартирному щитку. Мои на фото слева, отмечены синим.

Подскажите, пожалуйста по схеме квартирного щитка- узо, автоматы, группировка: правильно ли? Провода внутри квартиры уже проложены. Щитка нет еще. Что оставлять из тех автоматов, что сейчас есть в общедомовом? На какие заменить, если необходимо, с учетом квартирного щитка? Кабель от щитка в квартиру ВВГнгLS 3х6мм - нормально?

Спасибо

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

20.08.2023 в 18:02:28

#7190344

VLM написал: Подскажите, пожалуйста по схеме квартирного щитка- узо, автоматы, группировка: правильно ли?

День Добрый. Под УЗО только то, что указано в таблице? Ставьте под УЗО всё без исключения. Кабель, желательно поменять.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
VLM

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Москва

Сообщений: 28

20.08.2023 в 18:08:02

#7190345

MaSeVi написал: День Добрый. Под УЗО только то, что указано в таблице? Ставьте под УЗО всё без исключения

Добавить входное УЗО на оставшиеся не под УЗО линии? А дифавтоматы, которые в щитке, не подойдут?

MaSeVi написал: Кабель, желательно поменять.

На какой?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

20.08.2023 в 18:46:56

#7190349

VLM написал: Добавить входное УЗО на оставшиеся не под УЗО линии? А дифавтоматы, которые в щитке, не подойдут?

Я так понял, что у Вас будет самостоятельный щит в квартире, поэтому и написал про УЗО. Извиняюсь, если не дополнял.

VLM написал: На какой?

10 кв.мм, хотя..

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.08.2023 в 20:25:39

#7190351

MaSeVi написал: 10 кв.мм, хотя..

если возможность есть - поменять, С50А опять же ж, жаль магистраль не видно...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
VLM

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Москва

Сообщений: 28

21.08.2023 в 13:27:26

#7190425

MaSeVi написал:

VLM написал: Добавить входное УЗО на оставшиеся не под УЗО линии? А дифавтоматы, которые в щитке, не подойдут?

Я так понял, что у Вас будет самостоятельный щит в квартире, поэтому и написал про УЗО. Извиняюсь, если не дополнял.

VLM написал: На какой?

10 кв.мм, хотя..

MaSeVi, спасибо Вам за ответ. Да, самостоятельный щит в квартире будет. Там получается 11 автоматов и 3 узо. И если целесообразно, использовать те автоматы, что уже в общем щитке установлены. Получится это взаимосвязать? "Хотя" насчет кабеля значит, что лучше 10-ка, но и 6 мм подойдут?

0
Аватар пользователя
VLM

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Москва

Сообщений: 28

21.08.2023 в 13:29:45

#7190426

serj12 написал:

MaSeVi написал: 10 кв.мм, хотя..

если возможность есть - поменять, С50А опять же ж, жаль магистраль не видно...

serj12, спасибо за комментарий. Либо кабель 10 мм и вводной C50, либо кабель 6 мм и автомат номиналом поменьше? Магистраль домовую имеете ввиду?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.08.2023 в 14:06:19

#7190432

VLM написал:

serj12 написал:

MaSeVi написал: 10 кв.мм, хотя..

если возможность есть - поменять, С50А опять же ж, жаль магистраль не видно...

serj12, спасибо за комментарий. Либо кабель 10 мм и вводной C50, либо кабель 6 мм и автомат номиналом поменьше? Магистраль домовую имеете ввиду?

VLM, Лучше десятку и автомат сохранить на 50 ампер. Вдруг захочется проточник киловатт на 10.) А так для ваших потребителей вполне достаточно сечения 6.0. И даже скажу вам, автомата на 32 ампера хватит на все.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

21.08.2023 в 19:56:56

#7190482

VLM написал: Либо кабель 10 мм и вводной C50, либо кабель 6 мм и автомат номиналом поменьше

да

VLM написал: Магистраль домовую имеете ввиду?

да и таки

dokar написал: А так для ваших потребителей вполне достаточно сечения 6.0. И даже скажу вам, автомата на 32 ампера хватит на все.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
VLM

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Москва

Сообщений: 28

21.08.2023 в 21:31:41

#7190513

dokar написал:

VLM написал:

serj12 написал:

MaSeVi написал: 10 кв.мм, хотя..

если возможность есть - поменять, С50А опять же ж, жаль магистраль не видно...

serj12, спасибо за комментарий. Либо кабель 10 мм и вводной C50, либо кабель 6 мм и автомат номиналом поменьше? Магистраль домовую имеете ввиду?

VLM, Лучше десятку и автомат сохранить на 50 ампер. Вдруг захочется проточник киловатт на 10.) А так для ваших потребителей вполне достаточно сечения 6.0. И даже скажу вам, автомата на 32 ампера хватит на все.

dokar,

serj12 написал:

VLM написал: Либо кабель 10 мм и вводной C50, либо кабель 6 мм и автомат номиналом поменьше

да

VLM написал: Магистраль домовую имеете ввиду?

да и таки

dokar написал: А так для ваших потребителей вполне достаточно сечения 6.0. И даже скажу вам, автомата на 32 ампера хватит на все.

serj12, спасибище. Не пойму пока, поставить на вход автомат на 32А (2-полюсный?), а другие автоматы и дифавтоматы, что сейчас есть на фото вобщедомовом, не нужны? Т.е. после вводного автомата на 32 и кабеля пойдет содержимое внутреннего щитка. А УЗО 40А 30мА (на пару потребителей каждое) нормально в таком случае?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

21.08.2023 в 21:37:53

#7190516

VLM написал: Не пойму пока, поставить на вход автомат на 32А (2-полюсный?), а другие автоматы и дифавтоматы, что сейчас есть на фото вобщедомовом, не нужны?

Оставляете С50 на входе. Т.к. будете менять кабель вводной, то в существующих АВ тогда смысл отпадёт в этажном щите. Просто перенесёте в квартиру, если будет желание.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
VLM

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Москва

Сообщений: 28

21.08.2023 в 22:21:31

#7190526

MaSeVi, благодарю. А УЗО 40А 30мА на два автомата по 16 ампер нормально? Нужно ли на плиту и духовку ставить автоматы по 20А или 25 А и следует ли менять узо для них?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

21.08.2023 в 22:22:36

#7190527

VLM написал: после вводного автомата на 32 и кабеля пойдет содержимое внутреннего щитка. А УЗО 40А 30мА (на пару потребителей каждое) нормально в таком случае?

да :yu:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

21.08.2023 в 22:23:58

#7190528

VLM написал: Нужно ли на плиту и духовку ставить автоматы по 20А или 25 А и следует ли менять узо для них?

кабель какого сечения? Отдельные?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
VLM

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Москва

Сообщений: 28

22.08.2023 в 01:48:55

#7190545

serj12,

{{post:7190528,VLM написал: Нужно ли на плиту и духовку ставить автоматы по 20А или 25 А и следует ли менять узо для них?

кабель какого сечения? Отдельные?}}

Да, отдельные ВВГнгLS по 2,5 мм. Варочная панель (2 конфорки) 3,4 кВт, духовка 2,6 кВт. Там вверху темы схема проводки квартиры со всеми проводами, мощностями и предполагаемыми автоматами и узо.