Аватар пользователя
NNNMMM

Местный

Регистрация: 23.08.2022

Москва

Сообщений: 9

06.09.2023 в 15:36:37

День добрый всем, есть проблема с коллектором/гребенкой

Квартира, трубы REHAU, два коллектора на ХВС и ГВС, на них написано ALB, на вентилях FAR. Подтекает один из вентилей на ГВС после стандартного прокручивания 1 раз в месяц, крутился тяжело, мелкой женской рукой без физподготовки, т.е. вряд ли он именно сорван сверхусилием. Намокает ленточка, обмотанная вокруг него. В положении "Закрыт полностью" не течет. Можно ли заменить/подкрутить и т.д. только этот вентиль, или они одноразовая вещь?

Рискованно ли пользоваться стиральной машиной? Она на ХВС, но коллекторы соединены скобами между собой, т.е. вибрация передается.

Главный вопрос: как вообще правильно надо с шаровыми кранами обращаться. Конкретно у меня после года ремонта, водой пользовались, краны никакие не прокручивались, было так: шаровые на входе от труб стояка застряли накрепко, еле-еле сантехник открутил вентили на коллекторах где-то лучше, где-то хуже прокручиваются, один вообще застрял. Вот один такой упирающийся и потек.

т.е. совсем не крутить - они перестанут вращаться. Как часто их можно вращать? Есть ли резерв оборотов?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16577

06.09.2023 в 16:14:20

NNNMMM, самое лучшее, что можно посоветовать, относительно этих коллекторов, это их не ставить. Но, раз они у вас уже стоят, надо заменить вентиль, открыть и забыть. http://far-moscow.ru/magazin/folder/komplektuyuschie-dlya-kollektorov

0
Аватар пользователя
NNNMMM

Местный

Регистрация: 23.08.2022

Москва

Сообщений: 9

07.09.2023 в 18:00:05

Спасибо за ответ, менять коллектор уже не получится, значит, нельзя крутить :( .

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10377

08.09.2023 в 11:07:14

NNNMMM написал: менять коллектор уже не получится

С технической точки зрения можно менять.

NNNMMM написал: значит, нельзя крутить :( .

Если подтекает, то лучше открыть до упора и больше не крутить, а если понадобиться перекрыть воду, то воспользоваться общим краном на отводе от стояка.

NNNMMM написал: шаровые на входе от труб стояка застряли накрепко, еле-еле сантехник открутил

Если неисправен первый кран, то его бесплатно меняет УК.

NNNMMM написал: Главный вопрос: как вообще правильно надо с шаровыми кранами обращаться

Конструкция крана предполагает неограниченное использование в открытом положении без доп.вращений и профилактики.

NNNMMM написал: вентили на коллекторах где-то лучше, где-то хуже прокручиваются, один вообще застрял. Вот один такой упирающийся и потек.

Отключить воду, снять ручку, открутить голову вентиля, почистить, смазать, при необходимости заменить прокладки, вкрутить обратно и продолжить пользоваться. Для лентяев есть головы вентилей в сборе, тогда выкручивается старый и вкручивается новый.

0