Здравствуйте. Возвращаюсь с фото :) В общем вот такая арматура стоит

Кранья я закрыл, зимой соответственно - открываю.

А вот расстояние от стены до радиаторов. Плавает, ориентировочно от 1 до 2 см.

Параллельно возникли ещё вопросы, во-первых в старых фото нашел название установленных радиаторов: Rommer Optima BM 500 Как они по качеству? И вопрос по секциям, сейчас у меня количество такое:

  1. Большая комната 570*310 - установлено 9 секций.
  2. маленькая комната 460*278 - 7 секций
  3. Кухня 283*260 - 4 секции. Высота потолков - примерно 2.7 м. Количества секций, и их теплоотдачи - достаточно для обогрева этих помещений?
0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

19.09.2023 в 21:42:22

Alexd-88 написал: расстояние от стены до радиаторов. Плавает, ориентировочно от 1 до 2 см.

Не думаю, что с радиаторами этой конструкции будет заметная разница, если отодвинете от стены. А, допустим, Рифар Супремо полезно отодвинуть.

0
Аватар пользователя
Alexd-88

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Астрахань

Сообщений: 24

20.09.2023 в 11:32:49

Добрый день. А по остальным вопросам подскажете? Арматура точно не подходящая? Количество секций - достаточное при данной площади, и производителе?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.09.2023 в 12:40:25

Alexd-88, арматура точно не для однотрубной СО. Её замена на подходящую также позволит с вероятностью 95% не менять сам радиатор, так как его теплоотдача заметно вырастет.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

20.09.2023 в 12:54:22

Alexd-88 написал: Арматура точно не подходящая?

Вам сказали, какая должна быть. Канаву можно пытаться перепрыгивать и в два прыжка, но желательно в один. :)

Alexd-88 написал: Количество секций - достаточное при данной площади, и производителе?

Никто не скажет адекватно. Потому, что неизвестны ни теплопотери помещений, ни график стояка, ни возможные "удушения" на стояке у ваших соседей.

Поэтому можете увеличивать типоразмеры ОП (отоп.приборов), термоклапаны с термоголовками уменьшат теплоотдачу, чтобы не было жарко.

Теплопотери никак не коррелируются с площадью помещений. В комнате 2 кв.м могут быть такие же теплопотери, как и в комнате 18 кв.м. Считать теплопотери по площади уж совсем неверно. Считают по площади теплозаграждений, а не по площади помещения.

0
Аватар пользователя
Alexd-88

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Астрахань

Сообщений: 24

03.10.2023 в 22:13:09

Всем привет. Пригласил знакомого сантехника для осмотра и просчёта. Сказал, что замену арматуры и радиаторов сделает без проблем, но очень советовал подумать по поводу изменения схемы, путём замены части труб на пластик, включая байпас, и врезку в байпас крана (чтобы немного прикрывать его). Иначе, по его словам - радиаторы так и будут плохо прогреваться, т.к. вода просто уходит по байпасу вниз. Посеял зерно сомнений, если честно.. Хоть я и не любитель таких вмешательств в систему.

Или же остановлюсь на замене одного радиатора на более мощный, а старые перекину местами, совсем мелкий - уберу. По арматуре, если я правильно понял, шаровые краны не рекомендовали ставить из-за невозможности регулировки, чтобы не было слишком жарко? Но учитывая возможность повторения подачи низкой температуры, я думаю, что мне это не грозит. Тогда можно установить шаровые?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.10.2023 в 23:14:08

Alexd-88 написал: путём замены части труб на пластик, включая байпас, и врезку в байпас крана (чтобы немного прикрывать его).

Гоните этого ублюдка взашей!

0
Аватар пользователя
Alexd-88

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Астрахань

Сообщений: 24

04.10.2023 в 07:47:23

Mazayac, он утверждает, что влияния на систему не будет)) Верится с трудом, конечно.

Ещё вопрос, есть ли какие-то переходники, которыми можно немного отодвинуть радиаторы от стены, без ущерба для циркуляции?

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

04.10.2023 в 08:25:36

Alexd-88 написал: Иначе, по его словам - радиаторы так и будут плохо прогреваться, т.к. вода просто уходит по байпасу вниз.

Почему же тогда на осевых байпасах вода просто не проходит вниз по байпасу, минуя радиатор?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

04.10.2023 в 08:50:53

Alexd-88 написал: Посеял зерно сомнений, если честно.

Людям свойственно доверяться чужому мнению: благодаря этому и существует общество.

Вот, и секта кранов на байпасе и пластиковых труб в системе центрального отопления существует по той же причине.

P.S. Однотрубные СО с верхней и нижней подачей очень похожи внешне. Системы отопления с котельной на несколько домов и с ТЭЦ на небольшой город тоже отличаются "всего лишь" масштабами и предельной температурой теплоносителя.

Но разница между ними очень существенная. Варварский рецепт с краном на байпасе может иметь хоть какой-то эгоистичный смысл при нижней подаче. При верхней он вырождается из эгоистичного преступления в просто бессмысленное.

А применение пластиковых труб вместо металлических в неподобающих случаях не просто преступно, но и смертельно опасно. И речь может пойти о мучительной смерти для Ваших близких.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.10.2023 в 13:46:32

Alexd-88,

  1. Влияние на систему разумеется будет: возрастёт гидравлическое сопротивление Вашего стояка, теплоноситель перераспределится в соседние неизувеченные стояки с меньшим сопротивлением. Объёмный расход и температура ТН, оставшегося Вашему зауженному участку - уменьшатся.
  2. Есть эксцентрики, например, Valtec VTr.094.N - сдвинут Вам радиатор на 10, 20 или 30 мм.
0