Аватар пользователя
Торанага

Местный

Регистрация: 28.12.2020

Владимир

Сообщений: 222

10.10.2023 в 18:13:26

Mazayac написал: подключены связкой

Это что-то новое... Так на семинаре называют? :swoon

0
Аватар пользователя
Satir96

Местный

Регистрация: 10.10.2023

Москва

Сообщений: 12

10.10.2023 в 18:15:53

Vlad Crush написал:

Mazayac написал: Может ТС ещё не дорисовал замыкающие участки на концах?

Думаю, что даже с незауженными замыкающими участками киловаттный насос ему поможет. :) Ну будет слегонца музыкально, децибел под 80, но зато ведь греть будет. :)

Vlad Crush, Вся магистраль идёт полипропиленом 40.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 18:18:58

Satir96 написал: Неужто система Тихельмана на столько плоха?

Плоха не система, а люди которые её делают не разбираясь в гидравлике нисколько. Думают, что по Тихельману систему балансировать не нужно. Про опрокидывание циркуляции в средних ОП они не слышали даже. Плюсы у неё тоже есть, но минусов больше.

0
Аватар пользователя
Satir96

Местный

Регистрация: 10.10.2023

Москва

Сообщений: 12

10.10.2023 в 18:21:32

Vlad Crush написал:

Satir96 написал: Неужто система Тихельмана на столько плоха?

Плоха не система, а люди которые её делают не разбираясь в гидравлике нисколько. Думают, что по Тихельману систему балансировать не нужно. Про опрокидывание циркуляции в средних ОП они не слышали даже. Плюсы у неё тоже есть, но минусов больше.

Vlad Crush, Понял, спасибо.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 18:23:54

Satir96 написал: Vlad Crush, Вся магистраль идёт полипропиленом 40.

Если даже вся топология неверна, то это не спасает ситуацию, хоть ППр90мм сделайте. Пьезометр ещё никто не отменял.

Да и достаточно было бы ППр32мм, потом ППр25, в концах ППр20. Но, конечно, не Лохильманом. А может даже и ППр32мм бы не потребовался.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 18:29:24

Торанага написал: Это что-то новое... Так на семинаре называют? :swoon

Просто слов у него не нашлось более ругательных. У такого безобразия даже названия наверняка нет.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 18:31:05

Люди, нарисуйте ему тупиковую двухтрубку, если хорошо попросит. Мне лень.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24804

10.10.2023 в 19:14:45

Satir96 написал: Неужто система Тихельмана на столько плоха?

Замечательная система и она у Вас замечательно работает. На ОП с пятого по восьмой. ;)

Вот только первые четыре к ней каким боком? Не говоря уже про ужас третьей-четвёртой.

Переделывать. Как лучше - виднее на месте. Все отопительные приборы примерно на одной высоте? Или этажи разные?

Например, добавить три балансировочных вентиля на Ваши три ветки ОП 3 и 4 можно соединить двумя трубами: верхний коллектор с верхним, нижний с нижним.

Обратку 1-2 и 3-4 подключить к трубе, отмеченной чёрным цветом.

Схема вызывает восхищение полётом фантазии! Искренне надеюсь, что Вы не сами это придумали.

0
Аватар пользователя
Satir96

Местный

Регистрация: 10.10.2023

Москва

Сообщений: 12

10.10.2023 в 19:35:37

ВТБ! написал:

Satir96 написал: Неужто система Тихельмана на столько плоха?

Замечательная система и она у Вас замечательно работает. На ОП с пятого по восьмой. ;)

Вот только первые четыре к ней каким боком? Не говоря уже про ужас третьей-четвёртой.

Переделывать. Как лучше - виднее на месте. Все отопительные приборы примерно на одной высоте? Или этажи разные?

Например, добавить три балансировочных вентиля на Ваши три ветки ОП 3 и 4 можно соединить двумя трубами: верхний коллектор с верхним, нижний с нижним.

Обратку 1-2 и 3-4 подключить к трубе, отмеченной чёрным цветом.

Схема вызывает восхищение полётом фантазии! Искренне надеюсь, что Вы не сами это придумали.

ВТБ!, ОП все на одном уровне +- 100 мм. труба идёт по верху из-за обхода помещения. Балансировочные ставить на обратку? Спасибо за совет!

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 20:09:55

Satir96 написал: Балансировочные ставить на обратку?

Балансировочные на обратку можно не ставить. Толку от них всё равно не будет. Даже шаровые краны на обратку можно не ставить.

Я же написал, что на подачу нужны радиаторные термоклапаны с преднастройками и дал полное их наименование и фирму изготовитель. Смотрите техдокументацию, что это такое.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24804

10.10.2023 в 21:23:12

Vlad Crush написал: Толку от них всё равно не будет.

Вы предлагаете поставить вентили на каждую батарею - 8 штук?

Я имел ввиду на каждую ветку - 3 штуки. На обратке более мягкие условия эксплуатации. Хотя, трубы-то всё равно ППР - и на подаче нормально.

Satir96 написал: Балансировочные ставить на обратку?

На мой дилетантский взгляд, на обратку практичнее - если первые две ветки переключать на "чёрную" трубу.

Или, действительно, сделать тупиковую схему и по выше рекомендованному вентилю на каждую батарею. Преднастройками отбалансировать - а ручки пусть крутят, как им комфортнее.

0
Аватар пользователя
Satir96

Местный

Регистрация: 10.10.2023

Москва

Сообщений: 12

10.10.2023 в 21:36:55

Всем большое спасибо за советы! Будем решать.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 21:40:35

ВТБ! написал: Вы предлагаете поставить вентили на каждую батарею - 8 штук?

Да, только теперь они называются клапаны.

ВТБ! написал: Я имел ввиду на каждую ветку - 3 штуки

Их бессмысленно ставить. Толку от них как от козла молока. Всё равно балансировать нужно кольца, а не ветки.

Вот схема ниже. Начали монтажники втулять балансировочные клапаны на каждую ветку.

ВТБ! написал: На мой дилетантский взгляд, на обратку практичнее

У балансировочных клапанов на обратке не хватает широты диапазона регулировки. Поэтому они чаще всего бессмысленны. И не заменят радиаторный термоклапан. Не понимаю, в чем проблема-то поставить радиаторные термоклапаны с преднастройкой на каждый радиатор? Горе от ума?

Так всех и раздирает сделать ленинградку на биметалле и с магистралью ППр25мм. :) Еще и наивные надеются, что такая ленинградка работать будет нормально.

Хотите ленинградку? Нет проблем! Тогда и делайте её как положено из чугуна МС140 и труб ВГП полтора дюйма с подводками дюйм.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16650

10.10.2023 в 22:25:01

Интересно, что за система отопления, вкаком здании, помещении? Не указано нигде, никто и не спрашивает. Заладили как попугаи,"клапаны, вентили"...)) почему оно должно работать с такими американскими горками, с клапанами или без, не понятно.

0
Аватар пользователя
Vlad Crush

Местный

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

10.10.2023 в 23:37:06

master.msk, Потому, что с такой топологией, с таким Лохильманом и без балансировочной арматуры двухтрубная система нормально не работает.

И без разницы в скольки этажном доме она, в жилом доме или в административном или производственном.

0