10.10.2023 в 18:13:26
Mazayac написал: подключены связкой
Это что-то новое... Так на семинаре называют? :swoon
10.10.2023 в 18:15:53
Vlad Crush написал:
Mazayac написал: Может ТС ещё не дорисовал замыкающие участки на концах?
Думаю, что даже с незауженными замыкающими участками киловаттный насос ему поможет. :) Ну будет слегонца музыкально, децибел под 80, но зато ведь греть будет. :)
Vlad Crush, Вся магистраль идёт полипропиленом 40.
10.10.2023 в 18:18:58
Satir96 написал: Неужто система Тихельмана на столько плоха?
Плоха не система, а люди которые её делают не разбираясь в гидравлике нисколько. Думают, что по Тихельману систему балансировать не нужно. Про опрокидывание циркуляции в средних ОП они не слышали даже. Плюсы у неё тоже есть, но минусов больше.
10.10.2023 в 18:21:32
Vlad Crush написал:
Satir96 написал: Неужто система Тихельмана на столько плоха?
Плоха не система, а люди которые её делают не разбираясь в гидравлике нисколько. Думают, что по Тихельману систему балансировать не нужно. Про опрокидывание циркуляции в средних ОП они не слышали даже. Плюсы у неё тоже есть, но минусов больше.
Vlad Crush, Понял, спасибо.
10.10.2023 в 18:23:54
Satir96 написал: Vlad Crush, Вся магистраль идёт полипропиленом 40.
Если даже вся топология неверна, то это не спасает ситуацию, хоть ППр90мм сделайте. Пьезометр ещё никто не отменял.
Да и достаточно было бы ППр32мм, потом ППр25, в концах ППр20. Но, конечно, не Лохильманом. А может даже и ППр32мм бы не потребовался.
10.10.2023 в 18:29:24
Торанага написал: Это что-то новое... Так на семинаре называют? :swoon
Просто слов у него не нашлось более ругательных. У такого безобразия даже названия наверняка нет.
10.10.2023 в 18:31:05
Люди, нарисуйте ему тупиковую двухтрубку, если хорошо попросит. Мне лень.
10.10.2023 в 19:14:45
Satir96 написал: Неужто система Тихельмана на столько плоха?
Замечательная система и она у Вас замечательно работает. На ОП с пятого по восьмой. ;)
Вот только первые четыре к ней каким боком? Не говоря уже про ужас третьей-четвёртой.
Переделывать. Как лучше - виднее на месте. Все отопительные приборы примерно на одной высоте? Или этажи разные?
Например, добавить три балансировочных вентиля на Ваши три ветки ОП 3 и 4 можно соединить двумя трубами: верхний коллектор с верхним, нижний с нижним.
Обратку 1-2 и 3-4 подключить к трубе, отмеченной чёрным цветом.
Схема вызывает восхищение полётом фантазии! Искренне надеюсь, что Вы не сами это придумали.
10.10.2023 в 19:35:37
ВТБ! написал:
Satir96 написал: Неужто система Тихельмана на столько плоха?
Замечательная система и она у Вас замечательно работает. На ОП с пятого по восьмой. ;)
Вот только первые четыре к ней каким боком? Не говоря уже про ужас третьей-четвёртой.
Переделывать. Как лучше - виднее на месте. Все отопительные приборы примерно на одной высоте? Или этажи разные?
Например, добавить три балансировочных вентиля на Ваши три ветки ОП 3 и 4 можно соединить двумя трубами: верхний коллектор с верхним, нижний с нижним.
Обратку 1-2 и 3-4 подключить к трубе, отмеченной чёрным цветом.
Схема вызывает восхищение полётом фантазии! Искренне надеюсь, что Вы не сами это придумали.
ВТБ!, ОП все на одном уровне +- 100 мм. труба идёт по верху из-за обхода помещения. Балансировочные ставить на обратку? Спасибо за совет!
10.10.2023 в 20:09:55
Satir96 написал: Балансировочные ставить на обратку?
Балансировочные на обратку можно не ставить. Толку от них всё равно не будет. Даже шаровые краны на обратку можно не ставить.
Я же написал, что на подачу нужны радиаторные термоклапаны с преднастройками и дал полное их наименование и фирму изготовитель. Смотрите техдокументацию, что это такое.
10.10.2023 в 21:23:12
Vlad Crush написал: Толку от них всё равно не будет.
Вы предлагаете поставить вентили на каждую батарею - 8 штук?
Я имел ввиду на каждую ветку - 3 штуки. На обратке более мягкие условия эксплуатации. Хотя, трубы-то всё равно ППР - и на подаче нормально.
Satir96 написал: Балансировочные ставить на обратку?
На мой дилетантский взгляд, на обратку практичнее - если первые две ветки переключать на "чёрную" трубу.
Или, действительно, сделать тупиковую схему и по выше рекомендованному вентилю на каждую батарею. Преднастройками отбалансировать - а ручки пусть крутят, как им комфортнее.
10.10.2023 в 21:36:55
Всем большое спасибо за советы! Будем решать.
10.10.2023 в 21:40:35
ВТБ! написал: Вы предлагаете поставить вентили на каждую батарею - 8 штук?
Да, только теперь они называются клапаны.
ВТБ! написал: Я имел ввиду на каждую ветку - 3 штуки
Их бессмысленно ставить. Толку от них как от козла молока. Всё равно балансировать нужно кольца, а не ветки.
Вот схема ниже. Начали монтажники втулять балансировочные клапаны на каждую ветку.
ВТБ! написал: На мой дилетантский взгляд, на обратку практичнее
У балансировочных клапанов на обратке не хватает широты диапазона регулировки. Поэтому они чаще всего бессмысленны. И не заменят радиаторный термоклапан. Не понимаю, в чем проблема-то поставить радиаторные термоклапаны с преднастройкой на каждый радиатор? Горе от ума?
Так всех и раздирает сделать ленинградку на биметалле и с магистралью ППр25мм. :) Еще и наивные надеются, что такая ленинградка работать будет нормально.
Хотите ленинградку? Нет проблем! Тогда и делайте её как положено из чугуна МС140 и труб ВГП полтора дюйма с подводками дюйм.
10.10.2023 в 22:25:01
Интересно, что за система отопления, вкаком здании, помещении? Не указано нигде, никто и не спрашивает. Заладили как попугаи,"клапаны, вентили"...)) почему оно должно работать с такими американскими горками, с клапанами или без, не понятно.
10.10.2023 в 23:37:06
master.msk, Потому, что с такой топологией, с таким Лохильманом и без балансировочной арматуры двухтрубная система нормально не работает.
И без разницы в скольки этажном доме она, в жилом доме или в административном или производственном.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу