03.11.2023 в 14:35:29
mpmaks90,
И арматуры там 3-4 прута. Один торчит,
А что там делают остальные?
с пролетом между ними 1,5м
Зачем так часто? иначе спрошу - нахрена столько опор? На пролете 3 метра никакой ростверк не будет деформироваться, по нагрузке на опору разумно использовать 1-2кг/см2, это не спасет от пучения - но просто разумная экономия.
Да, это я.
03.11.2023 в 14:47:09
3 метра брус не будет деформироваться?
03.11.2023 в 14:47:59
MADONNA написал: А что там делают остальные?
работают на излом с разных сторон
03.11.2023 в 15:59:30
mpmaks90, > работают на излом с разных сторон
А откуда и куда направлены силы, вызывающие этот «излом» ? Арматура не работает на излом, на всякий случай. Только на растяжение)))
3 метра брус не будет деформироваться?
А как ты думаешь, на 6-ти метровых пролетах перекрытий он сильно деформируется? )) По периметру, под стенами - никак не будет. Под полом - надо просто сечение 100х150 или 200 брать - и нормуль.
Да, это я.
03.11.2023 в 16:09:20
MADONNA, не знаю на суглинках мне советовали почаще ставить опоры. Брус 100*150 как раз. Ну а один прут арматуры не работает, нужно как минимум 3 чтоб как раз за счет невозможности растяжений опору нельзя было поломать с любой из сторон.
03.11.2023 в 16:11:58
mpmaks90,
опору нельзя было поломать с любо из сторон.
Кто и зачем будет ее ломать? Откуда возьмется боковая сила?
Да, это я.
03.11.2023 в 16:16:19
Парусность строения
03.11.2023 в 16:19:42
mpmaks90, А у кого стоят на покрышках - часто дома улетают ?
Да, это я.
03.11.2023 в 16:28:19
mpmaks90 написал: не знаю на суглинках мне советовали почаще ставить опоры.
Я хоть и выступаю на данном форуме как опонент строителю-Мадонне, но тут в целом с ней согласен. Бетонный столб в земле при вертикальной нагрузке усилить может только сетчатая арматура по периметру. Штыри вдоль вообще не работают. А для того каркасника что хотите вы поставить нагрузки детские. Даже если вы вытащите столб, сломаете его пополам и вставите обратно, то он будет так же прочно держать здание удерживаемый в столбчатом поле перевязкой ростверком и грунтом.
Про "советовали" - разумный подход взять рассчитанный проект здания для своей местности и в нем начинать делать разумные упрощения для своего варианта строения. Советчики не тратятся и ответсвтенности за результат не несут. Совет + личное "не знаю" приводит к еще большему усложнению ситуации. Сваи тут были бы самым разумным решением.
Что делать сейчас, если хочется начать строить? На каждую голову ставить регулируемую опору в среднем положении и укладывать перевязку. Будет начинать выталкивать или проседать - лезть с ключами вподпол и крутить. На ваш век хватит развлечений. Не хватит запаса - подкладывать или срезать.
03.11.2023 в 16:48:45
MADONNA, у нас серьезные ветра гуляют :flirt
03.11.2023 в 16:52:32
Мишутк написал: Даже если вы вытащите столб, сломаете его пополам и вставите обратно, то он будет так же прочно держать здание удерживаемый в столбчатом поле перевязкой ростверком и грунтом.
вот не уверен, у кого-то эти столбы выворачивает, достаточно пройтись бегло по форумам
MADONNA написал: А у кого стоят на покрышках - часто дома улетают ?
Вырезка из официального сайта Леруа:
Общую массу здания делим на несущую способность одного квадратного сантиметра грунта. Умножаем на коэффициент запаса надёжности. Получаем площадь всех опор фундамента.
Каждый наш столб будет состоять из двух блоков. Площадь основания одного столба = 39x19x2 = 1482 кв.см. Чтобы узнать, сколько столбов понадобится, делим площадь оснований всех опор на площадь основания одной опоры.
В столбчатых фундаментах опоры располагают на расстоянии от полутора до двух метров друг от друга. На проблемных грунтах шаг уменьшают до одного метра. В точках пересечения стен и по углам нужны дополнительные опоры.
P.S. Если вы живёте в регионе с сильными ветрами и большим количеством снега, нужно будет сделать поправку на ветро- и снегонагрузку. Данные по ней прописаны в СНиП № 2.01.07-85 «Нагрузки и Воздействия».
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу