Msh76 написал: При групповой требуются средства огнезащиты. Имелась в виду гофра?

Гофра не обладает локализующей способностью, даже стальная.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25103

04.11.2023 в 16:46:50

Msh76 написал: стяжка есть, этаж последний

Одной потенциальной проблемой меньше.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25103

04.11.2023 в 16:55:47

Msh76 написал: вся квартира по периметру умотана 40м2

В одной комнате сколько отрезков какой длины?

Msh76 написал: Сечение почему обязательно 1.5?

Таблица 7.1.1 Наименьшие допустимые сечения кабелейи проводов электрических сетей в жилых зданиях Наименование линий

Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм

Линии групповых сетей 1,5

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.11.2023 в 23:38:03

ВТБ! написал: Линии групповых сетей 1,5

а где групповые сети, это индивидуальные "хвостики" к светильникам

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21136

05.11.2023 в 09:03:33

юра Т написал:

ВТБ! написал: Линии групповых сетей 1,5

а где групповые сети, это индивидуальные "хвостики" к светильникам

юра Т, читаем определение групповой сети. Да, прямо там.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20659

05.11.2023 в 12:09:37

юра Т написал:

ВТБ! написал: Линии групповых сетей 1,5

а где групповые сети, это индивидуальные "хвостики" к светильникам

юра Т, Приехали. :swoon

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25103

05.11.2023 в 13:06:18

юра Т написал: это индивидуальные "хвостики"

На хвосты коннекторов никто не покушается. Они гибкие, двухжильные и настолько короткие, что в прокладке не нуждаются: "висят" между соединением с линией и самим коннектором.

0
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Местный

Регистрация: 07.11.2023

Железногорск

Сообщений: 201

09.11.2023 в 17:14:33

Не нагоняйте жути. Этот ШВВП делается из той же изоляции, что и всеми любимый ВВГ. Просто он гибкий, и его эксплуатация предполагает возюканье где не попадя. В реальности ему ничего не будет. Все светильники оборудованы таким кабелем и служат до разрушения жилища иными силами. У него может быть хуже пластификат в изоляции, он менее светостойкий, но на практике это некритично. А вот то что сечение тонкое это плохо. Он может от этого греться. Что в купе с его пожароопасностью тоже плохо. И от нагрева срок службы действительно может сократиться. В общем главная проблема в том, что пожадничали на сечении. Хотя так и правда все делают, монтажник вам все по делу сказал.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9080

09.11.2023 в 18:37:39

Rat Genuimous написал: Хотя так и правда все делают, монтажник вам все по делу сказал.

Себе пусть и делают. Если другому и за деньги - надо делать нормально.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21136

09.11.2023 в 18:39:15

Rat Genuimous написал: Хотя так и правда все делают

Далеко не все, только самые отъявленные. Даже среди откровенных рукожопов таких единицы на тысячу.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25103

09.11.2023 в 21:31:18

Rat Genuimous написал: Этот ШВВП делается из той же изоляции, что и всеми любимый ВВГ.

Есть определённая разница между первичным пластиком и вторичным. Одна радость, что и для ШВВП могут использовать первичный, если нет втор.сырья.

0